Question Forum Climatisation : Split récupération et incondensables

alexmedina
Membre inscrit
alexmedina
9 messages
Bonjour,

Petites questions techniques sur des Splits type inverter :

- Quand on récupère le fluide frigorigène d'une installation split, avec la station, doit-on chauffer avec un décapeur vers la tôle où se situe le compresseur pour tout récupérer ou alors ça ne sert à rien ? Je sais qu'en formation sur des groupes froids on chauffait la bouteille de liquide, mais je ne sais pas si ça sert à quelque chose en clim domestique type split ?
- Comment faire un test d'incondensables sur un Split ?
- Sur un Split qui a été mal tiré au vide (j'ai eu un cas en dépannage), récupération + azote + vide + fluide neuf, ça OK, mais qu'en est-il de l'huile du compresseur ? Est-il utile d'utiliser un neutraliseur d'acide en préventif ?

Merci d'avance. ;-)
28 juillet 2022 à 22:18
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur

Split récupération et incondensables

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, cela ne sert à rien.
30 juillet 2022 à 17:43
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur

Split récupération et incondensables

alexmedina
Membre inscrit
alexmedina
9 messages
Euh la totalité ne sert à rien ? shocked
30 juillet 2022 à 19:54
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur

Split récupération et incondensables

alexmedina
Membre inscrit
alexmedina
9 messages
Bonjour.

Un petit retour ?
Merci.
13 septembre 2022 à 08:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Température de sortie du split
    N°45 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Hitachi avec 5 unités intérieures. On me dit que les techniciens auraient tiré l'installation à vide pour qu'elle fonctionne parfaitement. J'ai téléphoné au technicien qui...
  • 2. Démontage d'un split hors service
    N°2483 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment démonter un split qui est hors service sans perdre le gaz pour des raisons d'environnement. Il n'est en effet pas possible de le démarrer pour faire revenir le gaz dans le...
  • 3. Taches sur le plastique du split
    N°2594 : Bonsoir, J'ai constaté après avoir mis en marche le split que j'essaye de réparer depuis quelques semaines, que des taches grises sont apparues sur les parties en plastique blanche. Il y a des photos en pièces...
  • 4. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
    N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
  • 7. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
    N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
  • 8. Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
    N°2002 : Bonjour, Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros. A titre d'information,...
  • 9. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
    N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
  • 10. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
>>> Résultats suivants pour : Split récupération et incondensables >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videoraccorer une climbranchement climatisationpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite