Question Dépannage Forum Climatisation : Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

cricri2153
Membre inscrit
cricri2153
14 messages
Bonjour.

Lors du démarrage de l'unité intérieure avec une consigne de 22 et une température de la pièce de 26°, la température de sortie du flux d'air est d'environ 8°, jusque là rien de déconnant.
Par contre au bout d'environ 10-15min la température n'est déjà plus que de 10°. En la laissant tourner ensuite pendant plusieurs minutes, la température de sortie, n'est plus que d'environ 13-14°.
Si après plusieurs heures de fonctionnement je demande le minimum (c'est à dire 18°), la température de sortie n'attendra plus les 8°.
Par contre, si je coupe la clim et que je la rallume, j'ai de nouveau mes 7-8° pendant quelques temps puis c'est fini.

Un technicien était venu, a pris ses mesures (pression de fonctionnement d'environ 10 bars si mes souvenirs sont bons et température du 1/4 de pouce en sortie de l'UE d'environ 11°), et me dit que tout est bon....

La référence de l'UI est est FTXJ35MW.
Je ne sais plus trop où chercher.
Merci pour votre aide.
29 juillet 2022 à 18:25
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

sentenza13
Membre inscrit
sentenza13
30 messages
Bonjour.
La température extérieure est de combien ?
UE en plein soleil ?
Rien de perturbe la ventilation de l'UE ?
29 juillet 2022 à 19:25
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

cricri2153
Membre inscrit
cricri2153
14 messages
La température extérieure est de 26°.
L'UE n'est pas tout à fait plein soleil, elle en reçoit un peu l'après-midi.
Rien ne gêne sa ventilation.

Je vais préciser mes propos quand je dis que je demande 18° après un certain temps de fonctionnement et qu'impossible d'avoir les 8°.
Effectivement la température de soufflage est de 13°, 30min après avoir demandé 18°.
29 juillet 2022 à 23:42
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vos prises de température indiquent un manque de fluide. Les manomètres ne sont pas une jauge.
Il faut récupérer le fluide afin de le peser et le cas échéant, si c'est du R32, le réinjecter et faire le complément ; si c'est du R410A mettre du fluide neuf.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 juillet 2022 à 07:29
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

cricri2153
Membre inscrit
cricri2153
14 messages
Est-ce qu'il vous est possible de m'expliquer pourquoi à l'allumage la température est bonne pour ensuite ne plus l'être ?
Merci.
30 juillet 2022 à 11:52
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Le fluide circule et capture l'air chaud pour le rejeter via l'échangeur externe. Si la quantité est insuffisante il sera rapidement saturé par la chaleur qu'il doit extraire.
Cordialement.
30 juillet 2022 à 15:44
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Manque de gaz, la machine travaille en limite de fonctionnement.
30 juillet 2022 à 17:42
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseur

Clim Daikin Emura température flux d'air anormal

cricri2153
Membre inscrit
cricri2153
14 messages
Merci pour vos réponses, un frigoriste est passé mardi et à enlever le gaz, test de pression, puis tirage au vide et enfin réinjection de R32 (760gr).

Jeudi et hier encore avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27,5°, temp ext : 35°, vitesse auto), j'avais une température de soufflage en moyenne de 7°.

Aujourd'hui avec les paramètres suivants (consigne : 23°, temp int : 27°, temp ext : 29°, vitesse auto), je n'ai plus qu'une température de soufflage de 14°.

Je n'y comprends plus rien et ne sais plus où chercher...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20220804 155906 1 20220806 140032 1

06 août 2022 à 14:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Problème de régulation PAC Daikin Emura II
    N°3719 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et galère depuis 3 semaines avec ma PAC et vous remercie par avance pour votre aide. J'ai acheté le 04 octobre 2016 un pack climatisation EMURA 2 sur internet à la société Amifrigo...
  • 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 8. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 9. Réglage température clim réversible Daikin
    N°4373 : Bonjour, On vient de m'installer une clim réversible Daikin. Je n'ai aucune connaissance en la matière. Il semble que mes 3 modules aient du mal à chauffer. La personne qui me l'a installée me dit que si je la mets à 18...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin Emura température flux d'air anormal >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite