Bonjour.
Je vis dans une maison de 97 m² depuis janvier 2022 (construction) avec un système gainable/ chauffe eau électrique
Depuis mai 2023 (installation de la piscine) ma consommation électrique a doublé.
Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine mais depuis octobre elle est en hivernage et la consommation est toujours aussi élevé.
Au niveau du compteur Linky, pas de problème, un technicien est venu..
Je me retrouve donc depuis 4 mois à demander de l'aide auprès d'électricien pour essayer de trouver quel appareil ou pompe peut être défaillant en sachant que tout est neuf.
La seule réponse est qu'ils n'ont pas les outils ou les capacités à faire des mesures sur la durée blablabla..
Cela devient urgent.
Nous avons payé 1000 Euros de facture pour 4 mois alors que nous sommes très souvent en déplacement et très économe (en eau et en lumière).
J'ai besoin d'aide.
Merci
Je vis dans une maison de 97 m² depuis janvier 2022 (construction) avec un système gainable/ chauffe eau électrique
Depuis mai 2023 (installation de la piscine) ma consommation électrique a doublé.
Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine mais depuis octobre elle est en hivernage et la consommation est toujours aussi élevé.
Au niveau du compteur Linky, pas de problème, un technicien est venu..
Je me retrouve donc depuis 4 mois à demander de l'aide auprès d'électricien pour essayer de trouver quel appareil ou pompe peut être défaillant en sachant que tout est neuf.
La seule réponse est qu'ils n'ont pas les outils ou les capacités à faire des mesures sur la durée blablabla..
Cela devient urgent.
Nous avons payé 1000 Euros de facture pour 4 mois alors que nous sommes très souvent en déplacement et très économe (en eau et en lumière).
J'ai besoin d'aide.
Merci
24 février 2024 à 17:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Surconsommation électrique maison neuve
Bonjour.
Voici quelques propositions pour remonter à l'appareil fautif:
- Calculez d'abord l'ordre de grandeur de ce qu'il faut chercher: 1000 euros à 25ct/kWh sur 4 mois donne une consommation de 1000kWh par mois, soit 33kWh par jour, soit une moyenne de 1300W en permanence, ou encore une consommation intermittente de 2600W la moitié du temps par exemple. Avec la puissance souscrite (par exemple 6kW) vous pouvez en déduire combien de temps le fautif fonctionne au minimum (pour 6kW, le fautif doit au moins fonctionner 20% du temps pour arriver à consommer un tel volume). Vous devriez arriver à le trouver assez facilement en coupant les circuits un par un mais si le fonctionnement est intermittent ça peut demander d'avoir un peu de chance ou de savoir quand ça se produit.
- demandez auprès de votre fournisseur le relevé le plus fin possible de votre consommation électrique (avec Linky je pense qu'on peut l'avoir heure par heure)
- en attendant lorsque vous êtes là, regardez frequemment la consommation affichée de votre compteur et relevez la consommation instantanée et le cumul.
L'objectif est de déterminer quel est le profil de consommation de l'appareil fautif (continu, intermittent, quel niveau de puissance instantanée), voir si c'est corrélé avec la température (PAC), nuit/jour (peut-être le chauffe-eau), etc...
A l'occasion coupez le plus de circuits possibles pendant une période donnée, et observez l'évolution de la consommation.
Voici quelques propositions pour remonter à l'appareil fautif:
- Calculez d'abord l'ordre de grandeur de ce qu'il faut chercher: 1000 euros à 25ct/kWh sur 4 mois donne une consommation de 1000kWh par mois, soit 33kWh par jour, soit une moyenne de 1300W en permanence, ou encore une consommation intermittente de 2600W la moitié du temps par exemple. Avec la puissance souscrite (par exemple 6kW) vous pouvez en déduire combien de temps le fautif fonctionne au minimum (pour 6kW, le fautif doit au moins fonctionner 20% du temps pour arriver à consommer un tel volume). Vous devriez arriver à le trouver assez facilement en coupant les circuits un par un mais si le fonctionnement est intermittent ça peut demander d'avoir un peu de chance ou de savoir quand ça se produit.
- demandez auprès de votre fournisseur le relevé le plus fin possible de votre consommation électrique (avec Linky je pense qu'on peut l'avoir heure par heure)
- en attendant lorsque vous êtes là, regardez frequemment la consommation affichée de votre compteur et relevez la consommation instantanée et le cumul.
L'objectif est de déterminer quel est le profil de consommation de l'appareil fautif (continu, intermittent, quel niveau de puissance instantanée), voir si c'est corrélé avec la température (PAC), nuit/jour (peut-être le chauffe-eau), etc...
A l'occasion coupez le plus de circuits possibles pendant une période donnée, et observez l'évolution de la consommation.
25 février 2024 à 08:59
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Surconsommation électrique maison neuve
Bonjour.
Vous faites un lien avec l'installation de votre piscine.
Avez-vous une pompe à chaleur pour la chauffer ?
Est-elle bien éteinte aussi ? Idéalement, couper le disjoncteur correspondant (idem pour la pompe).
Avez-vous d'autres équipements électriques installés avec cette piscine (électrolyseur, UV, etc...) ?
Vous dites aussi avoir doublé votre consommation, mais quels sont vos points de comparaison ?
Est-ce bien aussi un doublement de la *consommation* (kWh) ou bien de la *facture* (euros) ?
Avez-vous des relevés mois par mois d'une année à l'autre ?
Pouvez-vous nous communiquer ces différents éléments ?
Sinon, effectivement avec Linky vous pouvez voir votre consommation toutes les 30minutes.
Pour cela, il faut aller sur le site Enedis pour activer cette option. Vous pourrez ensuite la visualiser jour par jour 1/2h par 1/2h en kWh ou bien en euros sur l'appli "EDF & moi".
Ça vous permettra de voir s'il s'agit d'une consommation permanente ou bien si vous constatez des gros pics de consommation.
Peut-être que votre climatisation dispose aussi du Wifi et si c'est le cas, vous pouvez probablement visualiser sa consommation.
Cordialement.
Vous faites un lien avec l'installation de votre piscine.
Avez-vous une pompe à chaleur pour la chauffer ?
Est-elle bien éteinte aussi ? Idéalement, couper le disjoncteur correspondant (idem pour la pompe).
Avez-vous d'autres équipements électriques installés avec cette piscine (électrolyseur, UV, etc...) ?
Vous dites aussi avoir doublé votre consommation, mais quels sont vos points de comparaison ?
Est-ce bien aussi un doublement de la *consommation* (kWh) ou bien de la *facture* (euros) ?
Avez-vous des relevés mois par mois d'une année à l'autre ?
Pouvez-vous nous communiquer ces différents éléments ?
Sinon, effectivement avec Linky vous pouvez voir votre consommation toutes les 30minutes.
Pour cela, il faut aller sur le site Enedis pour activer cette option. Vous pourrez ensuite la visualiser jour par jour 1/2h par 1/2h en kWh ou bien en euros sur l'appli "EDF & moi".
Ça vous permettra de voir s'il s'agit d'une consommation permanente ou bien si vous constatez des gros pics de consommation.
Peut-être que votre climatisation dispose aussi du Wifi et si c'est le cas, vous pouvez probablement visualiser sa consommation.
Cordialement.
25 février 2024 à 11:36
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Surconsommation électrique maison neuve
Bonjour.
"Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine". Aaaaaattention, vous avez POMPE à chaleur, mais aussi POMPE de circulation de l'eau de baignade... J'ai des amis qui ont une piscine, et ce brasseur d'eau leur consomme 20 kWh par jour s'ils la laissent en permanence. Donc voir la plaque signalétique de ladite pompe et son taux d'utilisation (100%?)...
"Je pensais que ça pouvait provenir de la pompe de la piscine". Aaaaaattention, vous avez POMPE à chaleur, mais aussi POMPE de circulation de l'eau de baignade... J'ai des amis qui ont une piscine, et ce brasseur d'eau leur consomme 20 kWh par jour s'ils la laissent en permanence. Donc voir la plaque signalétique de ladite pompe et son taux d'utilisation (100%?)...
25 février 2024 à 11:40
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Surconsommation électrique maison neuve
Bonjour.
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
Vérifier si le chauffe eau est bien alimenté en heure creuse, ou sur horloge, car si alimenté en permanence aie aie aie....
26 février 2024 à 08:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 2. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 3. Problème pompe à chaleur neuve qui fait disjoncter le 500mA
- N°4504 : Bonjour, Je suis frigoriste débutant, j’ai un problème avec une pompe à chaleur qui fait disjoncter le 500mA. Le 500mA disjoncte au bout de 2 minutes après avoir enclenché la PAC. Donc au moment où les résistances...
- 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 6. Énorme surconsommation gainable pourquoi ?
- N°8365 : Bonjour à tous. Merci de m’accueillir et de m’aider :loveliness: Contexte : J’habite Bordeaux Notre maison date de 2016 (RT2012) 125 m² de plain pieds. Installation il y a 2 mois d’une Clim gainable réversible...
- 7. Renseignements future installation climatisation maison individuelle
- N°4890 : Bonjour, J'aurais besoin de vos renseignements ou expériences pour une future installation de climatisation dans ma maison en 2 split. :smile: 1 au RDC : 45m carré séjour/cuisine ouverte en forme de L voir croquis. 1 à...
- 8. Surconsommation importante PAC Hitachi
- N°4585 : Bonjour. Nous avons fait installer en 2014 une pompe à chaleur air air Hitachi par Futura (partenaire EDF). 2 groupes : 1 groupe avec 4 unités intérieures et 1 groupe avec 3 unités intérieures. La 1ère et la 2è année,...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite