Surconsommation PAC Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3918
Question Forum Climatisation : Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison avec une PAC Mitsubishi Zubadan couplée chaudière à fuel en décembre 2015 (chauffage et eau chaude sanitaire).
De janvier 2016 à juin 2016 consommation EDF 4500KW tout compris (chauffage et le reste...) tout va bien, consommation normale.
De juin 2016 à décembre 2016 consommation EDF 16450 kW !!!!!
De janvier 2017 à aujourd'hui (7 mai) 13825 kW !!!
Facture EDF prévue 4000 euros !!!!
Depuis juin 2016 je consomme en moyenne 90-95 kW par 24 h !!!
Quand je coupe la PAC je retombe à 10 -15 kW par 24 h !
Le problème vient donc bien de la PAC.
Je précise que nous n'avons pas du tout changé notre mode de vie.
Toujours les mêmes appareils (TV, congélo...) mais la PAC a presque quadruplé sa consommation d’électricité.
Une idée ???
Merci à tous !
J'ai acheté une maison avec une PAC Mitsubishi Zubadan couplée chaudière à fuel en décembre 2015 (chauffage et eau chaude sanitaire).
De janvier 2016 à juin 2016 consommation EDF 4500KW tout compris (chauffage et le reste...) tout va bien, consommation normale.
De juin 2016 à décembre 2016 consommation EDF 16450 kW !!!!!
De janvier 2017 à aujourd'hui (7 mai) 13825 kW !!!
Facture EDF prévue 4000 euros !!!!
Depuis juin 2016 je consomme en moyenne 90-95 kW par 24 h !!!
Quand je coupe la PAC je retombe à 10 -15 kW par 24 h !
Le problème vient donc bien de la PAC.
Je précise que nous n'avons pas du tout changé notre mode de vie.
Toujours les mêmes appareils (TV, congélo...) mais la PAC a presque quadruplé sa consommation d’électricité.
Une idée ???
Merci à tous !
07 mai 2017 à 10:53
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonjour.
Votre histoire sent le COP de 1.00, autrement dit celui de résistances électriques. Si vous avez de telles résistances d'appoint dans la PAC, voyez si elles ne seraient pas sollicitées en permanence, à cause d'une panne dans la régulation. Essayez de les déconnecter manuellement (cosses par ex), et voyez si vous avez toujours du chauffage.
Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?
Cordialement, Dom.
Votre histoire sent le COP de 1.00, autrement dit celui de résistances électriques. Si vous avez de telles résistances d'appoint dans la PAC, voyez si elles ne seraient pas sollicitées en permanence, à cause d'une panne dans la régulation. Essayez de les déconnecter manuellement (cosses par ex), et voyez si vous avez toujours du chauffage.
Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?
Cordialement, Dom.
07 mai 2017 à 12:30
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Je vais tester tout ça et reviens sur le forum. Merci Dom !
07 mai 2017 à 15:21
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonjour.
Certainement un gros problème de régulation, comme expliqué par Dom, un contrôle de la part d'un pro va s'avérer nécessaire si aucune avancée du problème.
Certainement un gros problème de régulation, comme expliqué par Dom, un contrôle de la part d'un pro va s'avérer nécessaire si aucune avancée du problème.
07 mai 2017 à 19:20
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant mon problème de surconsommation.
Un pro est passé et a tout contrôlé.
Les résistances étaient débranchées donc la PAC n' a pas pu tourner sur les résistances... il n' a rien trouvé d'anormal.
Il a refait les programmations du module BORO. A la maison j' ai une température de 23 °c (plancher + radiateurs).
Lorsque je baisse la T° ambiante à 19 °C via les boitiers de commandes les ventilo de la PAC tourne toujours, ils devraient s’arrêter non! ?
Un pro est passé et a tout contrôlé.
Les résistances étaient débranchées donc la PAC n' a pas pu tourner sur les résistances... il n' a rien trouvé d'anormal.
Il a refait les programmations du module BORO. A la maison j' ai une température de 23 °c (plancher + radiateurs).
Lorsque je baisse la T° ambiante à 19 °C via les boitiers de commandes les ventilo de la PAC tourne toujours, ils devraient s’arrêter non! ?
12 octobre 2017 à 16:29
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonne journée à toutes et à tous.
Le module Boro est connu pour ses caprices de précision (Mitsubishi a trop voulu faire du zèle et c'est le contraire qui s'est produit. Inconfort / surconsommation etc.).
Avez-vous un ballon casse pression ? Des vannes 3 voies ?
Là pas régule sur quoi ? Température ambiante ? Consigne d'eau fixe ? Ou loi d'eau ?
Pourquoi les appoints ont été débranchés ?
Est-ce une basse température ? Je ne connais pas les références Mitsubishi pour particulier.
Il est possible que l'installation ne soit pas bien étudiée c'est pourquoi elle surconsomme.
En attente des précisions.
Cordialement.
Le module Boro est connu pour ses caprices de précision (Mitsubishi a trop voulu faire du zèle et c'est le contraire qui s'est produit. Inconfort / surconsommation etc.).
Avez-vous un ballon casse pression ? Des vannes 3 voies ?
Là pas régule sur quoi ? Température ambiante ? Consigne d'eau fixe ? Ou loi d'eau ?
Pourquoi les appoints ont été débranchés ?
Est-ce une basse température ? Je ne connais pas les références Mitsubishi pour particulier.
Il est possible que l'installation ne soit pas bien étudiée c'est pourquoi elle surconsomme.
En attente des précisions.
Cordialement.
13 octobre 2017 à 06:47
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonjour. On vous avait oublié, dites donc! :-)
Comme vous avez l'eau chaude incluse, il se peut que lorsque vous avez baissé la consigne la PAC ait été toujours en demande pour l'ECS. Manip à refaire 2 ou 3 fois pour confirmer.
Vos 2 ventilos vont consommer au maximum 200W, soit 5 kWh par jour, donc ce n'est pas à cause d'eux. Est-ce qu'ils tournent 24H/24? Le compresseur doit tourner en plus, et pas qu'au ralenti! Votre conso permanente moyenne est au delà de 3 kW. Si vous connaissez le bruit du compresseur, essayez de savoir s'il tourne quand la consigne est très basse. S'il tourne, alors où part la chaleur?... En sortie des ventilos, est-ce que l'air extérieur est réchauffé par le système? En mode chauffage, il doit être refroidi de 2 à 4 degrés. Si vous le voyez réchauffé, on aura un début d'explication. Mesurez les 2 températures.
Aussi, je repose ma question : "Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?"
Cordialement, Dom.
Comme vous avez l'eau chaude incluse, il se peut que lorsque vous avez baissé la consigne la PAC ait été toujours en demande pour l'ECS. Manip à refaire 2 ou 3 fois pour confirmer.
Vos 2 ventilos vont consommer au maximum 200W, soit 5 kWh par jour, donc ce n'est pas à cause d'eux. Est-ce qu'ils tournent 24H/24? Le compresseur doit tourner en plus, et pas qu'au ralenti! Votre conso permanente moyenne est au delà de 3 kW. Si vous connaissez le bruit du compresseur, essayez de savoir s'il tourne quand la consigne est très basse. S'il tourne, alors où part la chaleur?... En sortie des ventilos, est-ce que l'air extérieur est réchauffé par le système? En mode chauffage, il doit être refroidi de 2 à 4 degrés. Si vous le voyez réchauffé, on aura un début d'explication. Mesurez les 2 températures.
Aussi, je repose ma question : "Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?"
Cordialement, Dom.
13 octobre 2017 à 09:38
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Houla compliqué tout ça je vais essayer et vous dis ça.
30 octobre 2017 à 20:30
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bonne matinée à toutes et à tous.
Je voulais dire : votre PAC régule en fonction de quoi ?
Consigne d'air ambiant ? Consigne température d'eau ?
Ou a t-elle une loi d'eau (consigne variable et autoadaptative en fonction des températures extérieures) ?
Cordialement.
Je voulais dire : votre PAC régule en fonction de quoi ?
Consigne d'air ambiant ? Consigne température d'eau ?
Ou a t-elle une loi d'eau (consigne variable et autoadaptative en fonction des températures extérieures) ?
Cordialement.
31 octobre 2017 à 04:06
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Bon je n'ai pas encore regardé au niveau du compresseur...
Par contre la PAC est programmée à 22°C la journée et 18°C la nuit. Cette nuit Il a fait -2°C.
Température maison à 7h00 21°C. Tous les matins je relève compteur de consommation électrique de la PAC.
En 24 h elle a consommé 67kW (alors qu'il ne fait que -2°C...) jusqu’à présent elle consommait en moyen 20 kW par 24 h, je précise qu'elle est en route depuis 25 jours.
Elle fait aussi l'ECS couplée à la chaudière. A 7h05 j'ai donc fait un test : j'ai programmé la t°C ambiante à18°C.
Sachant qu'il faisait 21°C dans la maison les ventilos auraient dû s’arrêter ? et bien non ils ont continué à tourner au moins pendant 45 minutes, ensuite je suis parti bosser donc si ça se trouve ils tournent encore... c'est normal ? et 67 kW c'est une consommation normale vous pensez ??
J'ai plancher chauffant et radiateur thermostatique fonte.
Par contre la PAC est programmée à 22°C la journée et 18°C la nuit. Cette nuit Il a fait -2°C.
Température maison à 7h00 21°C. Tous les matins je relève compteur de consommation électrique de la PAC.
En 24 h elle a consommé 67kW (alors qu'il ne fait que -2°C...) jusqu’à présent elle consommait en moyen 20 kW par 24 h, je précise qu'elle est en route depuis 25 jours.
Elle fait aussi l'ECS couplée à la chaudière. A 7h05 j'ai donc fait un test : j'ai programmé la t°C ambiante à18°C.
Sachant qu'il faisait 21°C dans la maison les ventilos auraient dû s’arrêter ? et bien non ils ont continué à tourner au moins pendant 45 minutes, ensuite je suis parti bosser donc si ça se trouve ils tournent encore... c'est normal ? et 67 kW c'est une consommation normale vous pensez ??
J'ai plancher chauffant et radiateur thermostatique fonte.
31 octobre 2017 à 08:26
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Je précise que les résistances sont débranchées...
31 octobre 2017 à 08:56
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Pour répondre à Adleclim.
Vannes 3 voies oui.
Appoints débranchés je ne sais pas pourquoi, peut-être pour que la chaudière prenne le relais et non les résistances d'appoint en cas de problème.
Enfin comme ça on peut écarter l’hypothèse de la PAC qui tourne sur les résistances....
Ballon casse pression oui.
Haute température oui.
Par contre je n'ai pas de sonde dans la maison.
J'en ai une dehors et une sur un tuyau dans la buanderie au sous sol là ou se trouvent la PAC et la chaudière...!!?? mais ça n'a pas eu l'air d’inquiéter le pro qui est passé...
Vannes 3 voies oui.
Appoints débranchés je ne sais pas pourquoi, peut-être pour que la chaudière prenne le relais et non les résistances d'appoint en cas de problème.
Enfin comme ça on peut écarter l’hypothèse de la PAC qui tourne sur les résistances....
Ballon casse pression oui.
Haute température oui.
Par contre je n'ai pas de sonde dans la maison.
J'en ai une dehors et une sur un tuyau dans la buanderie au sous sol là ou se trouvent la PAC et la chaudière...!!?? mais ça n'a pas eu l'air d’inquiéter le pro qui est passé...
31 octobre 2017 à 09:25
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Surconsommation PAC Mitsubishi
Salut à tous,
Alors aujourd'hui j'ai relevé la consommation de ma pompe à chaleur pas toutes les heures.
Depuis ce matin 7 h, 0°c jusqu'à ce soir 19h, 13°c, beau temps pointe à 15°c en milieu de journée elle n'a consommé que 15 kW. C'est donc la nuit qu'elle turbine et consomme 60 kW.
En ce moment il fait -2 la nuit... ces valeurs vous semble-t-elles cohérentes ? Il me semblait que la Zubadan n'était pas en COP 1 avant -15°c... ?
Alors aujourd'hui j'ai relevé la consommation de ma pompe à chaleur pas toutes les heures.
Depuis ce matin 7 h, 0°c jusqu'à ce soir 19h, 13°c, beau temps pointe à 15°c en milieu de journée elle n'a consommé que 15 kW. C'est donc la nuit qu'elle turbine et consomme 60 kW.
En ce moment il fait -2 la nuit... ces valeurs vous semble-t-elles cohérentes ? Il me semblait que la Zubadan n'était pas en COP 1 avant -15°c... ?
01 novembre 2017 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 3. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 6. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 7. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
- 8. PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet
- N°7384 : Bonjour. J’ai une PAC Mitsubishi dans une résidence secondaire sans box internet. Contrairement à ce qu’on peut lire un peu partout le WPS n’est pas indispensable. Ce n’est plus vrai. J’utilise donc un smartphone...
- 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 10. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite