Bonjour.
J'ai une installation trisplit Daikin
1xUnité extérieure 3MXM68N
2xUnité intérieure FTXA35AW
1xUnité intérieure FTXA25AW
Mes questions sont les suivantes :
1) Pourquoi l'unité extérieure s'arrête t-elle alors que les températures de consigne ne sont pas atteintes sur les 3 unités intérieures, il est à noter que la t° extérieure était de 5° et que l'unité extérieure n'était absolument pas givrée.
L'arrêt dure 5 à 8 minutes puis tout redémarre automatiquement.
Cela c'est déjà passé deux fois sur une demi heure de temps ce qui sera très embêtant en plein hiver en plus de l'arrêt pour le dégivrage.
2) Est-ce normal d'avoir une température de sortie UI de 55° et après15 minutes seulement 35° alors que les températures de consigne ne sont pas atteintes sur le 3UIs.
Est-ce que la température de sortie des UIs ne devrait pas rester plus ou moins constante temps que les températures de consigne ne sont pas atteintes.
D'avance merci pour vos réponses.
J'ai une installation trisplit Daikin
1xUnité extérieure 3MXM68N
2xUnité intérieure FTXA35AW
1xUnité intérieure FTXA25AW
Mes questions sont les suivantes :
1) Pourquoi l'unité extérieure s'arrête t-elle alors que les températures de consigne ne sont pas atteintes sur les 3 unités intérieures, il est à noter que la t° extérieure était de 5° et que l'unité extérieure n'était absolument pas givrée.
L'arrêt dure 5 à 8 minutes puis tout redémarre automatiquement.
Cela c'est déjà passé deux fois sur une demi heure de temps ce qui sera très embêtant en plein hiver en plus de l'arrêt pour le dégivrage.
2) Est-ce normal d'avoir une température de sortie UI de 55° et après15 minutes seulement 35° alors que les températures de consigne ne sont pas atteintes sur le 3UIs.
Est-ce que la température de sortie des UIs ne devrait pas rester plus ou moins constante temps que les températures de consigne ne sont pas atteintes.
D'avance merci pour vos réponses.
10 décembre 2021 à 15:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour.
Le compresseur d'une climatisation inverter ne fonctionne pas à 100% du temps à fond.
En effet il produit la chaleur et la diffuse au fur mesure pour avoir une température constante.
Au départ il peut effectivement fonctionner fond et produire 55°C en soufflage mais il va ensuite diminué au fur et à mesure que l'on se rapproche de la température demandée. C'est ce système, inverter, qui permet de faire des économies d'énergie.
Est-ce que vous arrivez à avoir la température demandée ?
Ensuite il faut savoir si un bilan thermique a été fait ?
Vous avez du très bon matériel qui, si il a été bien calculé, vous donnera entière satisfaction.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le compresseur d'une climatisation inverter ne fonctionne pas à 100% du temps à fond.
En effet il produit la chaleur et la diffuse au fur mesure pour avoir une température constante.
Au départ il peut effectivement fonctionner fond et produire 55°C en soufflage mais il va ensuite diminué au fur et à mesure que l'on se rapproche de la température demandée. C'est ce système, inverter, qui permet de faire des économies d'énergie.
Est-ce que vous arrivez à avoir la température demandée ?
Ensuite il faut savoir si un bilan thermique a été fait ?
Vous avez du très bon matériel qui, si il a été bien calculé, vous donnera entière satisfaction.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 16:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonsoir.
Pour JCCO, les arrêts que vous décrivez en 1) me font penser à une stratégie de dégivrage.
Des retours sur ce forum font état de dégivrages même sans givre apparent et sans allumage de témoin particulier sur les UI pour certaines marques.
Afin de confirmer cette hypothèse, il suffit pendant l'arrêt, soit de regarder si l'UE "fume" (pas sûr s'il n'y a que de l'humidité et pas de givre) soit de mettre la main sur l'échangeur de l'UE ou d'une UI et de constater l'inversion de température soit d'écouter des bruits de gaz bizarres dans une UI (inversion de cycle frigorifique).
Pour JCCO, les arrêts que vous décrivez en 1) me font penser à une stratégie de dégivrage.
Des retours sur ce forum font état de dégivrages même sans givre apparent et sans allumage de témoin particulier sur les UI pour certaines marques.
Afin de confirmer cette hypothèse, il suffit pendant l'arrêt, soit de regarder si l'UE "fume" (pas sûr s'il n'y a que de l'humidité et pas de givre) soit de mettre la main sur l'échangeur de l'UE ou d'une UI et de constater l'inversion de température soit d'écouter des bruits de gaz bizarres dans une UI (inversion de cycle frigorifique).
10 décembre 2021 à 17:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonsoir.
Tam un dégivrage ne se fait pas tous les quarts d'heure, généralement pour ce type de machines c'est toutes les 45 à 60 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tam un dégivrage ne se fait pas tous les quarts d'heure, généralement pour ce type de machines c'est toutes les 45 à 60 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2021 à 18:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour,
Effectivement AAC, alors peut-être que les UI de JCCO croient-elles leur consigne atteinte voire dépassée ?
Pour confirmer, l'utilisateur peut-il afficher la température ambiante mesurée par une UI Daikin ?
Effectivement AAC, alors peut-être que les UI de JCCO croient-elles leur consigne atteinte voire dépassée ?
Pour confirmer, l'utilisateur peut-il afficher la température ambiante mesurée par une UI Daikin ?
11 décembre 2021 à 12:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour,
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
Il peut s'agir, tout simplement d'une mauvaise disposition des UI ?
Recyclage trop rapide de l'air chaud, la sonde détecte une température atteinte, une installation trop puissante ?
Montée rapide en température la sonde détecte la température atteinte, si on atteint 55°c sur les 3 UI je ne vois pas de manque de gaz.
11 décembre 2021 à 15:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour.
Votre installation a le symptôme d'une charge trop importante en fluide frigorigène.
Faites revenir votre installateur pour contrôler l'absence d'incondensables.
Les deux causes donnent le même effet : une température de soufflage en mode "chaud" trop importante.
Cordialement, JIMA
Votre installation a le symptôme d'une charge trop importante en fluide frigorigène.
Faites revenir votre installateur pour contrôler l'absence d'incondensables.
Les deux causes donnent le même effet : une température de soufflage en mode "chaud" trop importante.
Cordialement, JIMA
11 décembre 2021 à 16:49
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour.
Apparemment, le Wifi est intégré sur ces appareils.
Il doit y avoir une application qui permet de voir le détail/diagnostics, et très certainement la température ambiante mesurée par chaque split.
Grâce à cela, vous devriez voir s'il s'agit simplement d'un problème de mesure: les splits se pensent à la consigne et s'arrêtent.
Si cela est confirmé, ce phénomène peut être du à l'environnement (splits installés dans un coin, trop prêt du plafond, mur en face, etc...), ce qui forme une bulle d'air chaud autour du split et/ou aussi à une installation sur-dimensionnée.
Si l'installation est récente, parlez-en à votre installateur, si non vous pouvez déplacer les sondes intérieures des splits pour les sortir de cette bulle d'air chaud.
A noter que chez moi par exemple (LG), cette bulle d'air chaud est l'intérieur du split lui-même. Sur un split pas en fonctionnement, la mesure est bonne, mais sur un split qui fonctionne, il mesure une température facilement 4°C au dessus de la température ambiante...
Apparemment, le Wifi est intégré sur ces appareils.
Il doit y avoir une application qui permet de voir le détail/diagnostics, et très certainement la température ambiante mesurée par chaque split.
Grâce à cela, vous devriez voir s'il s'agit simplement d'un problème de mesure: les splits se pensent à la consigne et s'arrêtent.
Si cela est confirmé, ce phénomène peut être du à l'environnement (splits installés dans un coin, trop prêt du plafond, mur en face, etc...), ce qui forme une bulle d'air chaud autour du split et/ou aussi à une installation sur-dimensionnée.
Si l'installation est récente, parlez-en à votre installateur, si non vous pouvez déplacer les sondes intérieures des splits pour les sortir de cette bulle d'air chaud.
A noter que chez moi par exemple (LG), cette bulle d'air chaud est l'intérieur du split lui-même. Sur un split pas en fonctionnement, la mesure est bonne, mais sur un split qui fonctionne, il mesure une température facilement 4°C au dessus de la température ambiante...
12 décembre 2021 à 12:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Arrêt unité extérieure et température de consigne non atteinte
Bonjour, 55°c trop important ?
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
On peut aller plus haut 59°C maxi avec le R410A suivant la puissance des machines.
Si incondensables on couperait en HP
12 décembre 2021 à 17:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite