PAC compresseur cassé au démarrage après transport ?

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6985

Question Forum Climatisation : PAC compresseur cassé au démarrage après transport ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Bonjour,

J'ai récupéré une pompe à chaleur pour SPA qui fonctionnait, je l'ai vu tourner.
J'ai dû la transporter couchée.
Arrivé chez moi je l'ai laissée debout 2 semaines.

Au démarrage, le compresseur a tout de suite fait un bruit pas normal, après plus rien, mort ! Quand il tente de démarrer ça disjoncte, il doit être serré ...
C'est un compresseur scroll.

Je voudrai comprendre ce qui s'est passé car il a même pas tourné 3 secondes, ça a pété tout de suite, c'est trop tard, mais j'aime bien comprendre. Je pensais qu'en le laissant debout longtemps il n'y avait pas de risque.
Merci.
10 avril 2021 à 19:44
Réponse 1 du forum climatisation

PAC compresseur cassé au démarrage après transport ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Votre méthode avant de le remettre en service a été respectée et ce n'est pas parce-que vous avez entendu le compresseur qu'il fonctionnait correctement.
Il peut très bien faire du bruit et être cassé mécaniquement, ensuite lors de votre remise en service il a fini par ne plus accepter la tension de démarrage.
Soi-dit en passant pour casser un Scroll il faut déjà y aller.
11 avril 2021 à 07:40
Réponse 2 du forum climatisation

PAC compresseur cassé au démarrage après transport ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Le vendeur me l'a fait fonctionner, il faisait un bruit normal et du froid sortait du ventilateur, elle fonctionnait normalement pour moi.
Il aurait fallu qu'il soit cassé dedans et que le fait de le coucher déplace cette pièce cassée ? Mystère.
11 avril 2021 à 09:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 8. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 10. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
>>> Résultats suivants pour : PAC compresseur cassé au démarrage après transport ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
message e5 clim auxbricolage travaux climatisationfuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite