Question Forum Climatisation : Conseils trisplit Samsung

Brunopi
Membre inscrit
Brunopi
5 messages
Bonjour.

Sur l'unité extérieure Samsung AJ068TXJ3KG peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?
Et lors de l'installation de la troisième sortie doit-on refaire le vide et les tests sur les autres sorties déjà opérationnelles ?
Pour info 3 circuits A, B, C trois vannes de service et trois vannes gaz.
Merci.
06 août 2020 à 16:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
"peut-on n'utiliser temporairement que 2 sorties sur les trois ?"
En règle générale pour toutes les marques c'est le minimum. Donc oui.

"Et lors de l'installation de la troisième sortie doit on refaire le vide et les test sur les autres sorties déjà opérationnelles ?"
Pas nécessaire comme vous l'avez expliqué sur votre info, il y a des prises de pression sur chaque circuit.

"Pour info 3 circuits A,B,C trois vannes de service et trois vannes gaz."
En étant certain qu'il y a bien les dites vannes sur chaque tube HP/BP, petit et gros tube sur chaque circuit, au total six prises de pression.
Par contre attention de bien vérifier, s'il n'y a pas besoin d'un complément de charge car souvent ce n'est pas obligatoire, mais parfois obligatoire et cela seul un frigoriste pourra effectuer cette manipulation.
06 août 2020 à 20:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung

Brunopi
Membre inscrit
Brunopi
5 messages
Merci pour votre réponse.
Par contre elle est prévue pour 3 unités et pour une ligne de tube de maximum 50 mètres au total ce qui est loin d"être mon cas.
La troisième unité ne me sera livrée que dans 3 mois grrr et comme il fait chaud.
Bruno.
06 août 2020 à 20:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung


Invité
invité
Bonjour.
Attention à ne pas foncer tête bêche.
Si vous avez une valve Schrader sur chaque départ = OK pas de souci, le tirage au vide ne se fera que sur l'unité rajoutée.
S'il n'y a que seule valve, alors récupération du gaz dans le groupe puis refaire une mise en service comme si l'installation venait d'être faite.
Cordialement.
07 août 2020 à 08:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung

Brunopi
Membre inscrit
Brunopi
5 messages
Bonsoir,
Merci pour votre réponse mais sur ce modèle il y a trois sorties avec chacune une valve de service et chacune une vanne gaz sur les conduites basse et haute pression de chaque ligne.
Je vais tout de même faire un test en tirant au vide les sortie À et B et en ouvrant ensuite la valve Schrader sur la sortie C, si rien ne se passe sur le vide c'est que les sorties sont indépendantes ! Qu'en pensez-vous ?
Merci.
07 août 2020 à 22:07
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Exact, de la part de notre invité. Dans le 2ème cas il faudra faire appel à une personne de métier, un frigoriste, bien relire ma dernière phrase de mon post précédent.
07 août 2020 à 22:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Conseils trisplit Samsung


Invité
invité
Re.
Si vous avez une valve par unité intérieure, alors oui vous pouvez tirer au vide que l'unité qui sera rajoutée.
Cordialement.
07 août 2020 à 22:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 2. Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
    N°3001 : Bonsoir. J'ai installé un trisplit Samsung : UE AJ052FCJ3EH + 2 AR07HSFSAWKN + 1 AR09HSFSBWKN Deux fonctionnent parfaitement, alors que le troisième (1 AR07) a des performances très inférieures tant en chaud qu'en froid, la...
  • 3. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
    N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
  • 4. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
    N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.
  • 5. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
    N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
  • 6. Problème groupe extérieur clim Samsung
    N°1900 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon unité extérieure quadri split Samsung MH070 ou MH080 (je ne sais plus) Inverter. Je vais essayer de faire court mais pas facile ! rire. J'ai posé avec un ami ma quadri split en...
  • 7. Climatiseur Samsung moderato en erreur E1
    N°166 : HELP, j'ai acheté un climatiseur pour la chambre de mon bébé, une Samsung moderato aqv09m, il y a 15 jours une fois mise en fonction la clim fonctionna 24 heures, se mit en error E1, impossible de la faire fonctionner, de plus le...
  • 8. Nombre d'unités intérieures peut-on installer sur un trisplit
    N°353 : Combien d’unités intérieures au minimum peut-on installer sur un tri split ? Je ne veux pas dans un premier temps installer les trois unités intérieures (budget) Est il possible d’installer une unité intérieure avec...
  • 9. Climatiseur Samsung s'arrête seul message Er 12
    N°489 : Bonjour, j'ai fait poser (il y a un an) une clim de marque Samsung type SH 09 BPD, et pour une raison inconnue et de façon aléatoire alors qu'elle est en mode froid elle s'arrête avec une indication sur le voyant de l'élément...
  • 10. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
>>> Résultats suivants pour : Conseils trisplit Samsung >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumstest ventilateursforums bricovideobricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite