Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon unité extérieure quadri split Samsung MH070 ou MH080 (je ne sais plus) Inverter.
Je vais essayer de faire court mais pas facile ! rire.
J'ai posé avec un ami ma quadri split en 2005 ainsi qu'une Bi spilt de la même marque (je n'ai eu aucun souci avec la bi split).
Pour la Quadri mon groupe a lâché en janvier 2011. J'ai donc repris en février 2011 un groupe Samsung pour ne pas à avoir à changer mes unités intérieures (elles sont au nombre de 3).
Installation faite et aucun souci de fonctionnement (vide effectué et pas de fuites).
Depuis 1 semaine mes unités intérieures (je n'en n'utilise que 2 car la 3ème sert pour une chambre libre donc je ne la mets pas en fonction) n'arrivent pas à monter à plus de 19° alors qu'avant on montait facilement à 24° et se coupe souvent en ayant un débit faible d'air.
Hier soir j'ai donc décidé de l’arrêter et de mettre un chauffage d'appoint le temps de trouver une solution.
Ce matin je suis allé voir sur l'unité extérieure et en démontant le cache, aucun code erreur (idem pour les unités intérieures).
J'ai donc lancé la procédure de démarrage (je précise que je suis sur Toulon et la température extérieure était aux environs de 4°). Toujours aucun défaut et au même moment j'ai regardé avec du 1000 Bulles si je n'avais pas de fuites et rien.
D'un coup je me suis aperçu (après maxi 3 minutes de fonctionnement) que les tuyaux les plus fins étaient devenus givrés à l’intérieur de l'unité extérieure jusqu’à l’électrovanne et le radiateur commençait à givrer aussi par endroit (les gros tuyaux eux n'avaient aucun souci). J'ai donc stoppé la clim par prudence.
J'aimerais savoir d’après vous d’où cela peut provenir ?
Je peux utiliser ma clim comme ça quelque temps ou le compresseur risque d’être HS si c'est le manque de gaz ?
Merci pour vos réponses.
P. S. : Impossible de trouver un installateur agréé.
J'ai un problème avec mon unité extérieure quadri split Samsung MH070 ou MH080 (je ne sais plus) Inverter.
Je vais essayer de faire court mais pas facile ! rire.
J'ai posé avec un ami ma quadri split en 2005 ainsi qu'une Bi spilt de la même marque (je n'ai eu aucun souci avec la bi split).
Pour la Quadri mon groupe a lâché en janvier 2011. J'ai donc repris en février 2011 un groupe Samsung pour ne pas à avoir à changer mes unités intérieures (elles sont au nombre de 3).
Installation faite et aucun souci de fonctionnement (vide effectué et pas de fuites).
Depuis 1 semaine mes unités intérieures (je n'en n'utilise que 2 car la 3ème sert pour une chambre libre donc je ne la mets pas en fonction) n'arrivent pas à monter à plus de 19° alors qu'avant on montait facilement à 24° et se coupe souvent en ayant un débit faible d'air.
Hier soir j'ai donc décidé de l’arrêter et de mettre un chauffage d'appoint le temps de trouver une solution.
Ce matin je suis allé voir sur l'unité extérieure et en démontant le cache, aucun code erreur (idem pour les unités intérieures).
J'ai donc lancé la procédure de démarrage (je précise que je suis sur Toulon et la température extérieure était aux environs de 4°). Toujours aucun défaut et au même moment j'ai regardé avec du 1000 Bulles si je n'avais pas de fuites et rien.
D'un coup je me suis aperçu (après maxi 3 minutes de fonctionnement) que les tuyaux les plus fins étaient devenus givrés à l’intérieur de l'unité extérieure jusqu’à l’électrovanne et le radiateur commençait à givrer aussi par endroit (les gros tuyaux eux n'avaient aucun souci). J'ai donc stoppé la clim par prudence.
J'aimerais savoir d’après vous d’où cela peut provenir ?
Je peux utiliser ma clim comme ça quelque temps ou le compresseur risque d’être HS si c'est le manque de gaz ?
Merci pour vos réponses.

P. S. : Impossible de trouver un installateur agréé.

01 mars 2013 à 15:44
Conseils dépannage climatisation 1
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour.
Symptôme de manque de gaz.
La machine doit être en limite fonctionnement et code panne, si vous mettez une seule UI en fonctionnement celle-ci devrait être à peu près correcte en température, mais pas si une 2ème en service ? Et une 3ème encore moins.
Certainement une micro fuite et pas évident à trouver sans pression d'azote à mini 28 bars et voir plus.
Appeler une station agréée ou une société ayant pignon sur rue, détenant son attestation de capacité afin d’effectuer les travaux en conséquence.
Symptôme de manque de gaz.
La machine doit être en limite fonctionnement et code panne, si vous mettez une seule UI en fonctionnement celle-ci devrait être à peu près correcte en température, mais pas si une 2ème en service ? Et une 3ème encore moins.

Certainement une micro fuite et pas évident à trouver sans pression d'azote à mini 28 bars et voir plus.

Appeler une station agréée ou une société ayant pignon sur rue, détenant son attestation de capacité afin d’effectuer les travaux en conséquence.

01 mars 2013 à 18:03
Conseils dépannage climatisation 2
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour,
Vous avez un manque de gaz avec les infos que vous nous donnez c'est flagrant.
Maintenant trouvez un dépanneur, plus là ou les fuites.
Ça sert à rien de la mettre en route vous allez consommer de l'électricité pour rien et abimer le compresseur.
Vous avez un manque de gaz avec les infos que vous nous donnez c'est flagrant.
Maintenant trouvez un dépanneur, plus là ou les fuites.
Ça sert à rien de la mettre en route vous allez consommer de l'électricité pour rien et abimer le compresseur.
01 mars 2013 à 18:42
Conseils dépannage climatisation 3
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour,
Merci à vous 2 pour vos réponses très rapides.
Je vais essayer de trouver une société avec le bon matériel.
Je me demande si mon 1er groupe n'a pas lâché à cause d'une fuite et donc un manque de gaz.
Je pensais qu'une fuite n'attendrait pas 2 ans avant de vider le gaz.
Encore merci.
Merci à vous 2 pour vos réponses très rapides.
Je vais essayer de trouver une société avec le bon matériel.
Je me demande si mon 1er groupe n'a pas lâché à cause d'une fuite et donc un manque de gaz.
Je pensais qu'une fuite n'attendrait pas 2 ans avant de vider le gaz.
Encore merci.

02 mars 2013 à 10:40
Conseils dépannage climatisation 4
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour,
Appeler la hotline de Samsung ils vous donneront des numéros d'entreprise les plus proches.
Appeler la hotline de Samsung ils vous donneront des numéros d'entreprise les plus proches.
02 mars 2013 à 12:42
Conseils dépannage climatisation 5
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour,
Où êtes-vous ?
Où êtes-vous ?
02 mars 2013 à 15:45
Conseils dépannage climatisation 6
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonsoir. Oui effectivement une fuite peut ètre à l'origine d'une casse compresseur.
Suivre le conseil de ludo36, la hotline peut vous rapprocher d'un professionnel à côté de chez vous.
Suivre le conseil de ludo36, la hotline peut vous rapprocher d'un professionnel à côté de chez vous.

02 mars 2013 à 19:00
Conseils dépannage climatisation 7
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour,
Oui merci je vais suivre cette solution.
Je suis sur Toulon.
Une fois la réparation effectuée je mettrais le compte rendu si jamais ça arrive à d'autres personnes.
Personnellement je ne reprendrais plus de clim Samsung.
Hormis le groupe extérieur qui lâche suite à une fuite (ça ce n'est pas de leur faute) mais niveau qualité, bruit de fonctionnement des unités intérieures et SAV je suis très déçu.
Oui merci je vais suivre cette solution.
Je suis sur Toulon.
Une fois la réparation effectuée je mettrais le compte rendu si jamais ça arrive à d'autres personnes.
Personnellement je ne reprendrais plus de clim Samsung.
Hormis le groupe extérieur qui lâche suite à une fuite (ça ce n'est pas de leur faute) mais niveau qualité, bruit de fonctionnement des unités intérieures et SAV je suis très déçu.
03 mars 2013 à 08:12
Conseils dépannage climatisation 8
Problème groupe extérieur clim Samsung
Bonjour.
Le SAV Samsung est l'un des meilleurs, je vois pas pourquoi vous en êtes déçu, il ne faut pas confondre SAV de la marque et SAV de l'installateur, ce n'est pas la même chose.
Pour le bruit des unités intérieures elles ne font pas plus de bruit que les autres, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a mal monté tout ça.
Le SAV Samsung est l'un des meilleurs, je vois pas pourquoi vous en êtes déçu, il ne faut pas confondre SAV de la marque et SAV de l'installateur, ce n'est pas la même chose.
Pour le bruit des unités intérieures elles ne font pas plus de bruit que les autres, je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a mal monté tout ça.
07 mars 2013 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 2. Problème climatisation Samsung peut-on remplacer le groupe extérieur ?
- N°3753 : Bonjour, J'ai installé en 2008 une climatisation Samsung trisplits : - 1 unité extérieure MH060FXEA3A, - 1 unité intérieure MH035FWEA, - 2 unités intérieures MH020FWEA. Un premier problème est apparu il y a un an :...
- 3. Achat carte électronique groupe extérieur Samsung
- N°244 : Bonjour. Je suis en panne de la carte électronique sur le groupe extérieur Samsung, qui peut me dire où je peux la trouver, ça fait 8 jours que je cherche... des clim neuves oui mais la pièce ? J'ai essayé de contacter un...
- 4. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
- N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
- 5. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 6. Recherche sonde de température groupe extérieur Samsung
- N°3555 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une sonde de température pour un groupe extérieur Samsung. Modèle : sh12bwhax N° de série : C81PACL400756 Où pourrai-je trouver cela ? Merci d'avance.
- 7. Distance entre split et groupe extérieur
- N°6622 : Bonjour, Un professionnel m'a installé une clim LG. Le Split se trouve à environ 27 mètres de l'unité extérieure en passant par les combles. Quantité de gaz OK. Mon problème : en mode chauffage, l'air chaud sort du...
- 8. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
- N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
- 9. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
- 10. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.