Question Forum Climatisation : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid

jaba
Membre inscrit
jaba
26 messages
Bonsoir à tous.

Vous m'aviez déjà bien aidé lors de ma précédente question Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
Et malheureusement je reviens vers vous car tout ne s'est pas passé comme je l'imaginais.
Un installateur frigoriste m'a vendu une UE tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3 avec trois UI ASYG7LMCE

J'installe le matos, j'en bave avec des murs épais mais au final tout se passe pas trop mal.
Juste une sortie de condensat à revoir.
Mon frigoriste fait la mise en route. Mais là rien ne va.
Je vous ai mis un dessin en PJ pour que vous compreniez la configuration de l'installation.
En gros mon problème ressemble énormément à celui de ce topic Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid

L'UI3 brasse de l'air sans froid, l'UI2 fait un peu de frais et l'UI1 en fait bien (presque trop il me semble).
Par contre qu'elles que soient les UI en marche, en individuelle ou groupe, seules les liaisons frigorifiques de l'UI1 sont froides (et humides) même quand celle-ci est éteinte. Aussi il y a de la condensation dans l'UI1 et un léger froid qui en sort.

Je sais qu'il manque 160gr de gaz. Rien n'a été rajouté, l'UE est préremplie pour 30m de liaisons frigorifiques et j'ai environ 38m de liaisons. Est-ce grave ?
Mais il semblerait que ça vienne plus d'un problème de branchement électrique ou de bobine.
Ça m’étonne car quand j'ai tiré mes câbles/liaisons, j'avais bien fait mes repérages.
Pouvez-vous m'éclairer car là je tourne en rond ?

Je suis très déçu, du matos neuf qui ne fait pas son office au bon moment c'est rageant.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème split Atlantic

01 juillet 2019 à 22:12
Réponse 1 du forum climatisation

Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Déjà le technicien commence mal, test azote 28 b mini/2h, tirage au vide/2h, complément de charge les fameux 160gr OK, et ouverture des vannes pendant tout ce laps de temps, il en a, il vérifie les liaison et l'alimentation électrique.
Bon ça c'est OK, par contre une question après la mise en service, il est parti ?
Il vous a laissé comme ça ? Sans plus ?
Si c'est le cas j'espère que vous n'avez pas réglé son intervention ! madmad
Bref à partir de ça, on va faire abstraction des 160 gr manquant pour l'instant, il faut faire un essai UI par UI en froid à fond et V de ventilation aussi, pendant 15 minutes chacune environ, numéroter chaque clim pour avoir une suite logique, de la plus près à la plus loin c'est bien, essai 1 stop, puis la 2, stop puis la 3. Nous dire ce qu'il en est. Température de soufflage.
En essayant de réagir en temps réel, si la 1 ne donne rien au bout de 5 minutes et que l'UE a démarré, laisser la 1 et mettre la 2 en route ensemble.
Effectuer ce système en calant, si la 1 fonctionne correctement, mettre la 2 attendre si rien et que l'UE démarre mettre la 3 en service.
Ça va ? et pas de panique. tongue
02 juillet 2019 à 17:54
Réponse 2 du forum climatisation

Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid

jaba
Membre inscrit
jaba
26 messages
J'étais pas là quand le technicien est parti, il semblerait que tout marchait correctement à ce moment.
J'ai testé les UI indépendamment à fond pendant 15 minutes (télécommande sur 18 et ventilation à fond), en sachant qu'hier soir il faisait dans les 35° au moment du test.
Le résultat n'est pas folichon.
J'avais disjoncté la ligne pour la nuit. En désespoir je me disais "on sait jamais", dès fois que ça change quelque chose à la remise sous tension...
J'ai commencé dans le sens inverse de ce que vous préconisiez : de la 3 à la 1, puis retour à la 3.
La 3 faisait un peu de froid (environ 27°).
La 2 pas du tout.
La 1 en faisait correctement (environ 20°).
Retour à la 3 qui n'en faisait plus du tout.
J'ai pris les températures avec un thermomètre de mauvaise qualité, juste pour avoir une idée, bref, la 2 et la 3 sont des ventilateurs...
Je n'ai pas testé la chaîne, mais il y a quelques jours on mettait les 3 ensembles, et seule la 1 marchait.
Bien évidemment, à chaque essai pour la 2 et la 3, de la 1 coulait du froid bien qu'elle ne soit pas en marche, et ses liaisons frigorifiques aussi étaient froides.
Je suis très déçu...
J'ai bien envie de changer la bobine de vanne sur la 1.
04 juillet 2019 à 09:03
Réponse 3 du forum climatisation

Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid

jaba
Membre inscrit
jaba
26 messages
Bonjour.
Je reviens poster une réponse car une solution a été trouvée en fin d'été et depuis tout marche parfaitement : biggrin le technicien est repassé et a rajouté 600gr de gaz.
Il pensait que le chargement d'origine pouvait suffire, mais vu la longueur de mes liaisons un complément était nécessaire.
Voilà, depuis tout marche très bien, si ça peut aider quelqu'un. tonguetongue
17 avril 2020 à 18:09
Réponse 4 du forum climatisation

Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid


Invité
invité
Bonjour à tous,

À nouveau, en essayant les clims en frais il y a deux semaines, toutes les clims ne faisaient que brasser de l'air.
Le technicien est passé à nouveau, il y avait une fuite sur la liaison tube/split de la chambre du milieu (ui2 chambre 2 dans mon histoire).
Il a de fait encore rajouté du gaz, l'ui3 à marché quelques heures et rebelote, elle brasse de l'air pendant que les 2 autres marchent correctement (il semblerait que l'ui2 fasse très froid constamment selon ma compagne).

Ce soir je fait une tentative d'inversion de bobine pour être sûr que ça ne vienne pas de ça.
Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ? je sais où elles se trouvent, mais comment les retirer ? il suffit de tirer dessus ?

Et si c'est pas ça, bah je désespère. C'est neuf mais ça n'a jamais marché correctement...
Merci.
27 juillet 2020 à 16:07
Réponse 5 du forum climatisation

Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 juillet 2020 à 16:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 2. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 4. Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
    N°6365 : Bonjour à tous. Mon 1er topic se trouve ici pour rappel : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid Ça donne une suite logique à celui-ci. À nouveau, en essayant les clims en frais il y a deux semaines, toutes les...
  • 5. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
    N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
  • 6. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Problème split ne fait pas de froid
    N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
  • 9. Problème split Atlantic met 10 à 15 minutes pour produire du froid
    N°2409 : Bonjour à tous. Un client possède un tri split Atlantic neuf de 2 mois posé par un confrère, les deux splits fonctionnent très bien, le 3ème mais 10 à 15 minutes pour produire du froid, pourquoi et si on arrête le split...
  • 10. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
>>> Résultats suivants pour : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite