Question dépannage climatisation : Tuyaux givre clim ne fait plus de froid

Sam34
Membre inscrit
Sam34
2 messages
Bonjour à tous.

J’ai une clim qui a moins de 2 ans et depuis 4 jours ne fait plus de froid, compresseur tourne nickel juste en demande de froid le petit tuyaux se met à givrée et l’unité intérieur se coupe d’où viendrais Le problème ?
Le code d’erreur est la com entre l’UI et l’UE mais le câble étant bon je me pose des questions.
Merci pour votre réponse.
08 août 2020 à 10:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux givre clim ne fait plus de froid

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
"Plus de froid" alors que l'UI ventile et un "tuyau givré" me font penser à un manque de gaz, alors ce code erreur de com m'intrigue aussi.
Que se passe-t-il en chauffage ?
Attendons d'autres avis.
08 août 2020 à 11:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux givre clim ne fait plus de froid

Sam34
Membre inscrit
Sam34
2 messages
Quand je met en mode chauffage c’est le même problème ça ne givre pas mais l’UI chauffe met pas à fond point le plus fort.
08 août 2020 à 17:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyaux givre clim ne fait plus de froid

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
En chauffage, le givre possible est coté UE.
Si le chauffage ne donne pas à fond, le manque de gaz semble confirmé, je pense.
Toujours l'erreur de com ?

Attendons d'autre avis.
08 août 2020 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Problème split ne fait pas de froid
    N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
  • 5. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
    N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
  • 6. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 7. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 8. Gros tuyaux froids sur splits éteints
    N°6290 : Bonjour à tous. J'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris sur mon penta-split LG. Lorsque je mets un split en mode froid et les autres éteints, j'ai bien le petit tuyau correspond au split allumé qui est froid (en sortie...
  • 9. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux givre clim ne fait plus de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationdepannage climatiseurs forumpanne split clim mitsubishipanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite