Question Forum Climatisation : Utilisation unités intérieures comme ventilateurs

Fmr
Membre inscrit
Fmr
5 messages
Bonjour.

J’ai des unités intérieures LG (CS12AQ et CS05AF) que j’aimerais utiliser seules (sans UE) simplement comme ventilateurs, pour distribuer l’air chaud de mon insert par exemple.

J’ai essayé d’en brancher un sans utiliser le fil de communication avec l’UE et cela fonctionne un peu plus d’une minute, puis le split se met en défaut et s’arrête.

Le voyant cooling clignote 4 fois.
Je me demande s’il existe un moyen simple d’éviter cela, peut-être en lui faisant croire que l’UE est bien présente ou en shuntant un capteur (je suis tombé sur un post parlant de manque de gaz) ?
Je précise que les splits ne contiennent pas de gaz.

Merci d’avance pour vos réponses ou pistes à suivre
27 novembre 2023 à 13:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Utilisation unités intérieures comme ventilateurs

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément simple, il faut obliger le moteur à tourner en rusant, mais le type de ruse dépend du type de moteur (AC à plusieurs enroulements, AC commandé par triac, DC brushless). Essayez de prendre en photo le(s) câble(s) du moteur, cela permettra de voir quelle stratégie adopter. Sachant qu'il y aura un peu de bricolage électronique à faire.
15 décembre 2023 à 11:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Utilisation unités intérieures comme ventilateurs

Fmr
Membre inscrit
Fmr
5 messages
Bonjour et merci pour votre réponse. Idéalement, j'aimerais conserver la logique de la carte mère afin de pouvoir utiliser la télécommande mais surtout de conserver le réglage de la vitesse du ventilateur ainsi que le contrôle des volets qui orientent le flux. De ce que j'ai lu, cela me semble compliqué.
J'ai une unité extérieure que je pourrais brancher en essayant d'intercepter les signaux de communication entre les deux unités mais je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre et je pense que les signaux ne correspondent à aucun standard. Je pensais qu'il serait possible d'imiter la réponse de l'UE sans forcément comprendre le signal mais je n'ai rien trouvé de tel sur internet.
Si ce n'est pas possible de conserver la logique LG, alors piloter le moteur du ventilateur directement serait une solution, je vais essayer de démonter l'unité pour prendre des photos.
17 décembre 2023 à 13:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Utilisation unités intérieures comme ventilateurs >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitespanne carte electronique unite exterieure 02panne clim airwelltest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales