Questions Forum Climatisation : Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour à tous,

N'ayant pas accès aux outils de diag de type LGMV, je cherche à monitorer par moi-même mon installation réversible multisplit LG.
C'est assez facile pour mesurer les capteurs internes (en se branchant en parallèle), ou bien encore des températures avec des thermocouples, mais je ne vois pas comment mesurer :
- la fréquence de pilotage du compresseur inverter (en Hz)
- le niveau d'ouverture des détendeurs électroniques (dans le groupe extérieur, j'ai une EEV principale + 1 par unité intérieure).

Avez-vous des idées ?
Merci. biggrin
10 octobre 2019 à 17:55
Forum Climatisation Réponse 1

Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Je cherche à monitorer par moi-même mon installation réversible multisplit LG.
Pour quoi faire ? et quel intérêt surtout avec du LG ?
10 octobre 2019 à 18:46
Forum Climatisation Réponse 2

Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonsoir.
Toujours pour tenter de comprendre d'où viennent mes problèmes (bruit et régulation aléatoire).
Pourquoi dites-vous "surtout avec du LG" ?
10 octobre 2019 à 20:04
Forum Climatisation Réponse 3

Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. LG = bas de gamme,
Et quels problèmes ? C'est vague vos explications ?
11 octobre 2019 à 16:57
Forum Climatisation Réponse 4

Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour PL.
J'ai plusieurs postes sur le forum avec la description des problèmes, les investigations faites, des relevés, etc...
Je ne voulais pas polluer celui-ci en remettant tout l'historique, mais uniquement avoir un moyen de faire des relevés complémentaires.

11 octobre 2019 à 18:33
Forum Climatisation Réponse 5

Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour lagass ainsi qu'à toutes et à tous.
Autant pour la fréquence du compresseur il existe des appareils de mesure de fréquence (mais ça doit être chère) autant pour les détenteurs il n y a rien qui puisse vous être utile.
À moins de connaître le protocole de communication qu'utilise LG et avoir une passerelle qui fasse la liaison entre la PAC et l'ordinateur.
Sinon tout les constructeur ont des logiciels prévus à cet effet mais réservé aux professionnels.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 2. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 4. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Comment vérifier la fréquence du compresseur et l'ouverture EEV >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur climdepannage climatisation reversibleinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite