Question forum dépannage clim : Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

francis71
Membre inscrit
francis71
23 messages
Bonjour,

Je suis tout nouveau et je ne connais pas le fonctionnement.de ce forum, excusez-moi si je fais des erreurs.
Voici ce qui m’amène.
J’ai acheté fin de printemps un ensemble : groupe extérieur d’occasion, consoles neuves à un professionnel qui est venu mettre tout ceci en service.
J’ai un groupe Hitachi RAM 65 QH5 qui alimente trois consoles Thermoseme TIH 18B équivalentes à Hitachi RAK 18 NH5.
La console 1 est alimentée avec 18m de tuyaux, la 2 avec 14m, la 3 avec 7m.
Le groupe se trouve 4 mètres au-dessous des consoles.
Cet été, la climatisation en mode réfrigérant s’est mise en défaut, le voyant L301 et L303 allumés en permanence, L304 clignotant régulièrement en vert.
J'ai coupé l’alimentation en courant de toute l’installation.
Au redémarrage, L301 clignote 2 fois, L304 clignote régulièrement.
Diagnostic de l’installateur, compresseur HS.
Depuis aucune suite malgré de nombreuses relances auprès de celui-ci.
J’ai décidé trois mois plus tard de me pencher sur le problème.
A la suite d’infos récoltées après d’un pro, j’ai essayé de remettre ma clim en mode chauffage en remettant le courant et en appuyant sur le switch de marche forcée.
Après plusieurs tentatives, il s’est remis en route.
Cela fait 48H que le groupe fonctionne et alimente la console 2 et 3 en chauffage.
La console 1 indique sur la diode de minuterie un défaut en clignotant trois fois, le groupe lui indique un défaut la diode L 301 clignote 1 fois, la diode L 303 est allumée, les autres diodes sont éteintes.
Mes questions :
Au départ le compresseur est-il vraiment HS ?
Le compresseur peut-il refonctionner comme ça et perdurer ?
Le défaut actuel peut-il être la cause de la première panne ?
Que faut-il faire pour résoudre le défaut de la console 1 ?
J’espère avoir été assez précis dans la description de ma panne et compte sur vous pour m’aider à réparer ma climatisation.

Bien cordialement à tous, bonne journée.
09 novembre 2016 à 14:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Avant les essais de remise en service avez-vous laissé l'alimentation sur l'UE au moins 48 h avant ?
09 novembre 2016 à 19:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

francis71
Membre inscrit
francis71
23 messages
Non j'ai tout remis en marche en même temps.
09 novembre 2016 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il se peut que le compresseur n'était pas assez chaud pour le démarrage, si il fait froid ou trop froid l'huile se fige et risque de bloqué le compresseur, même le casser net, donc vous lui avez peut-être sauvé la vie.
Pour ce qui est du temps lui restant à vivre je ne sais pas, on verra bien.
En attendant si tout fonctionne correctement.
Une prière peut-être ? biggrin biggrin biggrin
10 novembre 2016 à 18:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

francis71
Membre inscrit
francis71
23 messages
Bonjour.
Je pense pas que le compresseur lors de la première panne n’était pas bloqué par l'huile figée, c’était au mois de juillet.
Le 10 novembre : Les consoles 2 et 3 clignotent 4 fois diode minuterie, et ce, le volet à peine ouvert une seconde après la mise en route.
La console 1 fonctionne normalement mais ne chauffe pas.
L’UE ne fonctionne pas, L 304 clignote 1 fois, L 301 clignote 3 fois.
J’ai coupé le courant 5 minutes puis remis. L’UE fonctionne L303 allumée, L304 clignote 1 fois.
Il est 11h40, les trois consoles chauffent. 15 minutes plus tard même problème. Les consoles 2 et 3 clignotent 4 fois diode minuterie.
La console 1 fonctionne normalement mais ne chauffe pas.
L’UE ne fonctionne pas, L 304 clignote 1 fois, L 301 clignote 3fois, les autre diodes sont éteintes.
Nouvel essai après 2h de coupure de courant et consoles éteintes.
Au départ les 3 consoles chauffent, sur l’UE L303 allumé rouge constant, L 304 clignote 1 fois, les autres diodes éteintes.
Elles fonctionneront en mode chauffage pendant 6H.
J’ai alors éteint toutes les consoles et rallumé uniquement la console 2 en réfrigérant, 15 minutes plus tard elle se met en défaut et clignote 4 fois.
Je vais couper le courant 1 heure, remettre le courant sur l’UE tout en laissant les consoles éteintes et ce pendant 48H comme conseillé par PL.
11 novembre 2016 à 09:13
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Clignotement 4 fois diode minuterie = défaut UE voir leds.
Led 301 clignote 3 X = détail : perte du signal position du rotor
= point de vérification : module d'alimentation compresseur, circuit compresseur.
Je pencherai pour la carte inverter qui fait des siennes ou HS.
11 novembre 2016 à 12:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

francis71
Membre inscrit
francis71
23 messages
Bonsoir.
Je vais couper le courant 1 heure, remettre le courant sur l’UE tout en laissant les consoles éteintes et ce pendant 48H comme conseillé par PL.
Après avoir remis le courant, contrôle des diodes sur l’UE, L301 clignote une fois, L 304 clignote une fois en même temps.
Après avoir mis en service en mode chauffage les consoles 1, 2 et 3.
La diode L 303 est allumée en fixe et L 304 clignote 1 fois. Après 1 heure de fonctionnement, la console 1 se met en défaut clignote 4 fois diode minuterie.
Je coupe l’alimentation en courant, le but est de contrôler si le problème vient de la console.
J’inverse les alimentations de courant et permute la 1 avec la 3.
Remis en route en mode chauffage, 3 heures plus tard, c’est la console 3 qui se met en défaut clignote 3 fois diode minuterie. J’en déduis que l’UE ne reconnaît pas l’alimentation 1 de la console.
Pouvez-vous confirmer mon pronostic et me dire la marche à suivre ?
Merci d’avance.
15 novembre 2016 à 18:30
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5

francis71
Membre inscrit
francis71
23 messages
Bonjour.
Je viens de prendre connaissance de la réponse de PL.
Où se trouve la carte Inverter dans L'UE ?
Peut-elle être réparée ?
Où la trouver si complétement HS, et quel est son prix à la louche ?
Merci.
16 novembre 2016 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 4. Panne UE Hitachi RAM 65
    N°3871 : Bonjour à tous. Je suis toujours en panne avec ma clim Hitachi RAM 65 QH5 sur UE L301 clignote 3 fois, le ventilo tourne doucement puis s’arrête et L301 clignote à nouveau trois fois. Sur l'UI, le voyant clignote 4 fois....
  • 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 6. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 8. Problème sur UE Hitachi RAM 53 QH5
    N°4238 : Bonjour. J'ai un trisplit Hitachi RAM 55 QH5 qui fonctionne avec 2 unités intérieures de 18 et 1 de 25. La deuxième me fait des misères : le 35V part bien de l'UE, l'UI ventile bien mais le fluide ne circule pas. Sur l'UE...
  • 9. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
    N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
  • 10. Hitachi RAM 80-QH5 : bruit au démarrage du ventilateur ext.
    N°9630 : Bonjour. Mon logement est équipé d'une pompe à chaleur air-air Hitachi RAM 80-QH5. J'ai remarqué que le ventilateur fait un bruit anormal au démarrage. Ensuite, lorsqu'il atteint sa vitesse nominale, il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Hitachi RAM 65 QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationdepannage climatiseurs forumforum depannage climatiseursforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite