Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7351
Question Forum Dépannage Climatisation : Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
Au redémarrage du chauffage aujourd'hui, le voyant rouge de mes splits Hitachi RAK-35NH6A clignotent quatre fois.
La PAC tourne quelques secondes puis s'arrête et recommence quelques minutes après et au bout de quelques fois les splits se mettent en défaut. Je coupe l'alimentation générale, les défauts s'enlèvent et reviennent encore.
Que puis-je faire ?
Merci.
Au redémarrage du chauffage aujourd'hui, le voyant rouge de mes splits Hitachi RAK-35NH6A clignotent quatre fois.
La PAC tourne quelques secondes puis s'arrête et recommence quelques minutes après et au bout de quelques fois les splits se mettent en défaut. Je coupe l'alimentation générale, les défauts s'enlèvent et reviennent encore.
Que puis-je faire ?
Merci.
02 novembre 2021 à 13:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
4 clignotements Timer indiquent un problème dans l'UE à investiguer. Déposez le capot de l'UE et regardez les clignotements qui apparaissent. Souvent le tableau de diagnostic est placardé sous le capot.
4 clignotements Timer indiquent un problème dans l'UE à investiguer. Déposez le capot de l'UE et regardez les clignotements qui apparaissent. Souvent le tableau de diagnostic est placardé sous le capot.
02 novembre 2021 à 23:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour. Merci Dom-Aom pour la réponse.
Je viens d'ouvrir l'UE et j'ai pu constater que la LED ld301 clignote 2 fois ce qui correspondrait à un problème de surintensité. quelqu'un aurait-il eu ce problème.
Merci.
Je viens d'ouvrir l'UE et j'ai pu constater que la LED ld301 clignote 2 fois ce qui correspondrait à un problème de surintensité. quelqu'un aurait-il eu ce problème.
Merci.
03 novembre 2021 à 09:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
En général, avec ce code erreur, c'est le compresseur qui a un problème (enroulement en court-circuit ou blocage mécanique), ou plus probablement le circuit qui le pilote (appelé IPM, gros circuit avec plein de pattes dont 5 grosses).
Débranchez le compresseur et vérifiez que ses enroulements donnent bien la même résistance (de l'ordre de l'ohm). Sans remettre le câble, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit dans l'IPM (entre U, V, W, P et N, donc 10 tests).
En général, avec ce code erreur, c'est le compresseur qui a un problème (enroulement en court-circuit ou blocage mécanique), ou plus probablement le circuit qui le pilote (appelé IPM, gros circuit avec plein de pattes dont 5 grosses).
Débranchez le compresseur et vérifiez que ses enroulements donnent bien la même résistance (de l'ordre de l'ohm). Sans remettre le câble, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit dans l'IPM (entre U, V, W, P et N, donc 10 tests).
03 novembre 2021 à 18:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
Quel est le modèle (exact/complet) de votre UE?
Et faites une photo bien nette du tiers gauche de la zone électronique ("la 2ème sur le 2ème fichier"). Je parle de votre machine, pas du schéma.
Quel est le modèle (exact/complet) de votre UE?
Et faites une photo bien nette du tiers gauche de la zone électronique ("la 2ème sur le 2ème fichier"). Je parle de votre machine, pas du schéma.
05 novembre 2021 à 07:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
Malheureusement le compresseur bloqué mécanique à remplacer avec la carte Inverter (obligatoire).
Malheureusement le compresseur bloqué mécanique à remplacer avec la carte Inverter (obligatoire).
05 novembre 2021 à 15:12
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Voyant rouge clignotant 4 fois splits Hitachi
Bonjour.
Après contrôle par un professionnel c'est le compresseur qui est HS.
Il me dit que ça ne vaut pas le coup de le changer vu l'âge de l'installation (environ 10 ans).
Qu'en pensez-vous ? Et combien ça couterait de le changer.
Merci.
Après contrôle par un professionnel c'est le compresseur qui est HS.
Il me dit que ça ne vaut pas le coup de le changer vu l'âge de l'installation (environ 10 ans).
Qu'en pensez-vous ? Et combien ça couterait de le changer.
Merci.
08 novembre 2021 à 12:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. Voyant orange/rouge sur Clim Hitachi RAK 18NH6A
- N°3048 : Bonjour à tous, Comme notifié dans le résumé de question, nous avons un voyant rouge/orange qui clignote 3 ou 4 fois de suite puis s'arrête puis recommence ainsi de suite et ce, sur les 3 appareils de la maison situés dans...
- 10. Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi
- N°1770 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec 3 splits et une unité murale depuis 2008. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, 2 des splits ne fonctionnent plus. Est-ce que quelqu’un saurait pourquoi ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite