Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1867
Panne clim réversible : Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour,
Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP 125DV1 pour l'unité extérieure (carte électronique de commande PC0104H-1 et carte alimentation FN109-1) et pour l'unité intérieure CTIP125 (carte électronique EC0060A mod. FHYBP35-71B7V1 remote BRC1A51).
Constat :
La pompe ne démarre plus, ni en mode chauffage ni en mode réfrigération.
Pendant les 30 premières secondes après mise sous tension, on entend des "cliquetis" au niveau du détendeur (Y1E).
Le compresseur est tiède (a priori normal, par dispositif réchauffage carter J1HC).
Aucune tension n'apparaît aux bornes du compresseur (entre phases et par rapport au neutre).
Les leds rouges n'indiquent aucun défaut (toutes éteintes) et la led verte clignote.
Aucun défaut n'apparaît non plus côté unité intérieure (carte électronique et télécommande).
Par contre, le module électronique PC0104H-1 de l'unité extérieure laisse apparaître 2 composants CMS brûlés R28 et C52 (voir photos ci-dessous).
Ces composants sont raccordés à un module de puissance MITSUBISHI IGBT CM50AD46-12H fixé sous la carte PC0104H-1 (voir photo jointe).
D'après mes premiers contrôles (sur la base de la seule datasheet trouvée sur net CM50AD00-12H, référence légèrement différente), je trouve que les étages de puissance ont des impédance très différentes. La datasheet n'est peut-être pas conforme ?
Merci pour tous vos conseils avisés relatifs au dépannage de la carte, à l'achat d'une carte neuve ou du module Mitsubishi, recherche d'une carte d'occasion... je suis preneur de toutes vos idées.
Je serai également intéressé de trouver :
- un schéma électronique de la carte PC0104H-1 (surtout pour déterminer la valeur des composants brûlés),
- une datasheet adaptée à mon module MITSUBISHI IGBT CM50AD46-12H,
- idéalement, la notice technique détaillée de la PAC.
Merci pour votre aide.
Vévé
datasheet CM50AD00 12H.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP 125DV1 pour l'unité extérieure (carte électronique de commande PC0104H-1 et carte alimentation FN109-1) et pour l'unité intérieure CTIP125 (carte électronique EC0060A mod. FHYBP35-71B7V1 remote BRC1A51).
Constat :
La pompe ne démarre plus, ni en mode chauffage ni en mode réfrigération.
Pendant les 30 premières secondes après mise sous tension, on entend des "cliquetis" au niveau du détendeur (Y1E).
Le compresseur est tiède (a priori normal, par dispositif réchauffage carter J1HC).
Aucune tension n'apparaît aux bornes du compresseur (entre phases et par rapport au neutre).
Les leds rouges n'indiquent aucun défaut (toutes éteintes) et la led verte clignote.
Aucun défaut n'apparaît non plus côté unité intérieure (carte électronique et télécommande).
Par contre, le module électronique PC0104H-1 de l'unité extérieure laisse apparaître 2 composants CMS brûlés R28 et C52 (voir photos ci-dessous).
Ces composants sont raccordés à un module de puissance MITSUBISHI IGBT CM50AD46-12H fixé sous la carte PC0104H-1 (voir photo jointe).
D'après mes premiers contrôles (sur la base de la seule datasheet trouvée sur net CM50AD00-12H, référence légèrement différente), je trouve que les étages de puissance ont des impédance très différentes. La datasheet n'est peut-être pas conforme ?
Merci pour tous vos conseils avisés relatifs au dépannage de la carte, à l'achat d'une carte neuve ou du module Mitsubishi, recherche d'une carte d'occasion... je suis preneur de toutes vos idées.
Je serai également intéressé de trouver :
- un schéma électronique de la carte PC0104H-1 (surtout pour déterminer la valeur des composants brûlés),
- une datasheet adaptée à mon module MITSUBISHI IGBT CM50AD46-12H,
- idéalement, la notice technique détaillée de la PAC.
Merci pour votre aide.
Vévé
datasheet CM50AD00 12H.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2013 à 09:45
Conseils dépannage PAC 1
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour.
Les composants R28 et C52 sont bien endommagés, le problème vient de là, pourquoi ?
Y a t-il un code défaut quelque part. Quelles leds sont allumées ou éteintes dans l'UE ?
Pour la doc, je vais regarder ce que j'ai.
Les composants R28 et C52 sont bien endommagés, le problème vient de là, pourquoi ?
Y a t-il un code défaut quelque part. Quelles leds sont allumées ou éteintes dans l'UE ?
Pour la doc, je vais regarder ce que j'ai.
02 février 2013 à 13:11
Conseils dépannage PAC 3
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour PL,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Effectivement les deux composants R28 et C52 sont bien endommagés. Lorsque je les mesure sans les dessouder de la carte, j'obtiens R28 = 182 Ohm et C52 = 0,616 µF.
La télécommande de l'unité intérieure ne retransmet aucun défaut. Les LEDs rouge de l'unité extérieure sont toute éteintes signifiant d'après la notice d'installation que tout est OK. La LED verte clignote.
J'ai souvenir que lorsque j'ai constaté le défaut pour la première fois, il y a maintenant plus de 6 mois, toutes les LEDs rouges étaient allumés (Compressor lock). Après la mise hors tension puis sous tension l'affichage reste éteint (LEDs rouges éteintes H1P, H2P, H3P, H4P) et clignotant pour la LED verte (HAP). Depuis la PAC ne démarre pas et ne présente aucun défaut apparent (sauf composants grillés).
Je suppose que le problème vient du module de puissance Mitsubishi CM50AD46-12H qui pilote la fonction inverter du compresseur. Les étages de sortie du module (jonctions à transistor) ont des impédances différentes et la broche E de ce module est directement raccordé à la résistance R28.
Merci pour le manuel technique, mais il est semblable au contenu du manuel d'installation que je possède.
Vévé

Merci pour la rapidité de votre réponse.
Effectivement les deux composants R28 et C52 sont bien endommagés. Lorsque je les mesure sans les dessouder de la carte, j'obtiens R28 = 182 Ohm et C52 = 0,616 µF.
La télécommande de l'unité intérieure ne retransmet aucun défaut. Les LEDs rouge de l'unité extérieure sont toute éteintes signifiant d'après la notice d'installation que tout est OK. La LED verte clignote.
J'ai souvenir que lorsque j'ai constaté le défaut pour la première fois, il y a maintenant plus de 6 mois, toutes les LEDs rouges étaient allumés (Compressor lock). Après la mise hors tension puis sous tension l'affichage reste éteint (LEDs rouges éteintes H1P, H2P, H3P, H4P) et clignotant pour la LED verte (HAP). Depuis la PAC ne démarre pas et ne présente aucun défaut apparent (sauf composants grillés).
Je suppose que le problème vient du module de puissance Mitsubishi CM50AD46-12H qui pilote la fonction inverter du compresseur. Les étages de sortie du module (jonctions à transistor) ont des impédances différentes et la broche E de ce module est directement raccordé à la résistance R28.
Merci pour le manuel technique, mais il est semblable au contenu du manuel d'installation que je possède.
Vévé

02 février 2013 à 14:18
Conseils dépannage PAC 4
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Re. L'UE est un inverter.
Pas de défaut en appuyant sur le bouton test de la commande filaire ?
Vous ne verrez rien en effectuant un test phase neutre, la puissance du compresseur étant fournie par une carte inverter. le moyen de savoir est de couper le courant, débrancher le compresseur (les repérer), mettre votre appareil de mesure sur alternatif, et effectuer trois mesures, UV, UW, VW, alternativement, en effectuant un temps mort de 3/4 min entre chaque test. Une fois installé remettre sous tension, attendre un peu, appuyer sur le bouton test les ventilateurs doivent démarrer, une mesure devrait s'afficher mais que quelques secondes seulement, la noter, et réitérer l’opération sur les autres phases.
Si 0 volt la carte inverter HS, si les trois mesures sont disproportionnées carte HS, si mesure égale, carte devrait être OK.
Je vais voir pour les leds, normalement cela devrait nous donner un code défaut ?
Pas de défaut en appuyant sur le bouton test de la commande filaire ?
Vous ne verrez rien en effectuant un test phase neutre, la puissance du compresseur étant fournie par une carte inverter. le moyen de savoir est de couper le courant, débrancher le compresseur (les repérer), mettre votre appareil de mesure sur alternatif, et effectuer trois mesures, UV, UW, VW, alternativement, en effectuant un temps mort de 3/4 min entre chaque test. Une fois installé remettre sous tension, attendre un peu, appuyer sur le bouton test les ventilateurs doivent démarrer, une mesure devrait s'afficher mais que quelques secondes seulement, la noter, et réitérer l’opération sur les autres phases.
Si 0 volt la carte inverter HS, si les trois mesures sont disproportionnées carte HS, si mesure égale, carte devrait être OK.
Je vais voir pour les leds, normalement cela devrait nous donner un code défaut ?
02 février 2013 à 14:24
Conseils dépannage PAC 5
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Je confirme c'est bien une UE Inverter.
Pas de défaut sur la télécommande BRC1A51 qui se trouve dans l'UI. AIRMAT l'a raccordé en filaire sur la carte électronique EC0060A mod. FHYBP35-71B7V1. Est-ce bien de cette commande filaire que vous parlez ?
La carte PC0104H-1 incriminée est bien celle qui fournit la puissance au compresseur par l'intermédiaire du module Misubishi CM50AD46-12H.
Les mesures que j'ai effectuées ont bien été prises entre phases et en alternatif (tension nulle dans tous les cas).
De quel bouton test s'agit-il ?
Je suis donc persuadé que la carte PC0104H-1 est HS. La question que je me pose est de savoir s'il est possible de la faire réparer, d'en trouver une d'occasion, de trouver le schéma électronique pour connaître la valeur des composants HS, de trouver le module Mitsubishi et de le remplacer, ou alors d'en acheter une neuve.
Pas de défaut sur la télécommande BRC1A51 qui se trouve dans l'UI. AIRMAT l'a raccordé en filaire sur la carte électronique EC0060A mod. FHYBP35-71B7V1. Est-ce bien de cette commande filaire que vous parlez ?
La carte PC0104H-1 incriminée est bien celle qui fournit la puissance au compresseur par l'intermédiaire du module Misubishi CM50AD46-12H.
Les mesures que j'ai effectuées ont bien été prises entre phases et en alternatif (tension nulle dans tous les cas).
De quel bouton test s'agit-il ?
Je suis donc persuadé que la carte PC0104H-1 est HS. La question que je me pose est de savoir s'il est possible de la faire réparer, d'en trouver une d'occasion, de trouver le schéma électronique pour connaître la valeur des composants HS, de trouver le module Mitsubishi et de le remplacer, ou alors d'en acheter une neuve.
02 février 2013 à 14:53
Conseils dépannage PAC 6
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonsoir.
Oui c'est bien de cette commande filaire dont je parle. Appuyer sur test plusieurs fois, s'il y a eu un défaut il doit être en mémoire : U7, L4 etc. Car vous ne verrez aucun code clignoter en bas à gauche de la commande car vous avez certainement coupé le courant et donc réinitialisé l'installation.
Oui c'est bien de cette commande filaire dont je parle. Appuyer sur test plusieurs fois, s'il y a eu un défaut il doit être en mémoire : U7, L4 etc. Car vous ne verrez aucun code clignoter en bas à gauche de la commande car vous avez certainement coupé le courant et donc réinitialisé l'installation.
02 février 2013 à 17:59
Conseils dépannage PAC 7
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonsoir.
Quelques renseignements :
- carte inverter: PC0104H-1, N° pièce: 1283170
- carte PCB: FN109-1 N° pièce : 1283288
Ces N° de pièces Daikin sont importants en cas de commandes de celles-ci.
Quelques renseignements :
- carte inverter: PC0104H-1, N° pièce: 1283170
- carte PCB: FN109-1 N° pièce : 1283288
Ces N° de pièces Daikin sont importants en cas de commandes de celles-ci.
02 février 2013 à 22:40
Conseils dépannage PAC 8
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour.
Je pense qu'il va falloir appeler un pro, pour une bonne raison : la garantie en effet s'il se plante, c'est pour sa pomme !
Je pense qu'il va falloir appeler un pro, pour une bonne raison : la garantie en effet s'il se plante, c'est pour sa pomme !

03 février 2013 à 12:27
Conseils dépannage PAC 9
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour,
Merci pour les références des cartes électroniques. Cependant pouvez-vous m'indiquer où je pourrais éventuellement les commander ?
Concernant le pro, ça fait bien 2 mois que je le rappelle régulièrement mais il estime qu'il n'y a pas d'urgence pour moi car je peux m'en sortir pour le moment avec mes résistances électriques d'appoint.
La carte inverter étant démontée et la PAC hors tension, la commande filaire m'indique le code U4 (Transmission error), logique puisque la communication est interrompue. Par contre je n'arrive pas à lire l'historique des défauts. Avant de détecter les composants endommagés, j'avais vérifié les thermistances de l'unité intérieure, et dans la manip, j'ai remis sous tension l'UI sans rebrancher l'un puis l'autre des deux thermistances pour m'assurer que la carte et la télécommande (BRC1A51) fonctionnaient correctement. J'ai bien vu les défauts correspondants s'afficher sur l'indicateur à cristaux liquides (C4 puis C9). Donc en toute logique, je devrais les retrouver dans l'historique de la télécommande. Pour le moment, après avoir appuyé longuement sur le bouton "INSPECTION/TEST OPERATION", je ne vois apparaître que des couples de chiffres du type 1-01, 1-02, ...
Auriez-vous la procédure précise car je ne voudrais pas faire n'importe quoi au risque de modifier certains paramètres de fonctionnement ?
Vévé
Merci pour les références des cartes électroniques. Cependant pouvez-vous m'indiquer où je pourrais éventuellement les commander ?
Concernant le pro, ça fait bien 2 mois que je le rappelle régulièrement mais il estime qu'il n'y a pas d'urgence pour moi car je peux m'en sortir pour le moment avec mes résistances électriques d'appoint.
La carte inverter étant démontée et la PAC hors tension, la commande filaire m'indique le code U4 (Transmission error), logique puisque la communication est interrompue. Par contre je n'arrive pas à lire l'historique des défauts. Avant de détecter les composants endommagés, j'avais vérifié les thermistances de l'unité intérieure, et dans la manip, j'ai remis sous tension l'UI sans rebrancher l'un puis l'autre des deux thermistances pour m'assurer que la carte et la télécommande (BRC1A51) fonctionnaient correctement. J'ai bien vu les défauts correspondants s'afficher sur l'indicateur à cristaux liquides (C4 puis C9). Donc en toute logique, je devrais les retrouver dans l'historique de la télécommande. Pour le moment, après avoir appuyé longuement sur le bouton "INSPECTION/TEST OPERATION", je ne vois apparaître que des couples de chiffres du type 1-01, 1-02, ...
Auriez-vous la procédure précise car je ne voudrais pas faire n'importe quoi au risque de modifier certains paramètres de fonctionnement ?
Vévé
03 février 2013 à 16:15
Conseils dépannage PAC 10
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonsoir.
Par contre votre dépanneur ne se foule pas trop, en gros débrouillez-vous, le prix au niveau de la facture n’étant pas tout à fait la même chose.
Sans le faire exprès en appuyant longuement sur le bouton test, vous êtes entré dans les paramètres de réglage, ceux-ci peuvent être changés en fonction de certains critères et demandes clients.
Pour effacer le code panne existant appuyer longuement sur le bouton M/A et tout redevient normal.
Pour les pièces détachées, appelez Daikin au 0820820121(15 cts/min), suivre les instructions et accéder à "pièces détachées", un interlocuteur devrait vous répondre, en spécifiant que vous êtes un particulier, et en leur communiquant les références et n° des pièces.
Par contre votre dépanneur ne se foule pas trop, en gros débrouillez-vous, le prix au niveau de la facture n’étant pas tout à fait la même chose.
Sans le faire exprès en appuyant longuement sur le bouton test, vous êtes entré dans les paramètres de réglage, ceux-ci peuvent être changés en fonction de certains critères et demandes clients.
Pour effacer le code panne existant appuyer longuement sur le bouton M/A et tout redevient normal.
Pour les pièces détachées, appelez Daikin au 0820820121(15 cts/min), suivre les instructions et accéder à "pièces détachées", un interlocuteur devrait vous répondre, en spécifiant que vous êtes un particulier, et en leur communiquant les références et n° des pièces.
03 février 2013 à 18:16
Conseils dépannage PAC 11
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour,
Malheureusement l'interlocuteur Daikin joint au n° transmis m'a précisé qu'il ne pouvait pas donner de prix à un particulier et qu'il fallait passer par un distributeur.
Vévé
Malheureusement l'interlocuteur Daikin joint au n° transmis m'a précisé qu'il ne pouvait pas donner de prix à un particulier et qu'il fallait passer par un distributeur.
Vévé
04 février 2013 à 10:55
Conseils dépannage PAC 12
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonsoir.
Je n’étais pas sûr, mais je m'en doutais un peu. Donc plus qu'à passer par intermédiaire, une société, ou un fournisseur en froid, Rolesco, Fritec ?
Tapez distributeur en froid et climatisation sur internet, dans votre région il y aura bien quelqu'un qui fait Daikin.
Je n’étais pas sûr, mais je m'en doutais un peu. Donc plus qu'à passer par intermédiaire, une société, ou un fournisseur en froid, Rolesco, Fritec ?
Tapez distributeur en froid et climatisation sur internet, dans votre région il y aura bien quelqu'un qui fait Daikin.

04 février 2013 à 18:15
Conseils dépannage PAC 13
Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
Bonjour,
J'ai enfin réussi à approvisionner une carte neuve grâce à un ami qui possède une entreprise d'ingénierie et maintenance et qui a commander chez Fritec via un des ses sous-traitants.
Après avoir fait les contrôles autour du compresseur (impédance, défaut à la terre, ...) et les vérifications de câblage (photos à l'appui prises avant dépose), j'ai pris la décision de mettre sous tension.
La PAC en mode chauffage ne démarre pas et un code défaut "PJ" apparaît sur la commande filaire de l'unité intérieur. Aucun défaut sur les LED de l'unité extérieure.
Mise hors tension et vérification à nouveau du câblage -> RAS
Remise sous tension mais en mode "Clim". Le code défaut "PJ" persiste sur l'unité intérieur et un défaut (H3P, H4P) apparaît sur les LEDs de l’unité extérieure (dysfonctionnement des ventilateurs d'après le tableau Daikin, voir extrait ci-dessous).
Après contrôles électriques (voir extrait ci-dessous Fan Motor résistance check du manuel diag) puis dépose des ventilos, j’ai constaté qu’ils n’avaient pas les bonnes valeurs d’impédance. Un des ventilateurs présente d’ailleurs une résistance brûlée (voir photo ci-dessous).
Je pensais avoir trouvé la solution du code erreur PJ signifiant un défaut de configuration de la nouvelle carte (voir fichier joint). En effet, dans une liste des pièces de rechange (voir extrait ci-dessous) il est précisé que la carte était fournie sans l’adaptateur de "configuration de la capacité thermique". On trouve également dans la liste un adaptateur qui, pour mon modèle de pompe RZP125DV1, est spécifié J140 13,0 kOhm. (voir tableau ci-dessous). Malheureusement sur l'ancienne carte je trouve bien un connecteur X26A marqué « CAPA » mais sur lequel rien n’était raccordé. J’avais fait des photos avant la dépose (voir ci-dessous).
Je suis donc revenu à la case départ.
PL, auriez-vous une explication ou une piste de recherche ? La nouvelle carte est à l’indice D alors que l’ancienne est à l’indice E (PC0104-H E), ça pourrait expliquer peut-être certaines choses. Pour ma part, je suis quasiment certain de n’avoir rien déconnecté sur X26A.
Je ne sais pas dire si les 2 ventilos sont HS ? Un c’est sûr. Ce que je trouve étonnant, c’est que je n’avais pas ce défaut avec l’ancienne carte. J’espère qu'ils n'ont pas grillé suite au défaut de configuration de la nouvelle carte ? J'ai commandé 2 nouveaux ventilateurs et je ne voudrais être sûr de moi à la remise en service.
Merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement






P 11034 Capacity setting adaptor.pdf
Spare Parts RZP125DV1.pdf
Remote Controller Display DAIKIN code error PJ.pdf
Spécifications techniques unité extérieure RZP125DV1 (ventilateur).pdf
Codes défaut led HP unité extérieure.pdf
Connecteur X26A non raccordé sur carte origine avant décâblage.pdf
J'ai enfin réussi à approvisionner une carte neuve grâce à un ami qui possède une entreprise d'ingénierie et maintenance et qui a commander chez Fritec via un des ses sous-traitants.
Après avoir fait les contrôles autour du compresseur (impédance, défaut à la terre, ...) et les vérifications de câblage (photos à l'appui prises avant dépose), j'ai pris la décision de mettre sous tension.
La PAC en mode chauffage ne démarre pas et un code défaut "PJ" apparaît sur la commande filaire de l'unité intérieur. Aucun défaut sur les LED de l'unité extérieure.
Mise hors tension et vérification à nouveau du câblage -> RAS
Remise sous tension mais en mode "Clim". Le code défaut "PJ" persiste sur l'unité intérieur et un défaut (H3P, H4P) apparaît sur les LEDs de l’unité extérieure (dysfonctionnement des ventilateurs d'après le tableau Daikin, voir extrait ci-dessous).
Après contrôles électriques (voir extrait ci-dessous Fan Motor résistance check du manuel diag) puis dépose des ventilos, j’ai constaté qu’ils n’avaient pas les bonnes valeurs d’impédance. Un des ventilateurs présente d’ailleurs une résistance brûlée (voir photo ci-dessous).
Je pensais avoir trouvé la solution du code erreur PJ signifiant un défaut de configuration de la nouvelle carte (voir fichier joint). En effet, dans une liste des pièces de rechange (voir extrait ci-dessous) il est précisé que la carte était fournie sans l’adaptateur de "configuration de la capacité thermique". On trouve également dans la liste un adaptateur qui, pour mon modèle de pompe RZP125DV1, est spécifié J140 13,0 kOhm. (voir tableau ci-dessous). Malheureusement sur l'ancienne carte je trouve bien un connecteur X26A marqué « CAPA » mais sur lequel rien n’était raccordé. J’avais fait des photos avant la dépose (voir ci-dessous).
Je suis donc revenu à la case départ.
PL, auriez-vous une explication ou une piste de recherche ? La nouvelle carte est à l’indice D alors que l’ancienne est à l’indice E (PC0104-H E), ça pourrait expliquer peut-être certaines choses. Pour ma part, je suis quasiment certain de n’avoir rien déconnecté sur X26A.
Je ne sais pas dire si les 2 ventilos sont HS ? Un c’est sûr. Ce que je trouve étonnant, c’est que je n’avais pas ce défaut avec l’ancienne carte. J’espère qu'ils n'ont pas grillé suite au défaut de configuration de la nouvelle carte ? J'ai commandé 2 nouveaux ventilateurs et je ne voudrais être sûr de moi à la remise en service.
Merci à tous pour votre aide.
Bien cordialement






P 11034 Capacity setting adaptor.pdf
Spare Parts RZP125DV1.pdf
Remote Controller Display DAIKIN code error PJ.pdf
Spécifications techniques unité extérieure RZP125DV1 (ventilateur).pdf
Codes défaut led HP unité extérieure.pdf
Connecteur X26A non raccordé sur carte origine avant décâblage.pdf
09 avril 2013 à 09:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Suite - Panne PAC Daikin RZP125DV1 module PC0104H-1
- N°1946 : Bonjour, Merci de bien vouloir consulter le lien suivant pour m'aider à résoudre mon problème suite au remplacement de la carte PC0104H-1 Question 1867 Avec tous mes remerciements. Vévé
- 2. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 3. Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
- N°1753 : Bonsoir, J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7". Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
- N°1800 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote. J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure... De quoi peut provenir...
- 9. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 10. PAC Daikin en panne
- N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite