Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1800
Question dépannage clim : Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Bonjour,
J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote.
J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure...
De quoi peut provenir cette erreur ?
Merci d'avance à tous.
J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote.
J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure...
De quoi peut provenir cette erreur ?
Merci d'avance à tous.
11 décembre 2012 à 20:58
Code erreur L5 PAC Daikin 1
Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Bonsoir.
L5 = surintensité instantanée de l'inverter.
Je pense qu'il va falloir appeler un spécialiste de la marque ou une société agréée, donc soit la carte inverter
ou le compresseur
, voire les deux (ce que je verrais le plus).
L5 = surintensité instantanée de l'inverter.
Je pense qu'il va falloir appeler un spécialiste de la marque ou une société agréée, donc soit la carte inverter


12 décembre 2012 à 17:29
Code erreur L5 PAC Daikin 2
Invité

Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Invité

Je rencontre en ce moment la même panne avec ma pompe à chaleur installée en septembre 2007.
Diagnostic : compresseur hors service. Montant du devis de recherche de panne et de remplacement de la pièce 2074 €.
Cette panne n'est pas rare. L'installateur m'a indiqué que j'étais le 4ème client chez lequel il intervenait pour le remplacement du compresseur.
La garantie terminée je pense qu'il est possible d'intervenir en réparation au titre d'un vice caché ?
Diagnostic : compresseur hors service. Montant du devis de recherche de panne et de remplacement de la pièce 2074 €.
Cette panne n'est pas rare. L'installateur m'a indiqué que j'étais le 4ème client chez lequel il intervenait pour le remplacement du compresseur.
La garantie terminée je pense qu'il est possible d'intervenir en réparation au titre d'un vice caché ?
18 décembre 2012 à 18:35
Code erreur L5 PAC Daikin 3
Invité

Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Invité

Bonjour,
Même problème que Jmq0507, L5 ou U0 c'est selon... impossibilité de dépasser une certaine température.
Le frigoriste est perplexe, le compresseur a l'air de bien fonctionner, mais s'arrête rapidement, puis reprend quand il veut...
PAC de 2006, AJTECH Daikin, compresseur déjà changé sous garantie !!!
J'hésite entre arrêter les frais ou faire intervenir Daikin.
Même problème que Jmq0507, L5 ou U0 c'est selon... impossibilité de dépasser une certaine température.
Le frigoriste est perplexe, le compresseur a l'air de bien fonctionner, mais s'arrête rapidement, puis reprend quand il veut...
PAC de 2006, AJTECH Daikin, compresseur déjà changé sous garantie !!!
J'hésite entre arrêter les frais ou faire intervenir Daikin.
08 janvier 2013 à 07:43
Code erreur L5 PAC Daikin 4
Invité

Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Invité

Bonjour,
Même problème pour nous, installé en 2007 je viens de changer la carte 900 € et maintenant on m'annonce une facture de 2000 € pour le compresseur car ça ne fonctionne toujours pas.
Je ne sais que faire.
Si quelqu'un a une idée je prends...
Même problème pour nous, installé en 2007 je viens de changer la carte 900 € et maintenant on m'annonce une facture de 2000 € pour le compresseur car ça ne fonctionne toujours pas.
Je ne sais que faire.
Si quelqu'un a une idée je prends...
09 juin 2013 à 14:21
Code erreur L5 PAC Daikin 5
Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
Bonjour.
Pour être sûr avez-vous un ballon tampon ?
Avez-vous des têtes thermostatiques ?
Pour moi ce problème ne vient pas du matériel, mais de l'installation même de la maison, on a eu beaucoup de problèmes comme cela chez Hitachi avec les mêmes défauts et cela venait d'une mauvaise installation.
Pour être sûr avez-vous un ballon tampon ?
Avez-vous des têtes thermostatiques ?
Pour moi ce problème ne vient pas du matériel, mais de l'installation même de la maison, on a eu beaucoup de problèmes comme cela chez Hitachi avec les mêmes défauts et cela venait d'une mauvaise installation.
09 juin 2013 à 23:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 2. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Code défaut E4 clim Daikin RZQ125 B + Ajtech 125
- N°9130 : Bonjour à tous. Je me permets de solliciter votre aide pour résoudre un défaut E4 sur une installation Daikin RZQ125 B + Ajtech 125. Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive sur le module intérieur Ajtech...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
- N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
- 9. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
- N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
- 10. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite