Libérer gaz unité extérieure clim split Yamatsu
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
167
Fiches dépannage climatisation : Libérer gaz unité extérieure clim split Yamatsu
Invité

Je viens d'installer un climatiseur split système Yamatsu, comment libérer le gaz de l'unité extérieure ? Merci.
Conseils 1 climatisation Maison
Invité

Libérer gaz unité extérieure clim split Yamatsu
Invité

Bonjour, je me permets de vous adresser ces quelques mots et surtout de vous conseiller, le mieux c'est de faire appel à un professionnel, le même qui vous l'a installée, pour ce genre de manipulation qui demande un outillage très technique et spécifique. Ne le faite pas vous-même. Cordialement.
Conseils 2 climatisation Maison
Invité

Libérer gaz unité extérieure clim split Yamatsu
Invité

Après tirage au vide si vous êtes sûr de l'étanchéité du circuit, ouvrez tranquillement les vannes, attendez que les pressions s'équilibrent et remettez le courant.
Conseils 3 climatisation Maison
Invité

Libérer gaz unité extérieure clim split Yamatsu
Invité

C'est une opération technique qui doit être effectuée par un professionnel qualifié. La fiabilité de l'installation en dépend et les fluides frigorigènes sont extrêmement polluants pour l'environement s'ils sont mal manipulés.
09 janvier 2008 à 20:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 9. Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
- N°2498 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer que : La circulation du gaz R410A se fait seulement entre le split allumés et l'unité extérieure (tri-split CU 3E 18EBE Panasonic ) et pas entre les splits éteints et cette unité...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.