Bonjour à tous et à toutes.

Propriétaire d une maison et détenteur d un climatiseur Daikin mono Split console FVXS35FV1B (unité intérieure) et d'une unité extérieure RXS35K.

Depuis avril 2018 depuis quelques temps l'air chaud se diffusé très lentement et le voyant vert clignotait sur le climatiseur.
Après manipulation sur la télécommande un code s affiche L5 (courant de sortie excessive). (il faut dire j'ai jamais réalisé d'entretien extérieur sur l'unité et la masse de saleté cumulé sur celle-ci a certainement altéré son fonctionnement)

J'ai sollicité 2 techniciens pour connaître la nature de la panne.
Alors le premier a qui m avait installé le climatiseur m indique que c'est le compresseur.

Et me réalise un devis de celui ci (1200 Euros la pose + changement).
Et le second idem même conclusion en sachant que lui il veut me remplacer compresseur et carte + moteur du ventilateur.
Ou remplacer carrément les 2 unités (intérieure et extérieure) plus réticent à changer que l'unité extérieure car c est du gaz R410A et maintenant me dit il que les climatiseurs actuel utilisent du gaz R32.

Après avoir téléphoné a des magasin de pièce détaché effectivement il est fortement recommande de changer les 2 pièces centrales en même temps.
Je suis un perdu j'attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l'unité extérieure est-ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l'unité intérieure ?
J'aimerais avoir votre avis ou vos retours d'expérience !

Merci de m'avoir lu.
Merci de vos réponses pertinentes.
04 mars 2025 à 16:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Avis changement compresseur climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 479 messages
Bonjour, avec le remplacement du compresseur il est très fortement conseillé de remplacer celui-ci avec la carte Inverter, mais pas forcement le moteur ventilateur avec.

Si le ventilateur est à remplacer il est aussi très conseillé de remplacer la carte Inverter avec, mais pas nécessaire de rajouter le compresseur.
Par contre, si vous voulez remplacer seulement votre UE souvent il faut remplacer UI et UE, pour une bonne raison, l'électronique n'est pas compatible.
Et même au R410A suivant les générations cela n'est pas possible.
Valable pour beaucoup de marques.
04 mars 2025 à 17:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Avis changement compresseur climatiseur Daikin

latulipe32
Membre inscrit
latulipe32
184 messages
Merci du retour.

04 mars 2025 à 18:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52
    N°6012 : Bonjour Panne H6 H7 H8 H9 sur climatiseur Daikin 3MX52 inverter de 2002, 4 UI. Pas de chaleur mais modes souffle et froid OK. Compresseur testé à 19 ohms par moi-même. 02 bilans d'entreprises opposés : 1) Compresseur...
  • 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 8. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 9. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 11. Changer groupe compresseur climatiseur
    N°3881 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous exposer mon problème. J'ai un climatiseur en panne de compresseur modèle Fujistu azya18LEC/AOYR18LEC. R410A Vu le bruit que le compresseur faisait aucun doute à ce sujet,...
>>> Résultats suivants pour : Avis changement compresseur climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bistre tubageplafonnier cuisinecapacimetre mesure des capacitespanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite