Bonjour à tous et à toutes.
Propriétaire d une maison et détenteur d un climatiseur Daikin mono Split console FVXS35FV1B (unité intérieure) et d'une unité extérieure RXS35K.
Depuis avril 2018 depuis quelques temps l'air chaud se diffusé très lentement et le voyant vert clignotait sur le climatiseur.
Après manipulation sur la télécommande un code s affiche L5 (courant de sortie excessive). (il faut dire j'ai jamais réalisé d'entretien extérieur sur l'unité et la masse de saleté cumulé sur celle-ci a certainement altéré son fonctionnement)
J'ai sollicité 2 techniciens pour connaître la nature de la panne.
Alors le premier a qui m avait installé le climatiseur m indique que c'est le compresseur.
Et me réalise un devis de celui ci (1200 Euros la pose + changement).
Et le second idem même conclusion en sachant que lui il veut me remplacer compresseur et carte + moteur du ventilateur.
Ou remplacer carrément les 2 unités (intérieure et extérieure) plus réticent à changer que l'unité extérieure car c est du gaz R410A et maintenant me dit il que les climatiseurs actuel utilisent du gaz R32.
Après avoir téléphoné a des magasin de pièce détaché effectivement il est fortement recommande de changer les 2 pièces centrales en même temps.
Je suis un perdu j'attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l'unité extérieure est-ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l'unité intérieure ?
J'aimerais avoir votre avis ou vos retours d'expérience !
Merci de m'avoir lu.
Merci de vos réponses pertinentes.
Propriétaire d une maison et détenteur d un climatiseur Daikin mono Split console FVXS35FV1B (unité intérieure) et d'une unité extérieure RXS35K.
Depuis avril 2018 depuis quelques temps l'air chaud se diffusé très lentement et le voyant vert clignotait sur le climatiseur.
Après manipulation sur la télécommande un code s affiche L5 (courant de sortie excessive). (il faut dire j'ai jamais réalisé d'entretien extérieur sur l'unité et la masse de saleté cumulé sur celle-ci a certainement altéré son fonctionnement)
J'ai sollicité 2 techniciens pour connaître la nature de la panne.
Alors le premier a qui m avait installé le climatiseur m indique que c'est le compresseur.
Et me réalise un devis de celui ci (1200 Euros la pose + changement).
Et le second idem même conclusion en sachant que lui il veut me remplacer compresseur et carte + moteur du ventilateur.
Ou remplacer carrément les 2 unités (intérieure et extérieure) plus réticent à changer que l'unité extérieure car c est du gaz R410A et maintenant me dit il que les climatiseurs actuel utilisent du gaz R32.
Après avoir téléphoné a des magasin de pièce détaché effectivement il est fortement recommande de changer les 2 pièces centrales en même temps.
Je suis un perdu j'attends les devis du second pour connaître le prix des 2 prestations mais je serais plutôt enclin de changer que l'unité extérieure est-ce possible par rapport au gaz et trouver une unité extérieure compatible a celle de l'unité intérieure ?
J'aimerais avoir votre avis ou vos retours d'expérience !
Merci de m'avoir lu.
Merci de vos réponses pertinentes.
04 mars 2025 à 16:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour, avec le remplacement du compresseur il est très fortement conseillé de remplacer celui-ci avec la carte Inverter, mais pas forcement le moteur ventilateur avec.
Si le ventilateur est à remplacer il est aussi très conseillé de remplacer la carte Inverter avec, mais pas nécessaire de rajouter le compresseur.
Par contre, si vous voulez remplacer seulement votre UE souvent il faut remplacer UI et UE, pour une bonne raison, l'électronique n'est pas compatible.
Et même au R410A suivant les générations cela n'est pas possible.
Valable pour beaucoup de marques.
Si le ventilateur est à remplacer il est aussi très conseillé de remplacer la carte Inverter avec, mais pas nécessaire de rajouter le compresseur.
Par contre, si vous voulez remplacer seulement votre UE souvent il faut remplacer UI et UE, pour une bonne raison, l'électronique n'est pas compatible.
Et même au R410A suivant les générations cela n'est pas possible.
Valable pour beaucoup de marques.
04 mars 2025 à 17:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci du retour.
04 mars 2025 à 18:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour,
A vérifier, mais sur une série de taille 35 Daikin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois le cas d'un défaut L5 qui apparaît.
Cependant, cela ne provient pas du compresseur, mais uniquement de la carte qui assure le contrôle et l'inversion.
Si le compresseur fonctionne pendant 1 minute, puis s'arrête, et ainsi de suite, cela peut en être la cause.
A vérifier, mais sur une série de taille 35 Daikin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois le cas d'un défaut L5 qui apparaît.
Cependant, cela ne provient pas du compresseur, mais uniquement de la carte qui assure le contrôle et l'inversion.
Si le compresseur fonctionne pendant 1 minute, puis s'arrête, et ainsi de suite, cela peut en être la cause.
05 mars 2025 à 06:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci pour votre retour, climatisation76 et PL.
En revanche, est-il normal que cela fonctionne en mode froid ?
Il n'est pas recommandé, même si c'est la carte inverter, de changer le compresseur en même temps ?
Le technicien n'a même pas pris le temps de vérifier la carte ?
En revanche, est-il normal que cela fonctionne en mode froid ?
Il n'est pas recommandé, même si c'est la carte inverter, de changer le compresseur en même temps ?
Le technicien n'a même pas pris le temps de vérifier la carte ?
05 mars 2025 à 13:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
S'il fonctionne en froid, c'est bien que le compresseur joue son rôle et qu'il est mécaniquement sain.
Ensuite, il faut se placer devant la machine avec des pinces ampèremétriques et un testeur pour vérifier plusieurs valeurs, mais je dirais plutôt la carte du groupe extérieur.
Ensuite, il faut se placer devant la machine avec des pinces ampèremétriques et un testeur pour vérifier plusieurs valeurs, mais je dirais plutôt la carte du groupe extérieur.
05 mars 2025 à 17:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Votre référence est je suppose rxs35k2v1b
05 mars 2025 à 17:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Oui, c'est bien la référence.
Est-ce que cela vous parle ?
Est-ce que cela vous parle ?
05 mars 2025 à 17:47
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Oui, sur un site, j'ai dix cartes de monosplit à remplacer en raison d'un défaut L5, mais les compresseurs fonctionnent.
05 mars 2025 à 17:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci du retour climatisation76 par contre si c'est bien la carte il faut pas changer le compresseur aussi ou c'est purement commercial ? les techniciens que j'ai sollicité n'ont même pas le temps de mettre en position froid.
C'est dramatique.
C'est dramatique.
05 mars 2025 à 18:00
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Si le compresseur est sain pas besoin de le changer par contre l'inverse c'est plus important.
05 mars 2025 à 18:03
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci infiniment climatisation 76 je vais appeler un autre technicien pour vérifier la carte pas le choix.
Il faut compter combien pour la pose et changement de carte en général si c'est pas indiscret ?
Il faut compter combien pour la pose et changement de carte en général si c'est pas indiscret ?
05 mars 2025 à 18:21
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Je suis désolé, je ne saurai vous donner le prix.
05 mars 2025 à 19:52
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour, climatisation76.
Si le compresseur fonctionne pourquoi remplacer la carte ? Pas compris !
latulipe32, pour le fonctionnement en mode froid il faudrait prendre la température de soufflage.
Cela peut être qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage.
Si le compresseur fonctionne pourquoi remplacer la carte ? Pas compris !
latulipe32, pour le fonctionnement en mode froid il faudrait prendre la température de soufflage.
Cela peut être qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage.
06 mars 2025 à 09:18
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci de vos retours ! PL.
J'ai pas bien compris ça sous entends quoi si "c'est qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage" ?
Si il ne fait du froid on peut mette en cause le compresseur ?
J'ai pas bien compris ça sous entends quoi si "c'est qu'une sensation de froid par le ressenti du soufflage" ?
Si il ne fait du froid on peut mette en cause le compresseur ?
06 mars 2025 à 10:09
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour.
Il veut dire : "souvent, juste un brassage d'air fait croire que le mode froid fonctionne, parce que l'air brassé donne une impression de froid". D'autant qu'en froid la ventilation démarre sur le champ, alors qu'en chaud elle attend que le gaz dépasse 35° dans l'UI. Dans le doute, il est bon de mesurer la température de soufflage. Quand la clim fonctionne réellement en mode froid, cette température doit être d'au moins 10-15° inférieure à la température de la pièce.
Il veut dire : "souvent, juste un brassage d'air fait croire que le mode froid fonctionne, parce que l'air brassé donne une impression de froid". D'autant qu'en froid la ventilation démarre sur le champ, alors qu'en chaud elle attend que le gaz dépasse 35° dans l'UI. Dans le doute, il est bon de mesurer la température de soufflage. Quand la clim fonctionne réellement en mode froid, cette température doit être d'au moins 10-15° inférieure à la température de la pièce.
06 mars 2025 à 10:32
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci du retour Dom-Aom.
06 mars 2025 à 10:59
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour, oui.
06 mars 2025 à 11:36
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour.
Pour PL: cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce défaut L5, le compresseur fonctionne 1 minute puis se coupe sans monté importante en intensité, je suppose que Daikin a une mauvaise série de carte.
Pour PL: cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce défaut L5, le compresseur fonctionne 1 minute puis se coupe sans monté importante en intensité, je suppose que Daikin a une mauvaise série de carte.
06 mars 2025 à 12:56
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour, OK problème de série.....
06 mars 2025 à 14:24
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai remarqué qu'il y avait un brassage d'air et que le mode froid ne fonctionnait pas.
Cela donne l'impression que le compresseur est en cause.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cela donne l'impression que le compresseur est en cause.
Pourriez-vous me confirmer cela ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
07 mars 2025 à 13:08
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour.
Ça donne surtout l'impression que le compresseur ne tourne pas. Mais il n'est pas forcément en cause, surtout vu ce que Clim76 dit en réponses 9 et 19.
Ça donne surtout l'impression que le compresseur ne tourne pas. Mais il n'est pas forcément en cause, surtout vu ce que Clim76 dit en réponses 9 et 19.
07 mars 2025 à 18:03
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour,
A vérifier si le compresseur fonctionne pendant une période de temps, par exemple 1 à 2 minutes.
S'il ne fonctionne pas du tout, il est possible qu'il soit bloqué mécaniquement et qu'il renvoie le défaut L5.
Pour cela, il faut être proche du groupe extérieur et vérifier si le compresseur tourne juste après la ventilation extérieure.
A vérifier si le compresseur fonctionne pendant une période de temps, par exemple 1 à 2 minutes.
S'il ne fonctionne pas du tout, il est possible qu'il soit bloqué mécaniquement et qu'il renvoie le défaut L5.
Pour cela, il faut être proche du groupe extérieur et vérifier si le compresseur tourne juste après la ventilation extérieure.
07 mars 2025 à 18:49
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Merci de vos retours !
07 mars 2025 à 19:38
Réponse 24 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour.
Je reviens vers vous pour vous dire que c'était bien le compresseur.
Vu le prix du compresseur avec tout ce qui va avec (main d'œuvre, gaz, etc).
Je pars normalement pour un remplacement c'est a dire changer l ensemble des 2 unités avec le même modèle et marque.
Auriez vous des conseils dans ma démarche d obtenir des devis clair et précis
Et d éviter de me faire avoir.
Merci de vos réponses.
Je reviens vers vous pour vous dire que c'était bien le compresseur.
Vu le prix du compresseur avec tout ce qui va avec (main d'œuvre, gaz, etc).
Je pars normalement pour un remplacement c'est a dire changer l ensemble des 2 unités avec le même modèle et marque.
Auriez vous des conseils dans ma démarche d obtenir des devis clair et précis
Et d éviter de me faire avoir.
Merci de vos réponses.
13 mars 2025 à 11:40
Réponse 25 d'un contributeur du forum-climatisation
Avis changement compresseur climatiseur Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
13 mars 2025 à 11:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52
- N°6012 : Bonjour Panne H6 H7 H8 H9 sur climatiseur Daikin 3MX52 inverter de 2002, 4 UI. Pas de chaleur mais modes souffle et froid OK. Compresseur testé à 19 ohms par moi-même. 02 bilans d'entreprises opposés : 1) Compresseur...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 9. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 11. Changer groupe compresseur climatiseur
- N°3881 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous exposer mon problème. J'ai un climatiseur en panne de compresseur modèle Fujistu azya18LEC/AOYR18LEC. R410A Vu le bruit que le compresseur faisait aucun doute à ce sujet,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite