Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3309
Question Forum Climatisation : Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Bonjour à tous,
Je souhaite installer une pompe à chaleur air/eau.
Ayant eu plusieurs devis mais des puissances différentes, voilà le descriptif de ma maison construite dans les années 1985.
Surface habitable : 215m²
Hauteur plafond : 2,60m²
Avec un étage et comble perdu.
Isolation normal avec double vitrage.
Radiateur en acier.
Maison située dans le sud de l’Indre (36).
Température intérieure souhaitée 19°c.
1er devis :
On me propose une PAC de marque Mitsubishi ECODAN Monophasé PUHZ-SHW112VHA avec technologie zubadan couplée à un module thermodynamique Hydrobox split.
Caractéristique technique :
Puissance de 5.53 à 14.82kw
Puissance à -15°c/-7°c/+7°c ext de 11.20kw
COP 4.46
SCOP à 35°c :4.24
SCOP à 55°c : 3.28
ETAS(+35°c) : 167%
Classe énergétique : A
Plages de fonctionnement : -25°c à 35°c
Et ajout de 2 radiateurs.
Prix : 12686€
2ème devis :
Pompe à chaleur de marque HITACHI Yutaki S
Bibloc avec groupe extérieur et module hydraulique intérieur. Haute température (MAX 60°c)
Fonctionnement à -20°c
COP : 4,36 pour une température d'évaporation de +7°
Classe énergétique A
Efficacité saisonnière 114%
Le matériel :
Pompe à chaleur air /eau 16,3kw Mono comprenant le module hydrolique RWM 5.0HFSN3E
groupe ext RAS 5HVRNME-AF
Prix : 10980€
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Je souhaite installer une pompe à chaleur air/eau.
Ayant eu plusieurs devis mais des puissances différentes, voilà le descriptif de ma maison construite dans les années 1985.
Surface habitable : 215m²
Hauteur plafond : 2,60m²
Avec un étage et comble perdu.
Isolation normal avec double vitrage.
Radiateur en acier.
Maison située dans le sud de l’Indre (36).
Température intérieure souhaitée 19°c.
1er devis :
On me propose une PAC de marque Mitsubishi ECODAN Monophasé PUHZ-SHW112VHA avec technologie zubadan couplée à un module thermodynamique Hydrobox split.
Caractéristique technique :
Puissance de 5.53 à 14.82kw
Puissance à -15°c/-7°c/+7°c ext de 11.20kw
COP 4.46
SCOP à 35°c :4.24
SCOP à 55°c : 3.28
ETAS(+35°c) : 167%
Classe énergétique : A
Plages de fonctionnement : -25°c à 35°c
Et ajout de 2 radiateurs.
Prix : 12686€
2ème devis :
Pompe à chaleur de marque HITACHI Yutaki S
Bibloc avec groupe extérieur et module hydraulique intérieur. Haute température (MAX 60°c)
Fonctionnement à -20°c
COP : 4,36 pour une température d'évaporation de +7°
Classe énergétique A
Efficacité saisonnière 114%
Le matériel :
Pompe à chaleur air /eau 16,3kw Mono comprenant le module hydrolique RWM 5.0HFSN3E
groupe ext RAS 5HVRNME-AF
Prix : 10980€
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
06 mai 2016 à 14:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Bonjour.
Oui c'est bien, pas convaincu plus que ça avec zubadan, mais un 2ème ou un 3ème devis serait bien.
Oui c'est bien, pas convaincu plus que ça avec zubadan, mais un 2ème ou un 3ème devis serait bien.
06 mai 2016 à 20:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Pour le 3ème devis j'attends le retour.
Mais sinon que pensez-vous des Daikin ?
Mais sinon que pensez-vous des Daikin ?
06 mai 2016 à 20:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Vous penseriez à quelle puissance ou avez-vous une marque plus performante ?
Que pensez-vous de Daikin ?
Que pensez-vous de Daikin ?
06 mai 2016 à 20:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Avis devis installation pompe à chaleur air/eau
Bonjour.
Sur d'autres sites et demandes avec d'autres collègues Mitsubishi électrique Zubadan est pas mal et assez performant.
Daikin est sensiblement la même chose.
Le reste est comme tout, il faut une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer une installation dans les règles de l'art. Avec bien sûr un bon bilan thermique.
Sur d'autres sites et demandes avec d'autres collègues Mitsubishi électrique Zubadan est pas mal et assez performant.
Daikin est sensiblement la même chose.
Le reste est comme tout, il faut une société sérieuse ayant pignon sur rue afin d'effectuer une installation dans les règles de l'art. Avec bien sûr un bon bilan thermique.
07 mai 2016 à 17:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 5. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Installation pompe à chaleur air/air
- N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite