Bonjour,
J'ai photographié la plaque signalétique d'un des deux splits sur un bi-splits Mitsubishi au r22 datant de début 2000.
Je ne trouve pas d'infos sur ce modèle, j'aimerais connaître sa puissance et s'il s'agit d'un système réversible ou non.
Il s'agit en fait d'un bi-splits d'un ami qui tourne au ralenti depuis quelques mois (en chaud pas de problèmes mais en froid il sort à peine de l'air à 15-18°C....).
Est-ce un problème de sous-dimensionnement ?
C'est ce que je cherche à savoir avant qu'il remplace tout par du Daikin à 5000 euros...
Cordialement,
Paul.
P. S. : vendre du r22 en 2002 alors que Daikin faisait déjà le r410a c'est une vraie arnaque de la part du monteur qui a fait ça non ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai photographié la plaque signalétique d'un des deux splits sur un bi-splits Mitsubishi au r22 datant de début 2000.
Je ne trouve pas d'infos sur ce modèle, j'aimerais connaître sa puissance et s'il s'agit d'un système réversible ou non.
Il s'agit en fait d'un bi-splits d'un ami qui tourne au ralenti depuis quelques mois (en chaud pas de problèmes mais en froid il sort à peine de l'air à 15-18°C....).
Est-ce un problème de sous-dimensionnement ?
C'est ce que je cherche à savoir avant qu'il remplace tout par du Daikin à 5000 euros...
Cordialement,
Paul.
P. S. : vendre du r22 en 2002 alors que Daikin faisait déjà le r410a c'est une vraie arnaque de la part du monteur qui a fait ça non ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mai 2015 à 11:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Re,
Je voulais dire un système inverter et non pas réversible car j'ai pu constater qu'il faisait bien du chauffage.
Paul.
Je voulais dire un système inverter et non pas réversible car j'ai pu constater qu'il faisait bien du chauffage.
Paul.
05 mai 2015 à 14:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Bonjour.
Je ne pense pas qu'il soit inverter R22.
J’essaie de regarder pour la puissance frigo.
Je ne pense pas qu'il soit inverter R22.
J’essaie de regarder pour la puissance frigo.
05 mai 2015 à 17:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Bonsoir.
Je pense que j'ai trouvé, MSC 12 RV est la réf de l'UI. S'adapte avec une UE de réf MUH 12 RV de puissance froid 3.4 kW, et 4 kW de chaud. Et c'est bien un compresseur non inverter.
Je pense que j'ai trouvé, MSC 12 RV est la réf de l'UI. S'adapte avec une UE de réf MUH 12 RV de puissance froid 3.4 kW, et 4 kW de chaud. Et c'est bien un compresseur non inverter.
05 mai 2015 à 20:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Merci pour l'info c'est donc une 3,4 Kw en froid. En faisant recharger avec du 422 ça vaut le coup ou il faut mieux tout changer par du Daikin ?
Cordialement.
Cordialement.
06 mai 2015 à 14:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Bonjour.
Je pense qu'il faut penser à autre chose, le 422 n'est plus autorisé, simplement tout ce qui concerne le R22.
Par contre si un frigoleux est un bon, ayant son habilitation il peut toutefois utiliser certaines pièces détachées !!!
Je pense qu'il faut penser à autre chose, le 422 n'est plus autorisé, simplement tout ce qui concerne le R22.
Par contre si un frigoleux est un bon, ayant son habilitation il peut toutefois utiliser certaines pièces détachées !!!
06 mai 2015 à 17:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Quelle puissance sur cette clim
Salut paulmarie et bonne journée à tous.
Le 422 lequel ??? manque la lettre derrière " A - D ???.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas prévu pour de la climatisation à détente directe.
Bien que certains l'utilisent à cette fin, il est prévu pour des groupes à eau glacée ou pour de la réfrigération.
Pour la climatisation, le R417A est le meilleur compromis.
Il permet de réaliser un dropin (pas besoin de remplacer l'huile ni le détendeur) mais il est impératif de remplacer les joints.
Vu que c'est une clim split système, des joints y en a pas.
En revanche il faut remplacer les obus des valves.
Il faut s'attendre à une perte de puissance de l'ordre de 7% minimum.
En mode chaud les pertes seront plus importantes.
Il y a le R407C, mais lui, il nécessitera le remplacement total de l'huile.
Les 2 fluides 417A/407C sont très proches des pressions de fonctionnement du R22.
Le 417A améliore le COP du fait que la HP sera plus basse qu'avec du 22, le refoulement aussi, mais la perte de puissance sera là quoi qu'il arrive.
Par ailleurs, il faudra remplacer les pressostats de sécurité (ceux d'origine ne peuvent être réglés, ils sont tarés d'origine).
Il est peut-être temps de passer sur autre chose.
Cordialement.
adelclimatisation
Le 422 lequel ??? manque la lettre derrière " A - D ???.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas prévu pour de la climatisation à détente directe.
Bien que certains l'utilisent à cette fin, il est prévu pour des groupes à eau glacée ou pour de la réfrigération.
Pour la climatisation, le R417A est le meilleur compromis.
Il permet de réaliser un dropin (pas besoin de remplacer l'huile ni le détendeur) mais il est impératif de remplacer les joints.
Vu que c'est une clim split système, des joints y en a pas.
En revanche il faut remplacer les obus des valves.
Il faut s'attendre à une perte de puissance de l'ordre de 7% minimum.
En mode chaud les pertes seront plus importantes.
Il y a le R407C, mais lui, il nécessitera le remplacement total de l'huile.
Les 2 fluides 417A/407C sont très proches des pressions de fonctionnement du R22.
Le 417A améliore le COP du fait que la HP sera plus basse qu'avec du 22, le refoulement aussi, mais la perte de puissance sera là quoi qu'il arrive.
Par ailleurs, il faudra remplacer les pressostats de sécurité (ceux d'origine ne peuvent être réglés, ils sont tarés d'origine).
Il est peut-être temps de passer sur autre chose.
Cordialement.
adelclimatisation
09 mai 2015 à 08:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 3. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
- 4. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 5. Puissance et modèle achat et pose climatisation
- N°6408 : Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire des recherches pour l'installation d'une clim réversible dans mon logement. L'objectif est de rafraîchir l'été (j'habite à côté de Lyon) et éventuellement de faire des...
- 6. Que choisir comme puissance de clim ?
- N°3046 : Bonjour à tous. J'habite Vitrolles dans le sud (25 km de Marseille) un T2 orienté Ouest en RdC construction avant 1975. Les fenêtres sont en double vitrage posées cette année. Au sol pas de vide sanitaire d’où une...
- 7. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 8. Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix
- N°6485 : Bonjour à tous. Nous sommes en cours d'établissement de devis pour climatiser une chambre (12m²) et un salon-séjour (45m²). Maison de 5 ans en RT2012. Utilisation principale pour refroidir l'été et pour chauffer à la...
- 9. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
- N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
- 10. Choisir la puissance d’une climatisation
- N°6142 : Bonjour. Je suis hésitant dans mon choix de machine et j'ai aussi différents discours d'installateurs. Les installateurs me parlent de 5 kW et parfois de 6kW. Je voudrais climatiser un salon séjour hall de 65 m² avec un...
- 11. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite