Bonjour à tous,
Nous venons de réceptionner notre maison individuelle et notre constructeur nous a fait installer par un de ses sous-traitants une PAC Daikin (UI : ATXS35 et UE : ARXS35).
Là où cela se complique c'est qu'elle fonctionne correctement dans tous les modes sauf climatisation.
J'ai entendu dire que ce mode de fonctionnement était bloqué pour se conformer à la RT 2012 !?!
Existe t-il une solution pour la déverrouiller ?
Est-ce simplement un shunt à réaliser ou à supprimer ou est-ce une programmation de la carte électronique.
Merci d'avance !
Nous venons de réceptionner notre maison individuelle et notre constructeur nous a fait installer par un de ses sous-traitants une PAC Daikin (UI : ATXS35 et UE : ARXS35).
Là où cela se complique c'est qu'elle fonctionne correctement dans tous les modes sauf climatisation.
J'ai entendu dire que ce mode de fonctionnement était bloqué pour se conformer à la RT 2012 !?!
Existe t-il une solution pour la déverrouiller ?
Est-ce simplement un shunt à réaliser ou à supprimer ou est-ce une programmation de la carte électronique.
Merci d'avance !

28 juin 2016 à 14:16
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Blocage en mode chaud PAC Daikin ARXS35
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
28 juin 2016 à 15:37
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Blocage en mode chaud PAC Daikin ARXS35
Bonjour.
Les réf UI et UE sont incomplètes ATXS ARXS 35 : BVMB ? CVMB ? commande à fils ? sans fil ? réf de la commande.
Les réf UI et UE sont incomplètes ATXS ARXS 35 : BVMB ? CVMB ? commande à fils ? sans fil ? réf de la commande.
28 juin 2016 à 19:03
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Blocage en mode chaud PAC Daikin ARXS35
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
En effet votre PAC a été bridée volontairement pour faire que du chaud.
Ceci afin de répondre aux normes actuelles et rentrer dans les critères de la RT2012.
Chez Daikin c'est juste une petite manipulation à faire sur les switchs de l'UE ainsi vous débloquerez le mode climatisation.
Cependant quelques précisions seraient les bienvenues : références complètes du groupe, est-ce une air / air ou une air /eau.
Si air/eau, vous avez quoi comme émetteurs ? PC ? Ventilo convecteurs ? Radiateurs ?
En fonction du type d'émetteurs on vous dira aussi si c'est réaliste de changer de mode.
Par ailleurs, si vous êtes encore sous garantie, il vaut mieux vous rapprocher de votre installateur et lui demander de faire la manipulation. C'est une question de garantie.
Cordialement.
Adelclimatisation
En effet votre PAC a été bridée volontairement pour faire que du chaud.
Ceci afin de répondre aux normes actuelles et rentrer dans les critères de la RT2012.
Chez Daikin c'est juste une petite manipulation à faire sur les switchs de l'UE ainsi vous débloquerez le mode climatisation.
Cependant quelques précisions seraient les bienvenues : références complètes du groupe, est-ce une air / air ou une air /eau.
Si air/eau, vous avez quoi comme émetteurs ? PC ? Ventilo convecteurs ? Radiateurs ?
En fonction du type d'émetteurs on vous dira aussi si c'est réaliste de changer de mode.
Par ailleurs, si vous êtes encore sous garantie, il vaut mieux vous rapprocher de votre installateur et lui demander de faire la manipulation. C'est une question de garantie.
Cordialement.
Adelclimatisation
28 juin 2016 à 22:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 9. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 10. Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin
- N°9059 : Bonjour. Je viens de rejoindre ce forum en espérant trouver une réponse à un problème sur ma PAC mono-split Daikin. Le problème se situe sur la cassette intérieure (modèle FTXP25L5V1B, au R32) qui en mode chaud ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite