Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7569
Questions / Réponses Forum Climatisation : Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Bonjour.
Je fais du nettoyage de PAC (unité extérieure) et clim, je viens de créer ma société...
Je dépanne un client qui a une PAC air/eau Sanyo SPW-CR364GVH56B, le ventilateur refuse de démarrer panne P22 sur le boitier de commande. Personne n'a voulu se déplacer, ni jeter un coup d’œil.
Juste du "faut tout changer" par téléphone.
Comme cela intervient après des coupures EDF, je me dis que c'est l'électronique qui a trinqué (ce que le forum confirme vu le nombre de pannes dues aux microcoupures à répétition).
La PAC est reliée à un plancher chauffant.
J'ai démonté les 3 cartes complètes pour les amener chez Electro Standard à côté de chez moi (très sympa cette équipe), il a reconnu la maladie de la carte de commande, le ventilateur étant increvable, le diagnostic sera fait mardi.
Mais en jeune padawan que je suis, j'ai donné l'ensemble des 3 cartes interconnectées entre elles...sans repérer mes câblages. Erreur de jeunesse.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me communiquer un schéma de câblage entre ces cartes ?
Pas évident de trouver des info techniques sur ces Sanyo, sauf à payer 40€ pour des doc...pas disponible.
Merci.
Je fais du nettoyage de PAC (unité extérieure) et clim, je viens de créer ma société...
Je dépanne un client qui a une PAC air/eau Sanyo SPW-CR364GVH56B, le ventilateur refuse de démarrer panne P22 sur le boitier de commande. Personne n'a voulu se déplacer, ni jeter un coup d’œil.
Juste du "faut tout changer" par téléphone.
Comme cela intervient après des coupures EDF, je me dis que c'est l'électronique qui a trinqué (ce que le forum confirme vu le nombre de pannes dues aux microcoupures à répétition).
La PAC est reliée à un plancher chauffant.
J'ai démonté les 3 cartes complètes pour les amener chez Electro Standard à côté de chez moi (très sympa cette équipe), il a reconnu la maladie de la carte de commande, le ventilateur étant increvable, le diagnostic sera fait mardi.
Mais en jeune padawan que je suis, j'ai donné l'ensemble des 3 cartes interconnectées entre elles...sans repérer mes câblages. Erreur de jeunesse.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me communiquer un schéma de câblage entre ces cartes ?
Pas évident de trouver des info techniques sur ces Sanyo, sauf à payer 40€ pour des doc...pas disponible.
Merci.
17 janvier 2022 à 10:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Bonjour Aerclim.
Oui, comme le Petit Poucet, faut faire en sorte de pouvoir revenir à son point de départ donc photos avec son smartphone avant dépose.
Sinon, quelques pistes :
- étiquette du schéma de câblage collée habituellement dans/sur le coffret.
- "service manual" à chercher en ligne (ne pas payer pour ça).
- Réfléchir avec les éléments du puzzle pour tout remonter.
Bon courage.
Oui, comme le Petit Poucet, faut faire en sorte de pouvoir revenir à son point de départ donc photos avec son smartphone avant dépose.
Sinon, quelques pistes :
- étiquette du schéma de câblage collée habituellement dans/sur le coffret.
- "service manual" à chercher en ligne (ne pas payer pour ça).
- Réfléchir avec les éléments du puzzle pour tout remonter.
Bon courage.
17 janvier 2022 à 12:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Merci tam pour votre retour...
"service manual" pour Sanyo, et notamment résolution des pannes...ça court pas les rues sur internet.
Pour le puzzle, je me débrouillerais sur place je pense, en faisant fonctionner mon cerveau et en regardant le schéma qui est à l'intérieur du coffre. J'ai des photos pour le branchement de la carte compresseur et la carte contrôleur.
C'est plus la carte d'alim / diode etc...la crainte d'avoir des cartes fonctionnelles en retour de station, et un mauvais branchement.
"service manual" pour Sanyo, et notamment résolution des pannes...ça court pas les rues sur internet.
Pour le puzzle, je me débrouillerais sur place je pense, en faisant fonctionner mon cerveau et en regardant le schéma qui est à l'intérieur du coffre. J'ai des photos pour le branchement de la carte compresseur et la carte contrôleur.
C'est plus la carte d'alim / diode etc...la crainte d'avoir des cartes fonctionnelles en retour de station, et un mauvais branchement.
17 janvier 2022 à 12:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Une autre piste oubliée : s'il manque des photos du raccordement, lorsque vous récupérerez vos cartes auprès du service de maintenance électronique, celui-ci pourra facilement vous conseiller pour éviter les erreurs de remontage.
17 janvier 2022 à 19:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Bonjour.
J'ai récupéré mes cartes chez mon spécialiste : moteur de ventilateur HS (remplacé par une occasion) et 2 composants remplacés sur la carte, entrant bien entendu dans la commande du ventilateur, ce qui entraine panne P22.
Je retourne chez mon client demain pour un remontage et un test de fonctionnement en live.
J'ai récupéré mes cartes chez mon spécialiste : moteur de ventilateur HS (remplacé par une occasion) et 2 composants remplacés sur la carte, entrant bien entendu dans la commande du ventilateur, ce qui entraine panne P22.
Je retourne chez mon client demain pour un remontage et un test de fonctionnement en live.
19 janvier 2022 à 09:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Bonjour.
Remontage des cartes, test... tout fonctionne.
J'ai donc nettoyé en profondeur l'échangeur du client, nettoyé les carters, remonté le tout, passé le testeur sur le circuit frigo, prise de quelques mesures et voilà.
Le client est à jour pour son entretien.
Et surtout, le client récupère son plancher chauffant ! Et déjà, il a baissé de 2°C sa consigne, signe que le nettoyage en profondeur de l'évaporateur est PRIMORDIAL pour faire respirer la PAC.
Et du coup, je récupère l'entretien des 6 autres PAC et des 9 climatiseurs / CVC.
Remontage des cartes, test... tout fonctionne.
J'ai donc nettoyé en profondeur l'échangeur du client, nettoyé les carters, remonté le tout, passé le testeur sur le circuit frigo, prise de quelques mesures et voilà.
Le client est à jour pour son entretien.
Et surtout, le client récupère son plancher chauffant ! Et déjà, il a baissé de 2°C sa consigne, signe que le nettoyage en profondeur de l'évaporateur est PRIMORDIAL pour faire respirer la PAC.
Et du coup, je récupère l'entretien des 6 autres PAC et des 9 climatiseurs / CVC.

20 janvier 2022 à 18:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Câblages entre cartes électronique clim Sanyo
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 février 2022 à 17:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 6. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 7. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 9. Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
- N°5704 : Bonsoir à tous. J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un connait ce problème ? Merci.
- 10. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite