Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7570

Questions / Réponses Climatisation : Problème U0 thermodynamique Daikin

alexnirvana
Membre inscrit
alexnirvana
3 messages
Bonjour.

J’ai un souci avec mon thermodynamique Daikin, alimenté par un groupe extérieur ERWQ02AAV3.
L’ensemble a 1 an, de temps en temps, j’ai une alarme U0, et pas d’eau chaude.
Seul moyen de redémarrer l’ensemble est de couper le disjoncteur et de remettre en marche.
Je rencontre le souci aléatoirement, environ 1x par mois, parfois même moins.
En dehors de ça tout fonctionne normalement quand l’ensemble se réinitialise…
Merci de votre aide.
17 janvier 2022 à 14:01
Réponse 1 du forum-climatisation

Problème U0 thermodynamique Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Cela peut venir :
- Manque de fluide
- Vanne d'arrêt fermée
- Tuyauterie de réfrigérant obstruée.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 18:45
Réponse 2 du forum-climatisation

Problème U0 thermodynamique Daikin

alexnirvana
Membre inscrit
alexnirvana
3 messages
C’est possible qu’une électrovanne reste bloquée par moment ?
Le fluide, s'il en manquait, ça ne fonctionnerait jamais, non ?
17 janvier 2022 à 18:55
Réponse 3 du forum-climatisation

Problème U0 thermodynamique Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Oui cela est possible qu'une électrovanne soit défaillante, mais lors d'un manque de fluide cela peut fonctionner par certaines températures extérieures et lorsque ces dernières descendent, le manque se fait alors ressentir.
Lors d'un manque de fluide les tuyauteries auront tendance à se prendre en givre.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2022 à 19:37
Réponse 4 du forum-climatisation

Problème U0 thermodynamique Daikin

alexnirvana
Membre inscrit
alexnirvana
3 messages
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais jeter un œil aux tuyaux si je vois quelque chose…
17 janvier 2022 à 19:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 2. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 3. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
    N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
  • 4. Fuite gaz PAC Daikin code U0
    N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
  • 5. Code A5 et U0 clim Daikin
    N°6822 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Dès que je mets une console en powerful, rien de spécial. Si je mets la seconde également en powerful, tout s'arrête, sans aucun voyant en défaut, et ça...
  • 6. Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100
    N°2609 : Bonjour à tous, Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol). 8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines...
  • 7. Suite code erreur U0 climatisation Daikin
    N°7546 : Bonjour. Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis. Un...
  • 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 9. Code erreur U0 réfrigérant PAC Daikin sans clim
    N°8122 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin EKHBH008BA sans clim. En démarrant le chauffage j'ai le code d'erreur U0 = "Problème de réfrigérant (en raison d'une fuite de réfrigérant) Question bête je sais, mais il faut bien commencer...
  • 10. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème U0 thermodynamique Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblebricolage travaux climatisationbricovideoconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite