Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5077
Question Forum Climatisation : Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour à tous,
Tout d'abord je suis équipé depuis 5 ans d'une climatisation Mitsubishi 3 splits (MSZ-SF15VA) et une unité extérieure MSZ-3C54VA.
J'ai effectué des travaux dans mon garage par une entreprise et celle-ci a bougé le câble d'alimentation et les cuivres (juste déplacé et non débranché, du moins c'est ce qu'ils me disent).
Depuis qu'ils ont touché les climatisations intérieures ne fonctionnent plus.
Quand j'allume n'importe quel Split, celui-ci démarre et puis 3 minutes après s’arrête et clignote 6 fois...
De là j'ai été voir mon unité extérieure et la led rouge est allumé et celle orange clignote 5 fois.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
Tout d'abord je suis équipé depuis 5 ans d'une climatisation Mitsubishi 3 splits (MSZ-SF15VA) et une unité extérieure MSZ-3C54VA.
J'ai effectué des travaux dans mon garage par une entreprise et celle-ci a bougé le câble d'alimentation et les cuivres (juste déplacé et non débranché, du moins c'est ce qu'ils me disent).
Depuis qu'ils ont touché les climatisations intérieures ne fonctionnent plus.
Quand j'allume n'importe quel Split, celui-ci démarre et puis 3 minutes après s’arrête et clignote 6 fois...
De là j'ai été voir mon unité extérieure et la led rouge est allumé et celle orange clignote 5 fois.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
08 novembre 2018 à 21:55
Réponse 1 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour,
Comment ont-ils pu déplacer les liaisons frigo sans les débrancher ??
Vérifier l'endroit où ils ont déplacés les tuyauterie que ces dernières ne soient pas pincées.
Si c'est le cas déclaration à votre assurance à leur encontre car la réparation peut vous revenir chère.
Cordialement.
Comment ont-ils pu déplacer les liaisons frigo sans les débrancher ??
Vérifier l'endroit où ils ont déplacés les tuyauterie que ces dernières ne soient pas pincées.
Si c'est le cas déclaration à votre assurance à leur encontre car la réparation peut vous revenir chère.
Cordialement.
09 novembre 2018 à 07:38
Réponse 2 forum clim bricovideo.com
Invité

Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Invité

Bonjour AAC,
Merci pour la réponse, en fait ils ont juste fait un faux plafond dans le garage et encastré et un peu déplacé les tuyaux...
Mais c'est possible que les tuyaux soient pincés, mais je ne peux pas vérifier car tout est encastré.
Je voulais surtout être sûr que ce soit ça avant de tout refaire...
Car je sais que Mitsubishi ont des codes avec les leds (orange) en fonction du nombre de clignotement.
Merci à vous.
Merci pour la réponse, en fait ils ont juste fait un faux plafond dans le garage et encastré et un peu déplacé les tuyaux...
Mais c'est possible que les tuyaux soient pincés, mais je ne peux pas vérifier car tout est encastré.
Je voulais surtout être sûr que ce soit ça avant de tout refaire...
Car je sais que Mitsubishi ont des codes avec les leds (orange) en fonction du nombre de clignotement.
Merci à vous.
09 novembre 2018 à 09:05
Réponse 3 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour.
Il y a déplacé et déplacé, c'est à dire de quelques cm ou carrément 1 m ce qui ne veut pas du tout dire la même chose.
Si c'est le 2ème cas il est fort possible qu'ils aient cassé les tubes ou créé une fuite ce qui serait le cas le plus probable.
Dans ce cas appeler un frigoriste et constater les dégâts quitte à vous retourner contre les intervenants.
Normalement ils sont assurés ?
Je vais voir pour les codes pannes.
Il y a déplacé et déplacé, c'est à dire de quelques cm ou carrément 1 m ce qui ne veut pas du tout dire la même chose.
Si c'est le 2ème cas il est fort possible qu'ils aient cassé les tubes ou créé une fuite ce qui serait le cas le plus probable.
Dans ce cas appeler un frigoriste et constater les dégâts quitte à vous retourner contre les intervenants.
Normalement ils sont assurés ?
Je vais voir pour les codes pannes.
09 novembre 2018 à 15:22
Réponse 4 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Merci PL pour la réponse, en effet je vais me retourner contre l'intervenant mais ça ne résout pas mon problème :-).
Comment être sûr que ce ne soit pas un problème électrique, que ce soit bien les tuyaux qui ont été pliés.
Pour info les tuyaux ont été déplacés et encastrés de plus d'un mètre.
Avant les tuyaux suivaient la charpente, maintenant il passe directement sous le faux plafonds, donc les tuyaux ont dû être (je pense) pliés car il y avait besoin de moins de longueur.
Merci pour votre aide.
Comment être sûr que ce ne soit pas un problème électrique, que ce soit bien les tuyaux qui ont été pliés.
Pour info les tuyaux ont été déplacés et encastrés de plus d'un mètre.
Avant les tuyaux suivaient la charpente, maintenant il passe directement sous le faux plafonds, donc les tuyaux ont dû être (je pense) pliés car il y avait besoin de moins de longueur.
Merci pour votre aide.
09 novembre 2018 à 15:35
Réponse 5 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Re,
Je ne trouve pas la réf de votre UE OK pour les UI alors peut-être que l'installateur a pris un truc sur internet et vendu comme du normal donc la msz 3 c 54 va = inconnue.
Je ne trouve pas la réf de votre UE OK pour les UI alors peut-être que l'installateur a pris un truc sur internet et vendu comme du normal donc la msz 3 c 54 va = inconnue.
09 novembre 2018 à 15:45
Réponse 6 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Re, je me suis trompé la référence unité extérieure c'est MXZ-3C54VA...
Désolé.
Désolé.

09 novembre 2018 à 16:15
Réponse 7 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour,
Vérifiez bien le nombre de clignotement de l'unité intérieure et extérieure. Car je n'ai pas de correspondance dans ce que vous annoncez.
J'ai clignotement 6 fois unité intérieure et pour l'unité extérieure rouge et jaune allumées fixes qui vient d'un problème sur le circuit frigorifique
ou
J'ai clignotement 9 fois clignotement unité intérieure et rouge allumé fixe et jaune clignotant 5 fois qui vient d'un défaut de la carte PC BOARD.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez bien le nombre de clignotement de l'unité intérieure et extérieure. Car je n'ai pas de correspondance dans ce que vous annoncez.
J'ai clignotement 6 fois unité intérieure et pour l'unité extérieure rouge et jaune allumées fixes qui vient d'un problème sur le circuit frigorifique
ou
J'ai clignotement 9 fois clignotement unité intérieure et rouge allumé fixe et jaune clignotant 5 fois qui vient d'un défaut de la carte PC BOARD.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 novembre 2018 à 08:55
Réponse 8 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour.
S'ils avaient besoin de plus court ils ont coupé les tubes ?
S'ils ont fixé des plaques de BA13 il est possible qu'ils aient percé un tube avec une vis de fixation ???
S'ils avaient besoin de plus court ils ont coupé les tubes ?
S'ils ont fixé des plaques de BA13 il est possible qu'ils aient percé un tube avec une vis de fixation ???
10 novembre 2018 à 11:34
Réponse 9 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
@AAC : oui je suis sûr des clignotements : sur les 3 unités intérieures c'est 6 clignotements et sur l’unité extérieure c'est la led rouge allumée et 5 clignotements orange.
@PL : Ils n'ont pas coupé, juste courbé je pense... et ils m'ont dit qu'ils avaient très attention.
Bon vendredi, je fais venir un spécialiste clim Mitsubishi.. je n'ai pas d'autres choix.
Merci à vous.
Merci pour vos réponses.
@AAC : oui je suis sûr des clignotements : sur les 3 unités intérieures c'est 6 clignotements et sur l’unité extérieure c'est la led rouge allumée et 5 clignotements orange.
@PL : Ils n'ont pas coupé, juste courbé je pense... et ils m'ont dit qu'ils avaient très attention.
Bon vendredi, je fais venir un spécialiste clim Mitsubishi.. je n'ai pas d'autres choix.
Merci à vous.

12 novembre 2018 à 09:27
Réponse 10 forum clim bricovideo.com
Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
Bonsoir,
Il me vient une idée, vérifiez que toutes les télécommandes soient dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il me vient une idée, vérifiez que toutes les télécommandes soient dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2018 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse
- N°4590 : Bonjour, J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel. En mode chaud les volets se mettent en position basse et...
- 2. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 4. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 5. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 6. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 7. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 8. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite