Question forum climatisation : Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonjour à tous.
C'est ma première question dans ce forum, mais j'ai déjà pu dépanner la carte de mon groupe extérieur en cherchant dans vos réponses, mais là je cale.
Mon matériel installé en 2011 : 1 UE Sanyo CMRV 3146
1 SPLIT Sanyo FDRV 186
1 SPLIT KMRV 126
Mon problème est le suivant : Des que la température est inférieure à 0° ça givre dans les ailettes de mon UE, la glace s'accumule à tel point que parfois vient frotter les pales de mon ventilo.
Le dégivrage se fait très rarement et pas assez souvent pour le bon fonctionnement de mon UE.
Suite plusieurs visites de l’installateur depuis 5 ans (remplacement de la carte 3 fois, remplissage liquide réfrigérant 2 fois, contrôle des valeurs des sondes etc.) il n'a pas trouvé de solution. La seule solution qu'il a trouvé c'est de dégeler à l'eau chaude quand c'est gelé.
Auriez-vous une solution ou une astuce pour pouvoir dégivrer autrement sans que je me balade avec de l'eau chaude parfois en pleine nuit.
Merci d'avance.
C'est ma première question dans ce forum, mais j'ai déjà pu dépanner la carte de mon groupe extérieur en cherchant dans vos réponses, mais là je cale.
Mon matériel installé en 2011 : 1 UE Sanyo CMRV 3146
1 SPLIT Sanyo FDRV 186
1 SPLIT KMRV 126
Mon problème est le suivant : Des que la température est inférieure à 0° ça givre dans les ailettes de mon UE, la glace s'accumule à tel point que parfois vient frotter les pales de mon ventilo.
Le dégivrage se fait très rarement et pas assez souvent pour le bon fonctionnement de mon UE.
Suite plusieurs visites de l’installateur depuis 5 ans (remplacement de la carte 3 fois, remplissage liquide réfrigérant 2 fois, contrôle des valeurs des sondes etc.) il n'a pas trouvé de solution. La seule solution qu'il a trouvé c'est de dégeler à l'eau chaude quand c'est gelé.
Auriez-vous une solution ou une astuce pour pouvoir dégivrer autrement sans que je me balade avec de l'eau chaude parfois en pleine nuit.
Merci d'avance.
08 novembre 2018 à 16:52
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonjour.
Bon et bien si ? : Remplacement de la carte 3 fois, remplissage liquide réfrigérant 2 fois, contrôle des valeurs des sondes etc.
Je ne vois qu'une seule chose la V4V qui joue des tours.
Elle by-passerait et donc l'envoi de gaz chaud ne serait pas suffisant pour le dégivrage.
Sous réserve que la quantité de gaz soit exacte suivant les préconisations constructeur.
C'est à dire retrait du gaz et pesée au gramme près.
Bon et bien si ? : Remplacement de la carte 3 fois, remplissage liquide réfrigérant 2 fois, contrôle des valeurs des sondes etc.
Je ne vois qu'une seule chose la V4V qui joue des tours.
Elle by-passerait et donc l'envoi de gaz chaud ne serait pas suffisant pour le dégivrage.
Sous réserve que la quantité de gaz soit exacte suivant les préconisations constructeur.
C'est à dire retrait du gaz et pesée au gramme près.
08 novembre 2018 à 17:45
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Merci PL pour votre réponse.
Le fonctionnement de la V4V a aussi été contrôlé par l’installateur au moment du remplissage du liquide réfrigérant.
Ce que je trouve bizarre c'est de ne voir que très rarement les voyants de démarrage du dégivrage dans les splits même quand il y a de la glace qui bouche l'entrée d'air dans les ailettes.
Par contre quand je vois le voyant de dégivrage s'allumer sur les splits ça dégèle bien l'UE.
Au sujet du gaz la procédure de récupération et de pesage ont bien été faites par l’installateur.
Réfrigérant R410 poids 3,8 kg.
J'ai les factures et j'ai vu moi-même les travaux effectués.
Le fonctionnement de la V4V a aussi été contrôlé par l’installateur au moment du remplissage du liquide réfrigérant.
Ce que je trouve bizarre c'est de ne voir que très rarement les voyants de démarrage du dégivrage dans les splits même quand il y a de la glace qui bouche l'entrée d'air dans les ailettes.
Par contre quand je vois le voyant de dégivrage s'allumer sur les splits ça dégèle bien l'UE.
Au sujet du gaz la procédure de récupération et de pesage ont bien été faites par l’installateur.
Réfrigérant R410 poids 3,8 kg.
J'ai les factures et j'ai vu moi-même les travaux effectués.
08 novembre 2018 à 20:09
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir fadiste,
Juste une question toute bête car le cas m'est arrivé avec l'évacuation des condensats en bas du caisson de l'unité extérieure en plein hiver, à chaque dégivrage la glace prenait de l'épaisseur et le dégivrage de la batterie se faisait, mais l'évacuation du conduit des condensats était complètement obstruée par le givre, du coup obligé de mettre de l'eau chaude pour dégeler le bas de l'unité extérieure.
Ce que j'ai fait j'ai démonté le petit raccord en plastique qui permet de fixer le tuyau à condensats et de ce fait le tuyau cannelé aussi.
Ce qui a fait que le trou d'évacuation a gagné en taille supérieure et ne gêner plus l'évacuation.
Voilà peut-être que cela vous rendra service !
Cordialement, cathars
Juste une question toute bête car le cas m'est arrivé avec l'évacuation des condensats en bas du caisson de l'unité extérieure en plein hiver, à chaque dégivrage la glace prenait de l'épaisseur et le dégivrage de la batterie se faisait, mais l'évacuation du conduit des condensats était complètement obstruée par le givre, du coup obligé de mettre de l'eau chaude pour dégeler le bas de l'unité extérieure.
Ce que j'ai fait j'ai démonté le petit raccord en plastique qui permet de fixer le tuyau à condensats et de ce fait le tuyau cannelé aussi.
Ce qui a fait que le trou d'évacuation a gagné en taille supérieure et ne gêner plus l'évacuation.
Voilà peut-être que cela vous rendra service !

Cordialement, cathars
08 novembre 2018 à 21:11
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir cathars.
Merci pour votre réponse.
J'ai actuellement la pompe à chaleur en marche et ça fonctionne très bien, les condensats s'évacuent correctement.
Maintenant il faut voir avec les températures négatives si effectivement ça ne gèle pas.
Merci pour votre suggestion pertinente. Je vais suivre ça de près.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
J'ai actuellement la pompe à chaleur en marche et ça fonctionne très bien, les condensats s'évacuent correctement.
Maintenant il faut voir avec les températures négatives si effectivement ça ne gèle pas.
Merci pour votre suggestion pertinente. Je vais suivre ça de près.
Cordialement.
09 novembre 2018 à 19:30
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir,
Quelles sont les distances devant, derrière et sur les côtés de votre groupe extérieur avec les murs ?
Cordialement.
Quelles sont les distances devant, derrière et sur les côtés de votre groupe extérieur avec les murs ?
Cordialement.
09 novembre 2018 à 21:03
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir,
Puisque votre prise en givre est récurrente, il se peut que vous ayez un recyclage du flux d'air au niveau de votre unité extérieure. Le voyant de dégivrage ne s'allume que lorsque le dégivrage est en cours et pas lorsque le givre est en train de se former.
Cordialement, JIMA
Puisque votre prise en givre est récurrente, il se peut que vous ayez un recyclage du flux d'air au niveau de votre unité extérieure. Le voyant de dégivrage ne s'allume que lorsque le dégivrage est en cours et pas lorsque le givre est en train de se former.
Cordialement, JIMA
09 novembre 2018 à 21:10
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir AAC
Les distances derrière l'UE est d'environ 15 cm sur les côtés au moins 60 cm, par contre jusqu’à maintenant j'avais mis un abri en tôle au dessus à environ 15 cm dès la 2ème année après l’installation.
Suite à des recherches sur des notices j'ai vu qu'il fallait au moins 2 mètres au dessus, et donc j'ai enlevé cet abri hier.
J'avais posé la question à l’installateur si c’était gênant à l'époque et il m'avait que non.
Je ne sais pas ce que vous pensez mais c’était peut-être le problème.
En tout cas je vous en remercie.
Cordialement.
Les distances derrière l'UE est d'environ 15 cm sur les côtés au moins 60 cm, par contre jusqu’à maintenant j'avais mis un abri en tôle au dessus à environ 15 cm dès la 2ème année après l’installation.
Suite à des recherches sur des notices j'ai vu qu'il fallait au moins 2 mètres au dessus, et donc j'ai enlevé cet abri hier.
J'avais posé la question à l’installateur si c’était gênant à l'époque et il m'avait que non.
Je ne sais pas ce que vous pensez mais c’était peut-être le problème.
En tout cas je vous en remercie.
Cordialement.
09 novembre 2018 à 22:55
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir JIMA.
Je vous remercie pour l'info du voyant que s'allume seulement quand le dégivrage est en cours, alors que je croyais l'inverse, que c’était le signal du voyant qui démarrait le dégivrage.
Si vous avez lu mon commentaire antérieur au sujet des distances suite à l'aide de AAC, peut-être effectivement qu'il y avait un problème de recyclage du flux d'air avec la tôle au dessus de mon UE.
En tout cas je vous remercie pour ces informations qui me confort sur le fait que le problème c’était peut-être ça.
Cordialement.
Je vous remercie pour l'info du voyant que s'allume seulement quand le dégivrage est en cours, alors que je croyais l'inverse, que c’était le signal du voyant qui démarrait le dégivrage.
Si vous avez lu mon commentaire antérieur au sujet des distances suite à l'aide de AAC, peut-être effectivement qu'il y avait un problème de recyclage du flux d'air avec la tôle au dessus de mon UE.
En tout cas je vous remercie pour ces informations qui me confort sur le fait que le problème c’était peut-être ça.
Cordialement.
09 novembre 2018 à 23:16
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonjour.
2 m au dessus ça sert à quoi ? ben à rien.
Un abri de 15/20 cm ne généra en rien le fonctionnement de la clim.
Au contraire, en cas de neige celui-ci empêchera celle-ci de s'accumuler dessus et autour.
Il faut arrêter de voir que le constructeur, les docs des mesures datent de Mathusalem avec les anciens gaz, ce sont simplement des précautions constructeurs qui datent du R22, c'est juste un copié / collé voire une mauvaise traduction.
J'ai sur Paris des UE qui sont dans des caissons, afin d’éviter les condenseurs à eau perdue, qui recyclent plus ou moins en fonction de la marque et des installations et qui marchent très bien depuis des années.
Il faut savoir pour explications, que généralement il y a un cycle de dégivrage qui est géré par la carte UE (programmation usine) quelque soit la température, mais qui aussi est géré par la sonde extérieure qui en fonction des températures basses vont accentuer ce cycle de dégivrage.
Par contre si par température positive (10°C) vous avez du givre sur votre UE et donc des dégivrages assez fréquents ce serait un signe de manque de gaz.
Sinon votre fonctionnement est tout à fait normal et ne pas essayer de changer quoi que ce soit.
2 m au dessus ça sert à quoi ? ben à rien.
Un abri de 15/20 cm ne généra en rien le fonctionnement de la clim.
Au contraire, en cas de neige celui-ci empêchera celle-ci de s'accumuler dessus et autour.
Il faut arrêter de voir que le constructeur, les docs des mesures datent de Mathusalem avec les anciens gaz, ce sont simplement des précautions constructeurs qui datent du R22, c'est juste un copié / collé voire une mauvaise traduction.
J'ai sur Paris des UE qui sont dans des caissons, afin d’éviter les condenseurs à eau perdue, qui recyclent plus ou moins en fonction de la marque et des installations et qui marchent très bien depuis des années.
Il faut savoir pour explications, que généralement il y a un cycle de dégivrage qui est géré par la carte UE (programmation usine) quelque soit la température, mais qui aussi est géré par la sonde extérieure qui en fonction des températures basses vont accentuer ce cycle de dégivrage.
Par contre si par température positive (10°C) vous avez du givre sur votre UE et donc des dégivrages assez fréquents ce serait un signe de manque de gaz.
Sinon votre fonctionnement est tout à fait normal et ne pas essayer de changer quoi que ce soit.
10 novembre 2018 à 16:43
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonjour PL.
Merci pour votre commentaire mais j'essaye de trouver une explication.
Quand la température est positive pas de problèmes, mais dès que la température devient négative les problèmes arrivent.
Les cycles de dégivrage sont très rares et pas du tout réguliers. La glace s'accumule dans les ailettes comme j'ai l'occasion de le dire.
Ça pourrait être alors la sonde extérieure qui serait défaillante et qui n’enverrait la bonne information à la carte.
Je vous tiendrai au courant du fonctionnement quand il aura des températures négatives.
Cordialement.
Merci pour votre commentaire mais j'essaye de trouver une explication.
Quand la température est positive pas de problèmes, mais dès que la température devient négative les problèmes arrivent.
Les cycles de dégivrage sont très rares et pas du tout réguliers. La glace s'accumule dans les ailettes comme j'ai l'occasion de le dire.
Ça pourrait être alors la sonde extérieure qui serait défaillante et qui n’enverrait la bonne information à la carte.
Je vous tiendrai au courant du fonctionnement quand il aura des températures négatives.
Cordialement.
10 novembre 2018 à 17:55
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir,
En oui l'air est fainéant.
L'air froid a une densité supérieure à l'air chaud car il accepte de se remplir d'humidité.
Un écart de 15 cm par rapport au mur est un peu juste, les constructeurs préconisent 20 cm au moins.
Votre toit de clim peut être posé 30 à 40 cm au-dessus de l'unité extérieure et doit être démontable pour la maintenance.
Cordialement, JIMA
En oui l'air est fainéant.

L'air froid a une densité supérieure à l'air chaud car il accepte de se remplir d'humidité.
Un écart de 15 cm par rapport au mur est un peu juste, les constructeurs préconisent 20 cm au moins.
Votre toit de clim peut être posé 30 à 40 cm au-dessus de l'unité extérieure et doit être démontable pour la maintenance.
Cordialement, JIMA
10 novembre 2018 à 18:41
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Problème de dégivrage UE Sanyo CMRV 3146
Bonsoir JIMA.
Je vous remercie pour vos explications.
L'écart derrière de 15 cm je ne peux pas toucher par contre le toit je l'ai démonté et je verrais au moment des températures négatives.
Pour l'instant tant que les températures restent positives, il n'y a pas de givre et ça marche bien.
A suivre.
Cordialement.
Je vous remercie pour vos explications.
L'écart derrière de 15 cm je ne peux pas toucher par contre le toit je l'ai démonté et je verrais au moment des températures négatives.
Pour l'instant tant que les températures restent positives, il n'y a pas de givre et ça marche bien.
A suivre.
Cordialement.
10 novembre 2018 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
- N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
- 2. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
- N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
- 3. Panne climatisation CMRV 3144 Sanyo Led opération clignote
- N°3595 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri. J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai...
- 4. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote
- N°2300 : Bonjour, Après avoir réparé la carte de climatisation (Sanyo cmrv 3144), j'ai changé plusieurs composants électroniques (igbt...). Les unités intérieures donnent un code erreur inconnu et le POWER LAMP de la carte 3144...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 8. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 9. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 10. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.