Question Forum Climatisation : UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

Felix83
Membre inscrit
Felix83
2 messages
Bonjour.

Modèle UI: RAS-30CNHZ2 UE: RAM-50CNHZ2 installation de 2003.
Bon fonctionnement cet été en froid. Lors de la mise en route en chaud problème !
Au départ clignotement minuterie 3 fois puis arrêt pendant 5s et ainsi de suite mais pas de démarrage de l'UE.

Nouvelle tentative, cette fois l'UI après un certain temps a soufflé très fort ( temp affiché 24°) mais aucune chaleur. L'UE toujours sur arrêt. Les LEDs sont tous éteints.
Cette fois essai en froid: résultat idem au précédent. Arrivée alim OK sur l'UE

Avant de faire éventuellement intervenir un spécialiste, merci à l'un d'entre vous si vous avez été confrontés
au même problème et le remède que vous avez adopté.
19 novembre 2018 à 17:43
Réponse 1 forum climatisation bricovidéo.com

UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Il y a quelque chose qui me chiffonne un taille 50 en UE et un taille 30 en UI ????? normalement et sans recherche c'est bizarre ? C'est une installation de récupe ou personnelle ? Mais bon de 2003, soit dit en passant peut ètre et surement une question de puissance
Je n'arrive pas savoir quel est le type de gaz ? Donc un renseignement de ce coté ? Des photos des réf des UI t UE.
Mais bon cela sent le manque de gaz ?
19 novembre 2018 à 18:47
Réponse 2 forum climatisation bricovidéo.com

UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Ne serait-il pas possible que cela vienne tout simplement de la vanne d’inversion de cycle qui reste bloquée sur le froid ?
Cordialement. cathars
19 novembre 2018 à 20:23
Réponse 3 forum climatisation bricovidéo.com

UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

Felix83
Membre inscrit
Felix83
2 messages
Merci pour vos réponses.
En effet, j'ai repris les factures. Il s'agit d'UI RAS 40 CNHZ2 et UE RAC 40 CNHZ2.
S'il s'agit de la vanne d'inversion qui reste bloquée sur le froid, que faut-il faire pour la débloquer ? et où est-elle placée ?
Le gaz utilisé à l'époque est du R22, aujourd'hui interdit. S'il s'agit d'un manque de gaz, par quoi le remplacer ?
Merci à vous, Félix83
20 novembre 2018 à 16:29
Réponse 4 forum climatisation bricovidéo.com

UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Désolé de vous dire ça, mais on ne peut rien faire du tout, votre clim est bonne à mettre au rebut.
Pour vous expliquer : admettons qu'il faille simplement changer la V4V, il faudra récupérer le gaz, à partir de ce moment il est strictement interdit de le réinjecter, il doit être détruit et encore plus interdit de mettre du gaz neuf, là c'est passible de prison.
Et il ne peut être remplacé par rien du tout, il faut changer l'installation complète.
20 novembre 2018 à 17:34
Réponse 5 forum climatisation bricovidéo.com

UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir.
Il arrive que le tiroir de la vanne 4 voies reste bloquée, soit par une mauvaise alimentation de la bobine si l'alimentation est bonne, certains tapotent légèrement dessus, ça peut débloquer le tiroir si c'est le problème.

https://www.youtube.com/watch?v=-VdhughT_QY

Cordialement, cathars
20 novembre 2018 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 5. Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
    N°3808 : Bonjour, J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas. J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de...
  • 6. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
    N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
>>> Résultats suivants pour : UE climatiseur Hitachi réversible inverter pas de ventilation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1bricolage travaux climatisationpanne clim aux erreur e5installation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite