Bonjour à tous et merci par avance pour les réponses.
J'ai fait une recherche sur le forum avant de poser ma question, mais je n'ai pas trouvé de cas vraiment similaire.
Pour résumer mon installation, je suis équipé d'une PAC air/air Mitsubishi comprenant une U.E MXZ-4F80VF2, 4 U.E (1 MSZ-AP 35 VG, 2 MSZ-AP 15 VG et 1 MSZ-AP 20 VG) et 41m de liaisons.
Le tout a été installé par mes soins, je travaille chez un installateur, je suis plutôt du genre maniaque mais je n'ai pas la prétention d’être frigoriste.
J'ai donc ensuite fait appel à un frigoriste agréé du coin (conseillé par mon fournisseur) pour le raccordements des liaisons, mise sous azote, tirage au vide etc. (avec facture bien sûr).
Cette installation a été mise en service au moi d'avril dernier donc elle a tourné un tout petit peu en mode chaud et le reste en mode froid.
En mode froid, je me sers souvent des petits splits (1,5kW, 1,5kW et 2kW puissance froid).
En mode chaud, le plus souvent la grosse et la moyenne (3,5kW et 2kW puissance froid).
En froid, pas de souci pour le moment enfin, rien qui ne m'inquiète, par contre en chaud, le matin quand installation redémarre (programmée de 5h30 à 22h30), j'ai parfois un bruit de type "bouilloire", produit par le fluide je pense.
C'est un peu le même bruit que l'eau qui boue dans une bouilloire
ou un réacteur d'avion en beaucoup moins fort quand même
.
Ce phénomène peut se produire plusieurs fois pendant les 3 premières heures de chauffe et dure environ 5 secondes à chaque fois. Le reste de la journée, aucun bruit anormal.
La chose dont je suis sûr, c'est que les tubes des liaisons ne sont pas pliés ou écrasés car je fais toujours très attention et j'ai même revérifié par la suite en ouvrant le calo à l'endroit où il y a des coudes.
Dernier point, j'étais au travail quand le frigoriste est venu mettre en service mais ma femme était présente.
Il devait arriver à 8h le matin mais, suite à un imprévu, il est arrivé à 15h30 et finissait de mettre en marche le soir quand je suis rentré à 18h30, soit 3h de travail pour un quadri-splits.
Cela ne fait pas un peu léger ?
Car, il m'est arrivé avec l'entreprise pour laquelle je travaille de rester avec le frigoriste et ça prenait souvent pas mal de temps.
Quoi qu'il arrive, j'ai prévu de faire revenir le frigoriste, je voudrais simplement avoir d'autres avis, savoir si je dois m’inquiéter ou si ce bruit peut être normal dans certains cas.
Fin du roman !
Merci pour vos réponses.
J'ai fait une recherche sur le forum avant de poser ma question, mais je n'ai pas trouvé de cas vraiment similaire.
Pour résumer mon installation, je suis équipé d'une PAC air/air Mitsubishi comprenant une U.E MXZ-4F80VF2, 4 U.E (1 MSZ-AP 35 VG, 2 MSZ-AP 15 VG et 1 MSZ-AP 20 VG) et 41m de liaisons.
Le tout a été installé par mes soins, je travaille chez un installateur, je suis plutôt du genre maniaque mais je n'ai pas la prétention d’être frigoriste.
J'ai donc ensuite fait appel à un frigoriste agréé du coin (conseillé par mon fournisseur) pour le raccordements des liaisons, mise sous azote, tirage au vide etc. (avec facture bien sûr).
Cette installation a été mise en service au moi d'avril dernier donc elle a tourné un tout petit peu en mode chaud et le reste en mode froid.
En mode froid, je me sers souvent des petits splits (1,5kW, 1,5kW et 2kW puissance froid).
En mode chaud, le plus souvent la grosse et la moyenne (3,5kW et 2kW puissance froid).
En froid, pas de souci pour le moment enfin, rien qui ne m'inquiète, par contre en chaud, le matin quand installation redémarre (programmée de 5h30 à 22h30), j'ai parfois un bruit de type "bouilloire", produit par le fluide je pense.
C'est un peu le même bruit que l'eau qui boue dans une bouilloire


Ce phénomène peut se produire plusieurs fois pendant les 3 premières heures de chauffe et dure environ 5 secondes à chaque fois. Le reste de la journée, aucun bruit anormal.
La chose dont je suis sûr, c'est que les tubes des liaisons ne sont pas pliés ou écrasés car je fais toujours très attention et j'ai même revérifié par la suite en ouvrant le calo à l'endroit où il y a des coudes.
Dernier point, j'étais au travail quand le frigoriste est venu mettre en service mais ma femme était présente.
Il devait arriver à 8h le matin mais, suite à un imprévu, il est arrivé à 15h30 et finissait de mettre en marche le soir quand je suis rentré à 18h30, soit 3h de travail pour un quadri-splits.
Cela ne fait pas un peu léger ?
Car, il m'est arrivé avec l'entreprise pour laquelle je travaille de rester avec le frigoriste et ça prenait souvent pas mal de temps.
Quoi qu'il arrive, j'ai prévu de faire revenir le frigoriste, je voudrais simplement avoir d'autres avis, savoir si je dois m’inquiéter ou si ce bruit peut être normal dans certains cas.
Fin du roman !

Merci pour vos réponses.
11 octobre 2020 à 15:12
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Bonjour.
Lors de ce bruit, est-ce que la température extérieure était assez basse, disons en dessous de 5/6°? Et d'autre part, est-ce que les ventilateurs des splits en fonctionnement étaient arrêtés? Si "oui" à ces 2 questions, la machine faisait un dégivrage. Y avait-il réellement du givre, c'est une autre histoire.
Cordialement, Dom.
Lors de ce bruit, est-ce que la température extérieure était assez basse, disons en dessous de 5/6°? Et d'autre part, est-ce que les ventilateurs des splits en fonctionnement étaient arrêtés? Si "oui" à ces 2 questions, la machine faisait un dégivrage. Y avait-il réellement du givre, c'est une autre histoire.
Cordialement, Dom.
11 octobre 2020 à 23:15
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Merci, pour votre réponse.
Le cycle de dégivrage est possible car en ce moment il pleut tous les jours et la température la nuit ou le matin avoisine les 5-6 degrés avec beaucoup de brume.
Je regarderai si les ventilos des U.I. tournent la prochaine fois que j’entends le bruit.
Mais il me semble l’avoir déjà entendu quand il faisait plutôt 8-9 degrés extérieur.
Je pensai qu’un dégivrage faisait plutôt un bruit de type "pshittttt", du moins chez mes parents je me rappelle que le bruit n’était pas le même.
Le cycle de dégivrage est possible car en ce moment il pleut tous les jours et la température la nuit ou le matin avoisine les 5-6 degrés avec beaucoup de brume.
Je regarderai si les ventilos des U.I. tournent la prochaine fois que j’entends le bruit.
Mais il me semble l’avoir déjà entendu quand il faisait plutôt 8-9 degrés extérieur.
Je pensai qu’un dégivrage faisait plutôt un bruit de type "pshittttt", du moins chez mes parents je me rappelle que le bruit n’était pas le même.
12 octobre 2020 à 09:03
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Le bruit peut varier d'une marque à l'autre, voire d'une machine à l'autre. Il se produit dans les secondes qui suivent le changement de sens du gaz, quand on passe de froid (dégivrage) à chaud.
Mon ironie sur la présence de givre vient de ce que certaines machines très sophistiquées, très intelligentes et donc très chères ne sont même pas fichues de dégivrer uniquement quand il y a du givre!... Mes machines, qui sont des tout-ou-rien basiques, savent fonctionner 72H d'affilée sans le moindre dégivrage quand l'air extérieur est glacial mais sec, donc sans production de givre.
Mon ironie sur la présence de givre vient de ce que certaines machines très sophistiquées, très intelligentes et donc très chères ne sont même pas fichues de dégivrer uniquement quand il y a du givre!... Mes machines, qui sont des tout-ou-rien basiques, savent fonctionner 72H d'affilée sans le moindre dégivrage quand l'air extérieur est glacial mais sec, donc sans production de givre.
12 octobre 2020 à 13:01
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
12 octobre 2020 à 13:07
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Je passe souvent devant quand je pars devant le matin je n'ai jamais vu de givre formé dessus pour le moment.
J'ai installé du Mitsu car avec mon travail chez le particulier nous ne posions souvent que cette marque et je ne me souviens pas avoir eu de gros soucis avec Mitsu.
La marque installée chez mes parents est Hitachi qui tourne environ depuis 18 ans sans soucis pour le moment, donc oui ce n'est pas la même marque.
Sans ça ce bruit n'est pas vraiment dérangeant, c'est juste bizarre...
Le mieux serait certainement de laisser tourner la PAC en réduit la nuit ce qui éviterait certainement ces cycles du matin ?
J'ai installé du Mitsu car avec mon travail chez le particulier nous ne posions souvent que cette marque et je ne me souviens pas avoir eu de gros soucis avec Mitsu.
La marque installée chez mes parents est Hitachi qui tourne environ depuis 18 ans sans soucis pour le moment, donc oui ce n'est pas la même marque.
Sans ça ce bruit n'est pas vraiment dérangeant, c'est juste bizarre...
Le mieux serait certainement de laisser tourner la PAC en réduit la nuit ce qui éviterait certainement ces cycles du matin ?
12 octobre 2020 à 17:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Il est vrai qu'en coupant la clim la nuit le redémarrage s'effectue plutôt plein pot, et dans ce cas l'échangeur extérieur descend très bas en température.
D'autre part si votre abonnement EDF a les heures creuses, vous coupez la clim quand le tarif est bas et la remettez en marche quand il est haut, ce qui n'est l'idéal pour le porte monnaie...
D'autre part si votre abonnement EDF a les heures creuses, vous coupez la clim quand le tarif est bas et la remettez en marche quand il est haut, ce qui n'est l'idéal pour le porte monnaie...
13 octobre 2020 à 10:25
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Oui c’est pas faux, j’avais fait l’essai sur une semaine pour voir la différence avec la même température, en coupant complètement la nuit comme je fais et en maintenant on réduit la nuit.
En coupant complètement et en redémarrant à 5h30 comme je fais actuellement, je consomme moins (en regardant avec le Linky et un sous compteur).
Je fais redémarrer à 5h30 car je suis toujours en heures creuses jusqu’à 8h00 (HC : 00h00/8h00).
Par contre pour la durée de vie du compresseur, c’est peut-être moins bon de le couper.
Ce matin nous n’avons pas eu ce bruit (peut-être de dégivrage), il faisait 3•C mais pas de pluie ou de brouillard, donc froid plus sec.
En coupant complètement et en redémarrant à 5h30 comme je fais actuellement, je consomme moins (en regardant avec le Linky et un sous compteur).
Je fais redémarrer à 5h30 car je suis toujours en heures creuses jusqu’à 8h00 (HC : 00h00/8h00).
Par contre pour la durée de vie du compresseur, c’est peut-être moins bon de le couper.
Ce matin nous n’avons pas eu ce bruit (peut-être de dégivrage), il faisait 3•C mais pas de pluie ou de brouillard, donc froid plus sec.
13 octobre 2020 à 10:47
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Bonjour,
Si vous entendez ce bruit de "bouilloire", il faudrait faire attention si par une température positive 5/7°C ou voire plus basse si les cycles de dégivrage sont fréquents voire très fréquents, c'est à dire toutes les 5/10", si c'est le cas signe de manque de gaz.
Le technicien a-t-il rajouté du gaz lors de la MES, a-t-il effectué un test azote ?
41 m de liaison plus les UI il y a peut-être un calcul de rajout gaz à effectuer ?
Si vous entendez ce bruit de "bouilloire", il faudrait faire attention si par une température positive 5/7°C ou voire plus basse si les cycles de dégivrage sont fréquents voire très fréquents, c'est à dire toutes les 5/10", si c'est le cas signe de manque de gaz.
Le technicien a-t-il rajouté du gaz lors de la MES, a-t-il effectué un test azote ?
41 m de liaison plus les UI il y a peut-être un calcul de rajout gaz à effectuer ?
13 octobre 2020 à 20:39
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Bonjour PL, et merci de donner votre avis.
Le technicien m’a dit qu’il avait fait un test sous azote de plus quand je suis arrivé le soir, je me rappelle bien avoir vu la bouteille d’azote au pied du groupe.
Il n’y a pas eu d’appoint de gaz.
Pour le moment au températures que nous avons en ce moment, le bruit ne se produit pas très souvent, voir même pas du tout aujourd’hui et hier (ou pas quand je suis là en tout cas).
La longueur de liaison totale indiquée sur la notice du groupe extérieur est 25m-60m, est-ce que ce sont les longueurs mini maxi sans ajouter ou enlever de gaz, ou est-ce que ce sont les longueurs mini maxi pour le bon fonctionnement de l’installation ?
Le technicien m’a dit qu’il avait fait un test sous azote de plus quand je suis arrivé le soir, je me rappelle bien avoir vu la bouteille d’azote au pied du groupe.
Il n’y a pas eu d’appoint de gaz.
Pour le moment au températures que nous avons en ce moment, le bruit ne se produit pas très souvent, voir même pas du tout aujourd’hui et hier (ou pas quand je suis là en tout cas).
La longueur de liaison totale indiquée sur la notice du groupe extérieur est 25m-60m, est-ce que ce sont les longueurs mini maxi sans ajouter ou enlever de gaz, ou est-ce que ce sont les longueurs mini maxi pour le bon fonctionnement de l’installation ?
14 octobre 2020 à 08:49
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi
Désolé pour le double-post j'ai trouvé ça chez Mitsu entre temps, sur ma notice d'installation, je n'avais même pas ça...
Pour le MXZ 4f80vf2 c'est marqué : "selon la longueur de tuyauterie" en tout petit avec les trois étoiles dans le tableau mais c'est aussi marqué pour 60m plus haut dans le tableau... enfin bref je suis pommé à force de chercher.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le MXZ 4f80vf2 c'est marqué : "selon la longueur de tuyauterie" en tout petit avec les trois étoiles dans le tableau mais c'est aussi marqué pour 60m plus haut dans le tableau... enfin bref je suis pommé à force de chercher.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2020 à 21:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi
- N°6611 : Bonjour, Comme précisé dans le titre, ce post est la suite de mon bruit "type bouilloire" (que vous pouvez retrouver en faisant une recherche). J'ai donc fait appel au technicien qui m'a mis en service ma PAC en lui ayant...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 10. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).