Bonjour,

J'ai un climatiseur RIBO KFRd-34MW qui doit être de marque originelle TCL ou AUX.
L'appareil fonctionne à la mise sous tension mais s’arrête quelques minutes ou heures plus tard ; la télécommande s'éteint, plus de 12V en sortie carte unité interne qui alimente la télécommande.
Il suffit de couper l'alimentation quelques minutes pour que ça reparte pour de nouveau s’arrêter.
Le commutateur PWM réf TOP223YN (3 pattes) sur radiateur chauffe énormément.
Comment dépanner l'alim à découpage qui apparemment déclenche ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique climatiseur Ribo

29 septembre 2018 à 23:45
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

michel57
Membre inscrit
michel57
8 messages
Je recherche une carte électronique pour un système RIBO référence KFRd-34MW.
Merci.
30 septembre 2018 à 00:05
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Je ne connais pas votre matériel mais une photo recto et verso de votre carte seraient les bienvenues.
Cordialement, JIMA
01 octobre 2018 à 14:18
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

michel57
Membre inscrit
michel57
8 messages
Voilà la photo de la carte.
Merci par avance de l'aide apportée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte électronique climatiseur Ribodépanner carte électronique climatiseur Ribo

Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
01 octobre 2018 à 16:31
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

michel57
Membre inscrit
michel57
8 messages
C'est le composant IC6 monté sur radiateur en bas à gauche carte électronique qui chauffe énormément ; réf TOP223YN (3 pattes) ; si je coupe alim carte quelques minutes, tout redémarre à la remise sous tension pour s’arrêter quelques minutes plus tard, un composant qui chauffe et se coupe ???
En tout cas, cela semble être dans l'alim à découpage car perte du 12v alimentant la télécommande.
01 octobre 2018 à 17:00
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,

Pouvez-vous contrôler si la partie arrière de C18 est bombée ?
Et faire également un gros plan sur le circuit imprimé derrière IC6, une partie de piste semble abîmée.
Cordialement, JIMA
01 octobre 2018 à 21:10
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

michel57
Membre inscrit
michel57
8 messages
La partie de piste abîmée est de mon fait, j'ai essayé de remplacer l'alim découpage par une alim 12v externe à la carte ; ça marche en partie sauf que le ventilateur de l'unité interne n'est plus alimenté, j'ai donc ressoudé la piste là où je l'avais coupée, je vérifie C18 demain.
Merci.
01 octobre 2018 à 22:19
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

michel57
Membre inscrit
michel57
8 messages
C18 pas bombé ; quel composant est le plus susceptible d'avoir lâché qui fait que l'alimentation découpage se coupe après un moment par surchauffe ? condensateur ? différence entre les jaunes rectangulaires et les ronds ?
Car à la limite je peux essayer de les remplacer tous ???
Merci.
08 octobre 2018 à 21:49
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Carte électronique climatiseur RIBO panne

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Michel57.

Votre 1ère photo ne laisse pas paraître les marques de sécurité derrière C18, lorsqu'un condensateur chimique ( rond en aluminium) est en défaut, il gonfle et les marques au derrière favorisent son percement. Les condensateurs rectangulaires n'ont pas ce problème.
Avec un multimètre en calibre "diode" contrôlez la diode D5 qu'on aperçoit près du top223, vous devez faire deux mesures en inversant les polarités, elle peut être passante en sens inverse.
Le connecteur à 5 fils alimente un ventilateur ?
Quel est l'élément alimenté en 220V raccordé sur le connecteur à 2 pins en partie supérieure près du condensateur rectangulaire?

Cordialement, JIMA
09 octobre 2018 à 15:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 2. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 3. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 5. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 6. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 7. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 9. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 10. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
>>> Résultats suivants pour : Carte électronique climatiseur RIBO panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite