Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8459
Question Forum Climatisation : Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Bonjour,
Je dois changer la vanne de service HP car celle-ci est bloquée et il est impossible de la débloquer en position fermée suite à un Pump Down (si vous avez une idée, je suis preneur).
Sur l'UE en question RXS50L2V1B, il y a un coude serré à la sortie de celle qui remonte à la V4V. Est-ce que Daikin peut me procurer une vanne avec le coude qui va bien ou dois-je acheter une vanne vierge et la souder sur un morceau de cuivre à la forme souhaitée ?
Merci pour vos réponses.
Je dois changer la vanne de service HP car celle-ci est bloquée et il est impossible de la débloquer en position fermée suite à un Pump Down (si vous avez une idée, je suis preneur).
Sur l'UE en question RXS50L2V1B, il y a un coude serré à la sortie de celle qui remonte à la V4V. Est-ce que Daikin peut me procurer une vanne avec le coude qui va bien ou dois-je acheter une vanne vierge et la souder sur un morceau de cuivre à la forme souhaitée ?
Merci pour vos réponses.
18 février 2023 à 14:58
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Bonjour,
Je n'ai jamais vu de vanne de service bloquée. Comment cela s'est-il passé ?
Bref, je vous joins le schéma où l'on peut voir les pièces Daikin.
https://www.pieces-clim.com/piece/4000/2.pdf
Ce n'est pas ma boîte, mais je travaille de temps à autre avec eux.
Bon courage.
Maclimatisation.com
Je n'ai jamais vu de vanne de service bloquée. Comment cela s'est-il passé ?
Bref, je vous joins le schéma où l'on peut voir les pièces Daikin.
https://www.pieces-clim.com/piece/4000/2.pdf
Ce n'est pas ma boîte, mais je travaille de temps à autre avec eux.
Bon courage.
Maclimatisation.com
18 février 2023 à 16:03
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une unité extérieure qui fonctionne un temps en froid puis s'arrête de fonctionner. Je pense qu'il y a un problème de sonde. Je l'ai ramenée à l'atelier et depuis, la pompe ne descend plus et il est impossible de manoeuvrer la vanne de service HP, ni dans un sens ni dans l'autre. Je soupçonne qu'elle a subi un choc pendant le transport.
Mais sur pieces-clim pour ce modèle, il n'y a pas la pièce B4 de l'éclaté.
Je pensais prendre ceci : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-%C3%A9lectrique-climatisation-ventilation/Climatisation/Accessoires-de-climatisation-et-outillage/Vanne-flare-1-2-3voies-r410/EI2FB12TP41/p/61488232
Débraser le cuivre sur cette vanne et braser un morceau comme sur l'éclaté, c'est-à-dire un coude et un peu de longueur avant l'emboîture. Et pour finir, braser le tout sur le tube de la V4V.
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une unité extérieure qui fonctionne un temps en froid puis s'arrête de fonctionner. Je pense qu'il y a un problème de sonde. Je l'ai ramenée à l'atelier et depuis, la pompe ne descend plus et il est impossible de manoeuvrer la vanne de service HP, ni dans un sens ni dans l'autre. Je soupçonne qu'elle a subi un choc pendant le transport.
Mais sur pieces-clim pour ce modèle, il n'y a pas la pièce B4 de l'éclaté.
Je pensais prendre ceci : https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-%C3%A9lectrique-climatisation-ventilation/Climatisation/Accessoires-de-climatisation-et-outillage/Vanne-flare-1-2-3voies-r410/EI2FB12TP41/p/61488232
Débraser le cuivre sur cette vanne et braser un morceau comme sur l'éclaté, c'est-à-dire un coude et un peu de longueur avant l'emboîture. Et pour finir, braser le tout sur le tube de la V4V.
18 février 2023 à 16:15
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Bonjour, j'ai déjà eu ce cas, par un technicien ayant serré trop fort la vanne passante, du coup j'ai été obligé de récupérer le gaz par l'autre vanne s'il y en avait une. En principe, on déssoude la vanne et on la ressoude.
19 février 2023 à 08:05
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin
Merci.
Où trouver des vannes seules ?
Où trouver des vannes seules ?
19 février 2023 à 08:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B
- N°3414 : Bonjour. Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B. Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas...
- 2. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 6. Clim Daikin fuite sur valve Schrader
- N°7343 : Bonjour à tous. J'ai mis en service ma clim Daikin multisplit 4 unités intérieures R32 ; elle fonctionne parfaitement sauf que quand j'ai retiré mes manifold il y a une fuite sur un Schrader BP (en mode froid) sur l'unité...
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite