Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8460
Question Forum Climatisation : Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour à tous.
Tout d'abord, un grand merci pour cet espace plein d'informations.
En effet, grâce à vous, j'ai pu avancer dans ma recherche de panne, mais je me retrouve maintenant à une question dont je n'ai pas de réponse.
Système en place :
UE : RAS-3M18SAV-E
EI : RAS-B13N3KV2-E1 (x3)
Le souci :
Nous avons éteint le chauffage et, hier matin, en me réveillant, j'ai constaté que les splits étaient en mode guirlandes de Noël. Étant donné que cela m'était déjà arrivé il y a un mois, je ne me suis pas inquiété et j'ai fait la même manipulation, à savoir, couper le courant, attendre 30 minutes puis reset des splits et allumage. Seulement, cette fois, cela n'a pas fonctionné et j'ai donc commencé à chercher des informations sur la panne sur le web.
Bref, j'ai coupé le disjoncteur pendant 24 heures et ce matin, ça fonctionne de nouveau.
Souhaitant comprendre le souci, j'ai, grâce à vous, pu effectuer quelques manipulations.
Check du code erreur via la télécommande :
- RAS sur tous les splits
Check du code erreur via les Leds de l'UE :
- 1D ("Compressor lock"), mais je ne trouve pas d'informations sur une éventuelle cause.
Signification de la guirlande électrique des IE : (Filter/Operation/Timer clignotent)
- Pas d'informations dans les docs trouvées sur le web.
Ci-joint les photos. Je vous remercie par avance pour votre aide.
Tout d'abord, un grand merci pour cet espace plein d'informations.
En effet, grâce à vous, j'ai pu avancer dans ma recherche de panne, mais je me retrouve maintenant à une question dont je n'ai pas de réponse.
Système en place :
UE : RAS-3M18SAV-E
EI : RAS-B13N3KV2-E1 (x3)
Le souci :
Nous avons éteint le chauffage et, hier matin, en me réveillant, j'ai constaté que les splits étaient en mode guirlandes de Noël. Étant donné que cela m'était déjà arrivé il y a un mois, je ne me suis pas inquiété et j'ai fait la même manipulation, à savoir, couper le courant, attendre 30 minutes puis reset des splits et allumage. Seulement, cette fois, cela n'a pas fonctionné et j'ai donc commencé à chercher des informations sur la panne sur le web.
Bref, j'ai coupé le disjoncteur pendant 24 heures et ce matin, ça fonctionne de nouveau.
Souhaitant comprendre le souci, j'ai, grâce à vous, pu effectuer quelques manipulations.
Check du code erreur via la télécommande :
- RAS sur tous les splits
Check du code erreur via les Leds de l'UE :
- 1D ("Compressor lock"), mais je ne trouve pas d'informations sur une éventuelle cause.
Signification de la guirlande électrique des IE : (Filter/Operation/Timer clignotent)
- Pas d'informations dans les docs trouvées sur le web.
Ci-joint les photos. Je vous remercie par avance pour votre aide.
19 février 2023 à 10:48
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation
19 février 2023 à 11:42
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Par contre, je me suis trompé dans le titre, la guirlande est sur les splits (UI) et non l'UE.
19 février 2023 à 11:57
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour,
compressor lock veut dire compresseur verrouillé.
Le compresseur ne fonctionne pas. (Le circuit de protection d’intensité ne fonctionne pas après que le compresseur est activé depuis un certain temps).
Action corrective : Problème sur le compresseur. Contrôler l’alimentation électrique. Contrôler platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
compressor lock veut dire compresseur verrouillé.
Le compresseur ne fonctionne pas. (Le circuit de protection d’intensité ne fonctionne pas après que le compresseur est activé depuis un certain temps).
Action corrective : Problème sur le compresseur. Contrôler l’alimentation électrique. Contrôler platine électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 février 2023 à 12:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Merci @ACC pour ce retour plus rapide.
Quand Vous dites "Contrôler l'alimentation électrique", s'agit-il du contrôle du disjoncteur ?
Et "Contrôler la platine électronique", s'agit-il du contrôle de la carte, ce qui viendrait plus d'un condensateur ?
Nous avons relancé à l'instant et cela fonctionne.
Quand Vous dites "Contrôler l'alimentation électrique", s'agit-il du contrôle du disjoncteur ?
Et "Contrôler la platine électronique", s'agit-il du contrôle de la carte, ce qui viendrait plus d'un condensateur ?
Nous avons relancé à l'instant et cela fonctionne.
19 février 2023 à 17:14
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
Bonjour,
Il faut vérifier le circuit électronique de la ou des cartes.
Cordialement,
maclimatisation.com
Il faut vérifier le circuit électronique de la ou des cartes.
Cordialement,
maclimatisation.com
19 février 2023 à 19:01
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
D'accord, je vous remercie.
Je suis de Mandelieu, vous n'êtes pas si loin en cas de souci.
Je suis de Mandelieu, vous n'êtes pas si loin en cas de souci.

20 février 2023 à 18:15
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Toshiba inverter guirlandes lumineuses des UE
De retour, et après avoir vu quelques réponses sur d'autres questions, il semblerait que le souci vienne à 80 % des condensateurs de l'alimentation et à 20 % d'un grippage du compresseur.
Sachant que le compresseur tourne actuellement, ce serait donc un souci sur les condensateurs.
J'ai relevé les valeurs de ceux-ci et je suis surpris. Je lis 500 µF et 400 WV.
Cela ne paraît pas énorme avec les valeurs lues sur les forums, de 25 à 50 µF.
Est-ce que je lis mal la valeur ? (cf photo)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sachant que le compresseur tourne actuellement, ce serait donc un souci sur les condensateurs.
J'ai relevé les valeurs de ceux-ci et je suis surpris. Je lis 500 µF et 400 WV.
Cela ne paraît pas énorme avec les valeurs lues sur les forums, de 25 à 50 µF.
Est-ce que je lis mal la valeur ? (cf photo)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2023 à 12:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 2. Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4
- N°3571 : Bonjour, Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus. Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) : J'ai le DJ général EDF qui saute. J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier...
- 3. Problème clim Toshiba inverter voyants fous
- N°1977 : Bonjour. Je possède une clim réversible Toshiba inverter. Depuis peu, quand je rentre le soir, la clim ne fonctionne plus et la totalité des voyants clignotent l'un après l'autre. Le problème est le même que je sois en...
- 4. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 5. Panne climatiseur inverter Toshiba
- N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
- 6. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
- N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Problème clim Toshiba inverter RAS-137SAV-E3
- N°4053 : Bonjour, J'ai comme un gros doute sur le fonctionnement de mon UE (unité extérieure). Je n'ai pas fait encore tourner la clim cette année et là je m’aperçois que l'UE ne tourne pas alors que le split intérieur ventile de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite