Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
7343
Question Forum Climatisation : Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour à tous.
J'ai mis en service ma clim Daikin multisplit 4 unités intérieures R32 ; elle fonctionne parfaitement sauf que quand j'ai retiré mes manifold il y a une fuite sur un Schrader BP (en mode froid) sur l'unité extérieure.
Est-ce que la vanne de l'unité extérieure fonctionne comme sur un compresseur frigo, vanne arrière Schrader fermé, lecture Schrader 1/4 de tour avant ?
Ou bien ce type de vanne ne ferme jamais la Schrader ? Auquel cas est-il possible de remplacer la Schrader sous pression et quelle est la procédure ?
Je n'ai ni machine de récupération ni de bouteille de récup.
Comment puis-je faire pour remplacer cette valve ?
Merci pour vos solutions.
J'ai mis en service ma clim Daikin multisplit 4 unités intérieures R32 ; elle fonctionne parfaitement sauf que quand j'ai retiré mes manifold il y a une fuite sur un Schrader BP (en mode froid) sur l'unité extérieure.
Est-ce que la vanne de l'unité extérieure fonctionne comme sur un compresseur frigo, vanne arrière Schrader fermé, lecture Schrader 1/4 de tour avant ?
Ou bien ce type de vanne ne ferme jamais la Schrader ? Auquel cas est-il possible de remplacer la Schrader sous pression et quelle est la procédure ?
Je n'ai ni machine de récupération ni de bouteille de récup.
Comment puis-je faire pour remplacer cette valve ?
Merci pour vos solutions.
31 octobre 2021 à 09:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour,
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une valve Schrader est sur une vanne de service. Si la valve fuit il faut récupérer le fluide, changer la valve, mettre en épreuve, tirage au vide puis remplissage.
Donc faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 octobre 2021 à 14:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour.
Comme je n'ai pas d'unité de récupération je voudrais ramener le fluide dans le condenseur (en mode froid) tout en sachant que j'ai fait un complément de charge de 300 grammes vu ma longueur de tuyauterie ; cela loge t'il dans le condenseur ?
Je voulais connecter mon mano sur ma ligne HP (Schrader en état), démarrer toutes mes 4 cassettes en mode froid ; fermer ma vanne liquide et surveiller mon mano pour descendre et couper en BP sécu ; après cela je ferme ma vanne de service BP et je peux remplacer ma Schrader.
J'ai besoin de connaitre le point de coupure BP sécu ; pouvez-vous me le donner ?
Si celui-ci est trop élevé pouvez-vous me dire s'il est possible de forcer l'unité extérieure pour faire un "Pump down" à 0.1 bar.
Si jamais le BP sécu est en dessous de 0 bar je ferais une coupure électrique avec l'AU de l'unité.
Après remplacement de la valve je ferais un tirage au vide et je rouvrirai mes vannes pour remettre en service.
Matériel : 4MXM68N2V1B9 avec 3 CTXM15R et 1 FTXM35R
Merci pour vos réponses.
Comme je n'ai pas d'unité de récupération je voudrais ramener le fluide dans le condenseur (en mode froid) tout en sachant que j'ai fait un complément de charge de 300 grammes vu ma longueur de tuyauterie ; cela loge t'il dans le condenseur ?
Je voulais connecter mon mano sur ma ligne HP (Schrader en état), démarrer toutes mes 4 cassettes en mode froid ; fermer ma vanne liquide et surveiller mon mano pour descendre et couper en BP sécu ; après cela je ferme ma vanne de service BP et je peux remplacer ma Schrader.
J'ai besoin de connaitre le point de coupure BP sécu ; pouvez-vous me le donner ?
Si celui-ci est trop élevé pouvez-vous me dire s'il est possible de forcer l'unité extérieure pour faire un "Pump down" à 0.1 bar.
Si jamais le BP sécu est en dessous de 0 bar je ferais une coupure électrique avec l'AU de l'unité.
Après remplacement de la valve je ferais un tirage au vide et je rouvrirai mes vannes pour remettre en service.
Matériel : 4MXM68N2V1B9 avec 3 CTXM15R et 1 FTXM35R
Merci pour vos réponses.
01 novembre 2021 à 15:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour, à part d'avoir un outil spécial et de savoir s'en servir vous ne pourrez pas changer votre valve schrader.
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
En effet celle ci,sert en quelque sorte de bouchon.
Par ailleurs vous n'êtes on ne sait pas quelle quantité de fluide vous avez perdu.
Donc il faut récupérer le fluide pour le peser. De plus vous n'êtes pas autorisé a effectuer ces manipulations.
Trouvez donc un pro qui voudra vous le faire.
Cordialement.
Maclimatisation.com
02 novembre 2021 à 06:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonsoir.
L'outil spécial c'est l'outil de remplacement de valve sous pression, c'est certainement ce dont vous voulez parler ; mais vous ne répondez pas à mes questions et me renvoyez chez un pro à chaque fois.
Je fais du froid industriel, je manipule les gaz et aussi l’ammoniac. C'est pour cela que je pose de vraies questions et ne veux pas faire du travail sale.
Avec l'outil de remplacement de valve sous pression il vaut mieux travailler à basse pression ou pas de pression pour minimiser ou éviter les fuites.
Je n'ai jamais fait de clim mais je suis frigoriste.
Merci pour votre aide et SVP suggérez-moi une bonne solution sans machine de récup et pas par un pro.
Merci.
L'outil spécial c'est l'outil de remplacement de valve sous pression, c'est certainement ce dont vous voulez parler ; mais vous ne répondez pas à mes questions et me renvoyez chez un pro à chaque fois.
Je fais du froid industriel, je manipule les gaz et aussi l’ammoniac. C'est pour cela que je pose de vraies questions et ne veux pas faire du travail sale.
Avec l'outil de remplacement de valve sous pression il vaut mieux travailler à basse pression ou pas de pression pour minimiser ou éviter les fuites.
Je n'ai jamais fait de clim mais je suis frigoriste.
Merci pour votre aide et SVP suggérez-moi une bonne solution sans machine de récup et pas par un pro.
Merci.
02 novembre 2021 à 18:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonsoir,
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.
Cordialement.
Si vous faites réellement du froid industriel, sérieusement il va falloir vous remettre complétement en question.
Comment faites-vous donc chez les clients ???
C'est comme si on demandait à un garagiste de changer de bougies.

Cordialement.
02 novembre 2021 à 20:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonsoir AAC.
Mon client est un bateau gazier ; je pense que votre vision des choses est assez restreinte !
Je ne fais pas le même froid que la clim et quand je suis à terre je ne débarque pas avec le matériel, mais j'aurais été satisfait d'avoir des réponses et pas me faire bouler à chaque fois par AAC.
Peut-être n'avez-vous pas les réponses, auquel cas laissez la place aux gens qui les ont.
En tout cas informez-vous sur le froid pour les bateaux gazier.
Salut.
Mon client est un bateau gazier ; je pense que votre vision des choses est assez restreinte !
Je ne fais pas le même froid que la clim et quand je suis à terre je ne débarque pas avec le matériel, mais j'aurais été satisfait d'avoir des réponses et pas me faire bouler à chaque fois par AAC.
Peut-être n'avez-vous pas les réponses, auquel cas laissez la place aux gens qui les ont.
En tout cas informez-vous sur le froid pour les bateaux gazier.
Salut.
03 novembre 2021 à 21:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour Fra17250.
Dans un précédent post vous dites comment il faut faire pour rapatrier le fluide. OK c'est bien.
Mais si vous avez une fuite via la valve Schrader comment pouvez-vous savoir que vous avez la bonne quantité de fluide ?
Sur une installation froid de gazier n'avez-vous pas des vannes de service équipées de valve Schrader ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un précédent post vous dites comment il faut faire pour rapatrier le fluide. OK c'est bien.
Mais si vous avez une fuite via la valve Schrader comment pouvez-vous savoir que vous avez la bonne quantité de fluide ?
Sur une installation froid de gazier n'avez-vous pas des vannes de service équipées de valve Schrader ?
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 08:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour.
La fuite a été découverte lors de la dépose des mano lors de la mise en service donc j'ai remis de suite le capuchon laiton pour étancher.
J'ai donc eu un tout petit pschitt donc perte effective minime ; le souci sera plus tard lors d'une intervention de maintenance future. Je ne suis pas habitué à laisser un loup sur une installation.
Quelle est la valeur de BP sécu de cette unité et est-il possible de la forcer pour atteindre BP à 0,1 Bar.
Pour info mes vannes de prise de pression se ferment sur siège arrière sur mes installations.
Merci pour votre réponse, le forum sert à partager les situations et connaissances.
Cordialement.
La fuite a été découverte lors de la dépose des mano lors de la mise en service donc j'ai remis de suite le capuchon laiton pour étancher.
J'ai donc eu un tout petit pschitt donc perte effective minime ; le souci sera plus tard lors d'une intervention de maintenance future. Je ne suis pas habitué à laisser un loup sur une installation.
Quelle est la valeur de BP sécu de cette unité et est-il possible de la forcer pour atteindre BP à 0,1 Bar.
Pour info mes vannes de prise de pression se ferment sur siège arrière sur mes installations.
Merci pour votre réponse, le forum sert à partager les situations et connaissances.
Cordialement.
04 novembre 2021 à 13:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour Fra.
Si la pression est basse après un rapatriement du gaz, ce ne sera que mieux, peu importe la valeur exacte, je pense.
Je dis ça mais je dis rien
Démonte schrader sous pression.
Si la pression est basse après un rapatriement du gaz, ce ne sera que mieux, peu importe la valeur exacte, je pense.
Je dis ça mais je dis rien

Démonte schrader sous pression.
04 novembre 2021 à 15:19
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour Fra17250.
Vous êtes frigoriste et je vous rappelle que les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même au repos les fluides ont une pression qui fluctue suivant la température.
Pou info le R32 à une pression de plus de 8 bars par une température de 0°C.
Actuellement si l'on prend une température de +10°C la pression de ce fluide est de un peu plus de 11 Bars.
Comment voulez-vous arriver à une pression de 0,1 bar.
Si vous n'avez qu'un petit pschitt vous pouvez utilisez l'outil spécial pour changer la valve.
Attention il n'est pas évident de s'en servir correctement.
Si l'on s'en sert mal on risque de perdre toute la charge.
C'est une question d'habitude (La vidéo de tam ci-dessus n'est pas faite par un débutant).
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous êtes frigoriste et je vous rappelle que les fluides ont ce que l'on appelle une relation pression température.
C'est à dire que même au repos les fluides ont une pression qui fluctue suivant la température.
Pou info le R32 à une pression de plus de 8 bars par une température de 0°C.
Actuellement si l'on prend une température de +10°C la pression de ce fluide est de un peu plus de 11 Bars.
Comment voulez-vous arriver à une pression de 0,1 bar.
Si vous n'avez qu'un petit pschitt vous pouvez utilisez l'outil spécial pour changer la valve.
Attention il n'est pas évident de s'en servir correctement.
Si l'on s'en sert mal on risque de perdre toute la charge.
C'est une question d'habitude (La vidéo de tam ci-dessus n'est pas faite par un débutant).
Cordialement.
maclimatisation.com
04 novembre 2021 à 15:47
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
AAC,
Je pense que je ne veux plus parler avec vous car je pense que vous le faites exprès ou alors revoyez vos copies ; ma question est : est-ce qu'il y a un BP secu sur les clim quand on fait un pump^down et à combien est-il réglé ou faut-il couper absolument l'alimentation de l'unité.
AAC si vous voulez répondre, faites-le intelligemment, c'est le but d'un forum ; sinon laissez la place à ceux qui donnent des réponses positives.
Cordialement.
Je pense que je ne veux plus parler avec vous car je pense que vous le faites exprès ou alors revoyez vos copies ; ma question est : est-ce qu'il y a un BP secu sur les clim quand on fait un pump^down et à combien est-il réglé ou faut-il couper absolument l'alimentation de l'unité.
AAC si vous voulez répondre, faites-le intelligemment, c'est le but d'un forum ; sinon laissez la place à ceux qui donnent des réponses positives.
Cordialement.
04 novembre 2021 à 18:22
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour.
Si vous étiez un VRAI professionnel vous ne serez pas sans savoir que même en BP on ne peut descendre en dessous de ce que peut la physique le permet.
Vous ne savez même pas rapatrier un fluide correctement.
Mais où avez-vous eu votre certification ?
Bref débrouillez-vous tout seul le pseudo pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous étiez un VRAI professionnel vous ne serez pas sans savoir que même en BP on ne peut descendre en dessous de ce que peut la physique le permet.

Vous ne savez même pas rapatrier un fluide correctement.

Bref débrouillez-vous tout seul le pseudo pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 08:04
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour.
Pour Fra, voici un extrait du manuel d'installation de mon monosplit :
Est-ce que cette lecture d'un manuel répond à votre question ?
Pour Fra, voici un extrait du manuel d'installation de mon monosplit :
Citation :Pour info, pas de pressostat BP sur mon installation.
Effectuer le processus d'évacuation qui ramène le réfrigérant de l'UI vers l'UE en mode refroidissement :
1) Retirer les bouchons des vannes de services
2)...
...
4) Fermer la vanne de service liquide
5) Fermer la vanne de service gaz à une pression de 0,5 kg/cm²
6) Arrêter l'appareil 7)...
Est-ce que cette lecture d'un manuel répond à votre question ?
05 novembre 2021 à 14:42
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
A titre de comparaison, je vois qu'en automatic pump down, un système coupe à 0,2 bar
Merci aux pro pour leur partage comme ici sur youtube
Merci aux pro pour leur partage comme ici sur youtube

05 novembre 2021 à 14:51
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Merci Tam de reprendre, ça va certainement donner du cœur à d'autres ; Oui vous situez bien ma demande ; en fait sur les climatiseurs Daikin en autre je crois qu'il y a même un bouton pour bypass des sécurités BP pour le tirage au vide ; je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer ?
En tout cas quand on a 0 bar dans le circuit côté unité intérieure donc vanne HP et BP fermée on oublie la physique des gaz car il y en a plus !
Par contre attention à ne pas faire tourner le compresseur en dessous de 0 bar il n’apprécie en général pas.
Si le mano lit un peu en dessous de 0 Bar en général on casse le vide à l'azote pour éviter de faire entrer l'humidité.
C'est pour cela que 0.1 bar c'est mieux.
Je vais bien tomber sur un Caid Daikin qui va me confirmer !
Encore merci d’être positif et objectif.
En tout cas quand on a 0 bar dans le circuit côté unité intérieure donc vanne HP et BP fermée on oublie la physique des gaz car il y en a plus !
Par contre attention à ne pas faire tourner le compresseur en dessous de 0 bar il n’apprécie en général pas.
Si le mano lit un peu en dessous de 0 Bar en général on casse le vide à l'azote pour éviter de faire entrer l'humidité.
C'est pour cela que 0.1 bar c'est mieux.
Je vais bien tomber sur un Caid Daikin qui va me confirmer !
Encore merci d’être positif et objectif.
05 novembre 2021 à 15:08
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 novembre 2021 à 15:09
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Daikin fuite sur valve Schrader
Bonjour.
Alors une fuite infime soit-elle engendre ou engendrera un mauvais fonctionnement de votre installation, souvent casse compresseur.
Bref, en reprenant depuis le début, cette fuite peut vous bruler gravement alors attention aux mains, cela peut finir à l'hôpital.
Soit en tant que pro, je resserre la valve avec un outil approprié mais dangereux à cause des brulures, soit, le plus sûr et rapide, immédiatement je ramène le gaz dans l'UE.
En fermant la vanne gaz, petite vanne, et immédiatement après la vanne liquide grosse vanne, et coupure immédiate de l'alimentation électrique ensuite, je resserre cette valve avec l'outil approprié.
Et j'ouvre mes vannes, refais un essai de contrôle fuite si OK ensuite de fonctionnement si ça fuit toujours, remplacer la valve Schrader.
Mais là il y a obligatoirement un gros manque de gaz et dans ce cas appeler un frigoriste.
Pas le choix.
Alors une fuite infime soit-elle engendre ou engendrera un mauvais fonctionnement de votre installation, souvent casse compresseur.
Bref, en reprenant depuis le début, cette fuite peut vous bruler gravement alors attention aux mains, cela peut finir à l'hôpital.
Soit en tant que pro, je resserre la valve avec un outil approprié mais dangereux à cause des brulures, soit, le plus sûr et rapide, immédiatement je ramène le gaz dans l'UE.
En fermant la vanne gaz, petite vanne, et immédiatement après la vanne liquide grosse vanne, et coupure immédiate de l'alimentation électrique ensuite, je resserre cette valve avec l'outil approprié.
Et j'ouvre mes vannes, refais un essai de contrôle fuite si OK ensuite de fonctionnement si ça fuit toujours, remplacer la valve Schrader.
Mais là il y a obligatoirement un gros manque de gaz et dans ce cas appeler un frigoriste.
Pas le choix.
05 novembre 2021 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fuite valve Schrader et capuchon
- N°8323 : Bonjour à tous. Apparemment la fuite qui a vidé tout le gaz en 3 ans de UE 3MXM52N2V1B vient de la valve Schrader H.P. Puisque raccordée sous 40 bars, stabilisée à 39 environ la pression ne baissait plus. L'opérateur a...
- 2. Valve dévissée clim Mitsubishi
- N°3587 : Bonjour. Je viens d'installer une clim de 5 kW Mitsubishi. Pour la mise en route j'ai eu un problème. Au moment de libérer le gaz celui-ci s'est en partie échappé par la valve qui était dévissée. À ce moment là...
- 3. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
- N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
- 4. Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B
- N°3414 : Bonjour. Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B. Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas...
- 5. Valve Schrader sur clim Delonghi pac S90hp
- N°1971 : Bonjour à tous, Suite à une fausse manipulation sur ma clim Delonghi pac S90hp, j'ai sectionné le tuyau de gaz en cuivre. Apparemment c'est réparable mais pour la recharge j'aimerais savoir s'il y a une vanne Schrader pour...
- 6. Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410
- N°2684 : Bonjour, De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils). PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite. Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a...
- 7. Problème chauffage gainable Daikin Airzone
- N°6869 : Bonjour. J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin. Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises. J'ai fait...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 10. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite