Question Forum Climatisation : Charge et défauts climatiseur Technibel

Bec21
Membre inscrit
Bec21
15 messages
Bonjour et bonne année à tous.

J'ai une unité extérieure Technibel avec 4 splits, mais seulement 3 splits installés.
La charge indiquée est de 4 kg R410 : Dois-je changer ou mettre 4 kg ?
J'ai aussi un problème en mode chaud : après environ 20 minutes, le voyant rouge (mode chaud) clignote en jaune et plus de climatisation.
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
21 janvier 2023 à 07:27
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Charge et défauts climatiseur Technibel

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Quelles sont les références de votre matériel ?
Combien de clignotement ? sur unités intérieures ou extérieures ?

La machine est normalement livrée préchargée.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:16
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Charge et défauts climatiseur Technibel

Bec21
Membre inscrit
Bec21
15 messages
Bonjour et merci. C'est du matériel de 2011. Je vais regarder les références et je reviendrai vers vous. Et au niveau de la charge ? (4 kg préconisés) Et avec seulement 3 splits sur 4, même charge à votre avis ou moins ? Merci.
21 janvier 2023 à 12:05
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs

Charge et défauts climatiseur Technibel

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
La charge ne se modifie le cas échéant que si la longueur des tuyauteries dépasse la longueur initiale. Veuillez consulter votre brochure technique.

Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 12:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Cause alarme E01PAC Technibel PRH11
    N°753 : Bonjour. Quelle serait la cause alarme E01 H. P PAC Technibel PRH11. Merci de me répondre.
  • 4. Problème bruit climatiseur Technibel
    N°4473 : Bonsoir, J'ai un problème avec mon climatiseur Technibel. Il fait un bruit d'enfer, comme si les pales du ventilateur frottaient sur quelque chose. Après vérification sur le groupe extérieur celui-ci est tout givré. Ce...
  • 5. ReadyClim : qualités et défauts
    N°3158 : Bonjour. Les raccords traditionnels ont parfois tendance à fuir à la longue à cause des vibrations. Les PAC Airton sont prévues pour les systèmes de raccordement rapide avec joints toriques ReadyClim ne nécessitant pas de...
  • 6. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
    N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
  • 7. Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA
    N°6972 : Bonjour. Je possède un climatiseur déconnectable de marque Technibel modèle SCDF 134 C5IAA, je l'ai utilisé en tout 3 mois + 3 mois et il date de 2 ans 1/2. Je ne l'ai jamais déconnecté, cette fois je veux le faire et le...
  • 8. Vibrations climatiseur Technibel newrêve wifi 10
    N°6690 : Bonjour, J'ai fait installer par un chauffagiste un climatiseur Technibel newrêve wifi 10 en juin dernier. Le niveau de bruit moyen paraît élevé et par moments cet appareil se met à vibrer fortement pendant 2 à 3 secondes...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Charge électrique installation climatiseur
    N°4038 : Bonjour. Je souhaite installer un climatiseur mural 9000 BTU, l'électricité la plus proche vient d'une prise électrique reliée à un disjoncteur courbe c10A vu le faible ampérage je dois passer à un disjoncteur d16A. Soit...
>>> Résultats suivants pour : Charge et défauts climatiseur Technibel >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurdepannage electronique climatisation 026depannage clim airwellpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite