Bonsoir.

Suite à un court-circuit de mon ancienne PAC, j'ai dû rechercher une nouvelle car elle était en R22 ! J'ai contacté des installateurs, mais les délais étaient trop longs : juin et septembre ! J'ai donc eu recours à l'achat d'une PAC sur internet. Géotec France, situé près de Lyon, m'a fourni une PAC de 12 kW restituée, 2,89 kW absorbés.
L'ancienne faisait 9 kW et 2,75 kW.
Le matériel a été reçu et installé avec les circulateurs de l'ancienne, les vases d'expansion et tout le nécessaire pour l'hydraulique. La mise en route a été effectuée, bien que le compresseur fonctionne continuellement, il s'avère qu'elle ne monte pas la température de l'eau de chauffage qui plafonne à 31° alors que j'ai volontairement mis la limite à 45°.
Après de nombreux échanges avec le vendeur qui invoque un problème de circuit hydraulique, je me suis aperçu de quelques petites choses qui m'interpellent. Il y a des manomètres dont un qui paraît bien bas et la vanne 4 voies a ses deux tubes froids qui givrent et les chauds qui sont tièdes.
N'étant pas du tout spécialiste, que pourriez-vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses. Voir photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bb206be4 cb6d 43c6 8d9f c7861e48fcd8.jpeg3f70c4f0 a357 40cf 952b 21fb66c3d2df.jpeg920a816e b17a 4742 819b b9acc29dffcb.jpeg

20 janvier 2023 à 21:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne vais sans doute pas vous aider beaucoup, mais j'ai 3 questions qui pourraient aider d'autres intervenants à vous répondre :

1/ C'est un matériel totalement neuf, ou d'occasion?

2/ Les manos semblent baigner dans un liquide... peut-être de l'eau... est-ce normal?

3/ Le compresseur est de type tout-ou-rien, ou alors inverter (vitesse variable)?
21 janvier 2023 à 00:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Géothermie, oui, mais comment ? Circuit d'eau glycolée ou circuit de fluide enterré ?
Si c'est un circuit fluide, qui a effectué le complément ?
Qui a effectué la mise en service ? Si la pose a été faite par un professionnel, rappelez-le.

Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 08:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Jean47500
Membre inscrit
Jean47500
5 messages
Bonjour,

Merci pour les réponses, la PAC est eau/eau glycolée.
Les manomètres sont à bain d'huile afin d'éviter les vibrations. J'ai fait l'installation.
Et je n'ai pas de professionnel à appeler, sinon je ne demanderais pas de l'aide ici.
Je ne sais pas quel est le modèle de compresseur, marque Copeland certainement tout ou rien, et la machine était neuve.
J'ai à nouveau tenté de le faire fonctionner, maintenant le compresseur tourne mais ne chauffe plus, j'ai arrêté vite fait, il semble qu'il n'y ait plus de fluide.
Autre indication, avec cette PAC à chaque arrêt il y a un "pchiiiit" comme une soupape qui se décharge.
Connaissez-vous cela ?
21 janvier 2023 à 09:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Si votre machine manque de fluide c'est que vous avez du faire une erreur lors de la pose et/ou de la mise en service.
Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 09:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Jean47500
Membre inscrit
Jean47500
5 messages
Pouvez-vous m'expliquer comment j'ai pu faire échapper le fluide frigorifique alors que j'ai seulement intervenu sur les circuits d'eau et d'eau glycolée ?
21 janvier 2023 à 10:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Je ne sais pas, mais s'il manque de fluide, c'est bien qu'il y a une fuite quelque part.

Cordialement,
Maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 11:10
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Pour le pschiiit, il est probablement dû à l'arrêt de l'excitation de la vanne 4 voies. Souvent, elle est désactivée peu après l'arrêt du compresseur ( 1 à 2 mn). A ce moment les pressions HP/BP s'équilibrent, d'où le bruit de circulation de gaz sous pression.

J'ignorais que des manos pouvaient être à bain d'huile. On en apprend tous les jours.

Si votre compresseur tourne mais que son tuyau de sortie HP ne chauffe pas ou très peu, c'est probablement que le gaz est parti, comme vous le pressentez... Confirmé par le plus haut des manos, 15 bars c'est bien faible (peut-être moins aujourd'hui). La machine présente peut-être une soudure mal réalisée d'origine.
21 janvier 2023 à 11:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Jean47500
Membre inscrit
Jean47500
5 messages
Merci pour vos réponses. J'ai également remarqué quelque chose au début de l'utilisation de la PAC : elle n'a jamais atteint sa puissance nominale.
Les lectures de consommation me donnent 2 kWh alors que, avec les périphériques, je devrais être à 3 kWh minimum.
Que pouvons-nous en déduire ?
21 janvier 2023 à 18:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
En cas de manque de fluide la machine consomme beaucoup plus, car elle force.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 janvier 2023 à 18:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

Jean47500
Membre inscrit
Jean47500
5 messages
Bonsoir,

Le vendeur m'a expliqué que c'est parce que je n'ai pas de ballon tampon côté chauffage que ça ne fonctionne pas et que les circulateurs ne sont pas assez puissants.
Cela fonctionnait très bien avec l'ancienne PAC. Que pensez-vous de cela ?
Cordialement et merci.
21 janvier 2023 à 20:27
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC géothermique chauffe très peu

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Votre PAC n'a pas assez de fluide frigorigène, il faut faire intervenir un frigoriste ou un climaticien pour faire le plein.
Cordialement, Jima
21 janvier 2023 à 20:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 2. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
>>> Résultats suivants pour : PAC géothermique chauffe très peu >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite