Bonjour à tous,
J’ai ouvert ce Topic car je suis passionné par les nouvelles technologies utilisées dans les systèmes de climatisation domestique.
Avant d’entamer le sujet : voilà un passage d’une expérience que j’ai vécu aujourd’hui qui pourra vous rendre fou en riant. (J’ai visité le Show-room de LG pour acquérir un 24.000BTU, j’ai vu que c’est un inverter, j’ai demandé: c’est quoi Inverter ? Réponse : UI est alimentée par UE.) Voilà l’image de LG chez quelques revendeurs.
Revenant à notre sujet.
J’aimerais bien pousser les investigations afin de pouvoir intercepter le dialogue entre les UI et UE quand t’il s’agit d’un inverter ou autres qui utilisent un câble de signal (s).
C’est un dialogue binaire (010100110..) seuls les MicroP de UI et UE qui peuvent le comprendre.
Le cas similaire (dialogue entre télécommande et UI) nous pouvons faire appel à une Arduino qui pourra intercepter et renvoyer le même signal.
Mes questions :
- Est-ce que on pourra intercepter le dialogue UI et UE grâce à une Arduino. ?
- Un multimètre pourra détecter qu’il existe un dialogue correct. ?
- S’il existe un défaut de communication UI UE, nous pouvons incriminer une unité sans passer par l’examen électronique des cartes ?
Je me contente par ces questions en attendant de développer le sujet par les professionnels de ce forum.
Cordialement.
J’ai ouvert ce Topic car je suis passionné par les nouvelles technologies utilisées dans les systèmes de climatisation domestique.
Avant d’entamer le sujet : voilà un passage d’une expérience que j’ai vécu aujourd’hui qui pourra vous rendre fou en riant. (J’ai visité le Show-room de LG pour acquérir un 24.000BTU, j’ai vu que c’est un inverter, j’ai demandé: c’est quoi Inverter ? Réponse : UI est alimentée par UE.) Voilà l’image de LG chez quelques revendeurs.
Revenant à notre sujet.
J’aimerais bien pousser les investigations afin de pouvoir intercepter le dialogue entre les UI et UE quand t’il s’agit d’un inverter ou autres qui utilisent un câble de signal (s).
C’est un dialogue binaire (010100110..) seuls les MicroP de UI et UE qui peuvent le comprendre.
Le cas similaire (dialogue entre télécommande et UI) nous pouvons faire appel à une Arduino qui pourra intercepter et renvoyer le même signal.
Mes questions :
- Est-ce que on pourra intercepter le dialogue UI et UE grâce à une Arduino. ?
- Un multimètre pourra détecter qu’il existe un dialogue correct. ?
- S’il existe un défaut de communication UI UE, nous pouvons incriminer une unité sans passer par l’examen électronique des cartes ?
Je me contente par ces questions en attendant de développer le sujet par les professionnels de ce forum.
Cordialement.
29 août 2018 à 14:20
Réponse 1 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour. C'est quoi une Aduino ?
29 août 2018 à 17:08
Réponse 2 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour PL
Arduino est un microcontrôleur, peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage, climatisation…), le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, etc.
Cordialement.
Arduino est un microcontrôleur, peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage, climatisation…), le pilotage d'un robot, de l'informatique embarquée, etc.
Cordialement.
29 août 2018 à 17:15
Réponse 3 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour. Bon OK, idée inintéressante et rigolote, mais je pense, que ce code binaire qui pour chaque constructeur est "propre à lui mème", c'est à dire que chaque code va donner une info pour une marque mais différente pour une autre.
A moins d'avoir les infos du constructeur ce que je doute, et ayant déjà beaucoup de mal à avoir ne serait-ce qu'un beau schéma électronique d'une clim simple.
Je crois que cela va être très compliqué et pour être franc ne servira pas à grand chose.
Ou juste pour le plaisir de "craquer" une eeprom et planter la clim qui du coup ne servirait plus à rien.
A voir avec d'autres réponses d’électroniciens peut être.


A moins d'avoir les infos du constructeur ce que je doute, et ayant déjà beaucoup de mal à avoir ne serait-ce qu'un beau schéma électronique d'une clim simple.
Je crois que cela va être très compliqué et pour être franc ne servira pas à grand chose.
Ou juste pour le plaisir de "craquer" une eeprom et planter la clim qui du coup ne servirait plus à rien.
A voir avec d'autres réponses d’électroniciens peut être.



29 août 2018 à 18:30
Réponse 4 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonsoir,
Je vous comprends PL.
Mais le code binaire (signal) pourra avancer les investigations.
J'ai déjà intercepté des codes IR et j'ai pu décrypter quelques uns.
OK, à votre avis, par quel moyen on peut évaluer qu'il existe une bonne communication entre les deux unités.
Cordialement.
Je vous comprends PL.
Mais le code binaire (signal) pourra avancer les investigations.
J'ai déjà intercepté des codes IR et j'ai pu décrypter quelques uns.
OK, à votre avis, par quel moyen on peut évaluer qu'il existe une bonne communication entre les deux unités.
Cordialement.
29 août 2018 à 22:09
Réponse 5 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour.
J'ai un appareil de marque Refco qui me permet de savoir si ma carte inverter est OK et me permet aussi de savoir si la com est OK. Autrement il y a le 5 v ou 230 v qui sort de la com.
A partir de là je ne suis pas électronicien et mes compétences s’arrêtent là.
J'ai un appareil de marque Refco qui me permet de savoir si ma carte inverter est OK et me permet aussi de savoir si la com est OK. Autrement il y a le 5 v ou 230 v qui sort de la com.
A partir de là je ne suis pas électronicien et mes compétences s’arrêtent là.
30 août 2018 à 11:50
Réponse 6 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour PL,
Je vous remercie beaucoup.
J'attends quelques explications des électroniciens, Dom par exemple.
Cordialement.
Je vous remercie beaucoup.
J'attends quelques explications des électroniciens, Dom par exemple.

Cordialement.
30 août 2018 à 14:21
Réponse 7 du forum climatisation
Invité

Intercepter le dialogue entre UI et UE
Invité

Bonjour,
Il va falloir en premier lieu récupérer le signal pour le redescendre à une tension inférieur au 5v dc que l'arduino peut supporter.
Ensuite, le sketch qui vous a servi à décrypter les IR peut vous servir, car finalement, au lieu de brancher le récepteur IR, vous branchez la com (réduit à 5vdc) sur la même entrée.
Attention à la durée de l'acquisition, les codes risquent d'être plus longs que des signaux IR.
Après pour comprendre les signaux, il va vous falloir créer des situations simples et les décrypter, genre on/off, en froid en chaud, sans l'UI, sans l'UE.
Un travail de longue haleine...
Il va falloir en premier lieu récupérer le signal pour le redescendre à une tension inférieur au 5v dc que l'arduino peut supporter.
Ensuite, le sketch qui vous a servi à décrypter les IR peut vous servir, car finalement, au lieu de brancher le récepteur IR, vous branchez la com (réduit à 5vdc) sur la même entrée.
Attention à la durée de l'acquisition, les codes risquent d'être plus longs que des signaux IR.
Après pour comprendre les signaux, il va vous falloir créer des situations simples et les décrypter, genre on/off, en froid en chaud, sans l'UI, sans l'UE.
Un travail de longue haleine...
30 août 2018 à 21:31
Réponse 8 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonsoir,
J'adore qu'on me parle avec la science.
Réduire les signaux à 5 V ne faussera pas sa structure ?
Est-ce que les signaux supérieurs à 5V seront ignorés de la structure du signal ou juste seront réduits ?
Et si on injecte ce signal (réduit) sera accepté par UE ?
Cordialement.
J'adore qu'on me parle avec la science.
Réduire les signaux à 5 V ne faussera pas sa structure ?
Est-ce que les signaux supérieurs à 5V seront ignorés de la structure du signal ou juste seront réduits ?
Et si on injecte ce signal (réduit) sera accepté par UE ?
Cordialement.
30 août 2018 à 23:47
Réponse 9 du forum climatisation
Invité

Intercepter le dialogue entre UI et UE
Invité

Pour réduire à 5 V, il faut faire des ponts diviseurs de tension (recherche internet).
Ça ne faussera pas sa structure, ça divisera juste les signaux haut vers quelque chose d'acceptable pour l'arduino.
Pour ça il vous faut connaitre la tension max du signal de communication.
Un oscilloscope numérique serait plus adapté pour faire ce travail, sinon :
Un oscilloscope arduino
Vous ne pourrez pas réinjecter ce signal 5V tel quel.
Ça ne faussera pas sa structure, ça divisera juste les signaux haut vers quelque chose d'acceptable pour l'arduino.
Pour ça il vous faut connaitre la tension max du signal de communication.
Un oscilloscope numérique serait plus adapté pour faire ce travail, sinon :
Un oscilloscope arduino
Vous ne pourrez pas réinjecter ce signal 5V tel quel.
31 août 2018 à 07:20
Réponse 10 du forum climatisation
Intercepter le dialogue entre UI et UE
Bonjour.
Très logique votre réponse.
D'après ce je comprends, si on contente juste de voir le signal au lieu de le lire, on procède à réduire la tension du signal à la limite de 5v et poser des Led pour afficher les séquences du dialogue.
Cordialement.
Dommage que vous restiez anonyme.
Très logique votre réponse.
D'après ce je comprends, si on contente juste de voir le signal au lieu de le lire, on procède à réduire la tension du signal à la limite de 5v et poser des Led pour afficher les séquences du dialogue.
Cordialement.
Dommage que vous restiez anonyme.
31 août 2018 à 11:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi problème dialogue UI-UE
- N°3895 : Bonjour. Clim HITACHI UE RAM-90QH5 avec 4 UI RAD-18NH7A et 1 RAK-35NH6A La commande d'une UI RAD ne déclenche pas la mise en service de l'UE. Elle est bien alimentée en 35V et son ventilateur se met en route. Le changement...
- 2. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 5. Comment communiquent UI et UE climatiseur Split Carrera
- N°4855 : Bonjour tout le monde. Selon ce schéma en pièce jointe, comment l'UI donne l'ordre à l'UE de démarrer soit en froid ou chaud sur un climatiseur Split Carrera. Sachant que l'alimentation de l'UI vient de l'UE (1 et 2) il...
- 6. UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
- N°3051 : Bonjour. Sur l'UI le câble d'alimentation secteur aucun souci UI fonctionne mais n'enclenche pas l'UE. Le câble d'inter connexion comporte l'UI 4 fils + la terre numérotés comme suit : n°1 noir, n°2 bleu, n°3 gris, n°4...
- 7. Protection électrique UE et UI climatiseur
- N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
- 8. Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
- N°8956 : Bonjour. Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac...
- 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite