Question Forum Climatisation : Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Bonjour.

Depuis le début de l'été je n'ai plus de froid sur ma clim, j'ai été contrôlé l'unité extérieure, la grosse hélice ne tourne pas, je n'entends aucun bruit, et d'après un spécialiste on me dit que c'est la carte mère à changer.
Comment en être vraiment sûr ?
Merci encore pour votre aide.

Manuel de l'unité extérieure :
http://www.daikintech.co.uk/Data/Multi-Split/2007/MKS/MKS-F(2)V1B/MKS40-50FV1B_IM.pdf

Prix de la pièce :
https://www.clim-pas-cher.com/pieces-detachees-platine-electronique/1258303-daikin-carte-electronique-pour-machine-type-2mxs50fv1b.html

On me demande 4000€ de réparation c'est pour mes parents, les pauvres avec cette chaleur.
Cordialement.
Olivier

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0156img 0154img 0153img 0155img 0150img 0152img 0157img 0158img 0163img 0162

12 juillet 2019 à 22:14
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir tizouk17.
4000 euros !!! A ce prix vous pouvez avoir une installation toute neuve et de quoi payer la consommation électrique pour quelques mois ainsi que la maintenance.
A moins que vous n'ayez rajouté un zéro ???

Dites-nous quel type de télécommande avez-vous et les références de cette dernière ?
Nous essayerons de faire un diagnostic pour voir ce qui se passe.
Cordialement.
13 juillet 2019 à 00:02
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Merci adelclim pour la réponse, 4000 € c’est bien ce qu’on m’a proposé (à Nice c’est sûrement la région qui veut ça) sans compter les 120€ pour le déplacement et le devis.
L’unité extérieure contrôle deux climatiseurs.
- sur la télécommande Daikin référence siesta arc433861/782E
- sur la deuxième référence Daikin ARC452A1/7n1
Comme sur les photos.
Par contre quand je mets en mode clim ça souffle de l’air ambiant, quand je mets en mode chaud au Max ça souffle rien du tout bizarre, aucun air ne sort.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
72a2b719 acc5 4114 9519 4e6646bd44b3.jpeg9b59921e 1883 473e bee6 0f718483d851.jpeg5c114df6 74cd 42bc 9902 26413ef3e4d5.jpegc9c6c5d4 6a14 4ba0 9117 500c03fde05d.jpeg204af97a 8c0d 485d b1b0 e2f647a13a7a.jpeg

13 juillet 2019 à 03:58
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Vous avez fait la photo des 2 télécommandes et là je vois un problème. En effet vous en avez une en mode refroidissement et l'autre en mode chaud.
Mettez les deux télécommandes dans le même mode et essayez.
Par ailleurs comment l'intervenant a-t-il déterminé que la carte mère était HS ? A-t-il ouvert l'unité extérieure ? Quel était le code défaut ?
De plus il est vrai que 4000€ pour changer une carte c'est vraiment abusé.
Je comprends mieux pourquoi je travaille beaucoup sur la côte.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 juillet 2019 à 11:53
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
J'allais oublier, si cela n'a pas déjà été fait, couper le disjoncteur de la clim environ 20 secondes puis réenclencher et faites vos essais.
Il se peut que votre carte est eue une pollution électromagnétique et le fait de disjoncter et remettre vide la carte électronique d’éventuels bugs de blocage.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 juillet 2019 à 11:58
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Bonjour et merci AAC pour vos réponses.
En fait la maison se décompose en :
5 clim avec deux unités extérieures.
- 1 unité avec deux clims (HS)
- 1 unité avec 3 clims (fonctionne)
Pour l'histoire des télécommandes, celle du chaud c'était pour faire un test pour voir si la fonction chaud fonctionne et en fait aucun air ni souffle ne sort, rien ne tourne, en mode froid juste ça ventile l'air ambiant.
Par rapport au disjoncteur il se trouve où ?
Merci de votre aide c'est vraiment sympa, j'aimerais vraiment dépanner ça pour mes parents car c'est invivable pour eux.
Cordialement.
13 juillet 2019 à 12:04
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Si le disjoncteur c'est celui qui se trouve dans l'armoire électrique de la maison, il était déjà disjoncté depuis plus d'un mois, et le ré-enclencher n'a rien fait. crycrycry
13 juillet 2019 à 12:07
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bien sûr 4000€ de réparation huffyhuffyhuffyhuffy, vu que la carte vaut à peu près 500€ + la MO HT déjà éliminer cette société./
Je rejoins les réflexions des collègues, mettre tout sur le même mode, faire un essai et nous dire ce qu'il en est.
En chaud il est normal qu'il n'y ait pas d'air, l'UI se met en route seulement quand il y a une demande.
Avez-vous un clignotement sur vos UI ?
13 juillet 2019 à 12:29
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Vos deux télécommandes ont une touche cancel, vous appuyez dessus durant 5 secondes.
00 apparaitra à ce moment vous appuyez à nouveau sur cancel pour faire défiler (un appui bref comme pour changer de chaîne TV) les codes défauts défileront dès lors que vous avez un bip long c'est le code défaut actuel.
Cordialement.
14 juillet 2019 à 09:17
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Bonjour à tous.

Je viens de faire le test à la télécommande, la manipulation était assez spéciale donc j'ai remonté les codes erreurs suivants :
- H6 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position Câble ou contact de compresseur défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 Surintensité instantanée de l'Inverter (CC) Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux.

Vous pensez que c'est quoi comme panne exactement ?
Cordialement.
14 juillet 2019 à 11:01
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid

tizouk17
Membre inscrit
tizouk17
6 messages
Bonjour aucune réponse ?
S'il vous plait c'est toujours la même histoire un réparateur est venu aujourd’hui il nous dis de changer la carte mère mais c'est pas sure et si c'est pas cela il facture quand même la carte mère, et en plus si c'est l’électrovanne il faudra payer 2500€ pour la réparation.

Soit changer l'unité extérieur mais ça sera 2000€ sérieux les gars aidé moi.
Merci.
25 juillet 2019 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 4. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
    N°7481 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid. En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci...
  • 9. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite