Clim AIRTON régulation de température
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3329
Question Forum Climatisation : Clim AIRTON régulation de température
Invité

Bonjour.
Ma maison est équipée de climatiseur réversible Airton depuis 3 ans.
Pas de problèmes particuliers mais je trouve les régulations de températures imprécises.
J'aimerai déplacer la sonde de température de la pièce à l’extérieur de la console.
Merci de m’éclairer.
Ma maison est équipée de climatiseur réversible Airton depuis 3 ans.
Pas de problèmes particuliers mais je trouve les régulations de températures imprécises.
J'aimerai déplacer la sonde de température de la pièce à l’extérieur de la console.
Merci de m’éclairer.
24 mai 2016 à 13:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim AIRTON régulation de température
Bonjour,
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.
Cela est pareil dans le domaine de la clim.
maclimatisation.com
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.

Cela est pareil dans le domaine de la clim.

maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim AIRTON régulation de température
Bonjour.
On ne va pas polémiquer avec une Airton, en gros ça ne vaut rien, mais bon.
Pour vous répondre en règle générale on ne rallonge pas une sonde de température ne serait que pour sa résistance ohmique donc sa température qui changera, en fonction du métré du câble, certains constructeurs le font avec du matériel adapté et calculé, mais certainement pas Airton.
Vous pouvez toujours prendre la responsabilité de le faire vous-même, en coupant cette sonde la rallonger avec du fil 0.75 blindé, engageant notamment, la non garantie constructeur du matériel si il est neuf.
On ne va pas polémiquer avec une Airton, en gros ça ne vaut rien, mais bon.
Pour vous répondre en règle générale on ne rallonge pas une sonde de température ne serait que pour sa résistance ohmique donc sa température qui changera, en fonction du métré du câble, certains constructeurs le font avec du matériel adapté et calculé, mais certainement pas Airton.
Vous pouvez toujours prendre la responsabilité de le faire vous-même, en coupant cette sonde la rallonger avec du fil 0.75 blindé, engageant notamment, la non garantie constructeur du matériel si il est neuf.
24 mai 2016 à 18:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim AIRTON régulation de température
Bonsoir,
Faire comme conseillé par PL ou alors décaler la sonde de reprise (normalement fixée sur l'échangeur de l'unité intérieure).
Si le fil est assez long, la sortir et l'attacher au dessus du split, sur la partie où l'air ne traverse pas.
Cordialement.
Faire comme conseillé par PL ou alors décaler la sonde de reprise (normalement fixée sur l'échangeur de l'unité intérieure).
Si le fil est assez long, la sortir et l'attacher au dessus du split, sur la partie où l'air ne traverse pas.
Cordialement.
24 mai 2016 à 18:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Clim AIRTON régulation de température
Invité

Bonsoir à tous,
Je pense qu'il parlait de la sonde de reprise du Split qu'il veut sortir pour la déplacer en dehors de la console ou Split !
Cordialement.
cathars
Je pense qu'il parlait de la sonde de reprise du Split qu'il veut sortir pour la déplacer en dehors de la console ou Split !
Cordialement.
cathars
24 mai 2016 à 21:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim AIRTON régulation de température
Bonjour.
Pour moi aucun problème pour déporter cette sonde qui n'est qu'une simple résistance variable qui fait varier une tension.
Je lui ai ajouté le premier câble venu 2 fils en 0,25mm² d'une longueur de 5 ou 6m.
Ensuite pour mettre en concordance la température demandée (de consigne) et la température obtenue, j'ai diminué un peu la résistance globale en ajoutant une 125kohms en parallèle.
Il ne reste plus alors qu'à positionner la sonde en hauteur car ce facteur est excessivement important du fait que la chaleur monte très vite d'où un écart suivant l'isolation de votre sol qui peut être supérieur à 2°C entre le sol et le plafond (et pas en sortie de split, bien sûr).
Malgré cela ne vous attendez pas à des merveilles car où que vous positionniez cette sonde, les phénomènes de circulation d'air sont très complexes et notamment les phénomènes d'inertie thermique des mur créent des perturbations de régulation lors de la montée en température (les murs se réchauffent plus lentement que l'air et refroidissent l'air à proximité ce qui influence la mesure de la sonde qui sera sûrement assez proche).
Côté garanti, il vous suffit de commander une sonde de rechange que vous utiliserez et vous garderez au cas où, la sonde d'origine que vous pourrez remettre si nécessaire.
De plus, attention car les clim Airton sont de "semi-INVERTER".
En effet elles sont incapables de réduire la puissance du compresseur au delà de 55% de leur puissance nominale (je parle pour la 5,2kW mais pour les autres ça doit bien être pareil).
Or les plus performantes du marché peuvent réduire leur puissance jusqu'à 75%.
Du coup, si la température extérieure dépasse une dizaine de degrés, et suivant l'isolation de votre maison bien sûr, la pompe ne réduit pas assez sa puissance et la température dépasse la température de consigne si bien que la PAC se met en veille jusqu'à ce que la température vue par la sonde redescende de 2°C pour redémarrer.
Ce mode de fonctionnement est très désagréable car notre corps est largement sensible à une telle variation.
Pour moi aucun problème pour déporter cette sonde qui n'est qu'une simple résistance variable qui fait varier une tension.
Je lui ai ajouté le premier câble venu 2 fils en 0,25mm² d'une longueur de 5 ou 6m.
Ensuite pour mettre en concordance la température demandée (de consigne) et la température obtenue, j'ai diminué un peu la résistance globale en ajoutant une 125kohms en parallèle.
Il ne reste plus alors qu'à positionner la sonde en hauteur car ce facteur est excessivement important du fait que la chaleur monte très vite d'où un écart suivant l'isolation de votre sol qui peut être supérieur à 2°C entre le sol et le plafond (et pas en sortie de split, bien sûr).
Malgré cela ne vous attendez pas à des merveilles car où que vous positionniez cette sonde, les phénomènes de circulation d'air sont très complexes et notamment les phénomènes d'inertie thermique des mur créent des perturbations de régulation lors de la montée en température (les murs se réchauffent plus lentement que l'air et refroidissent l'air à proximité ce qui influence la mesure de la sonde qui sera sûrement assez proche).
Côté garanti, il vous suffit de commander une sonde de rechange que vous utiliserez et vous garderez au cas où, la sonde d'origine que vous pourrez remettre si nécessaire.
De plus, attention car les clim Airton sont de "semi-INVERTER".
En effet elles sont incapables de réduire la puissance du compresseur au delà de 55% de leur puissance nominale (je parle pour la 5,2kW mais pour les autres ça doit bien être pareil).
Or les plus performantes du marché peuvent réduire leur puissance jusqu'à 75%.
Du coup, si la température extérieure dépasse une dizaine de degrés, et suivant l'isolation de votre maison bien sûr, la pompe ne réduit pas assez sa puissance et la température dépasse la température de consigne si bien que la PAC se met en veille jusqu'à ce que la température vue par la sonde redescende de 2°C pour redémarrer.
Ce mode de fonctionnement est très désagréable car notre corps est largement sensible à une telle variation.
28 décembre 2022 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 2. Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
- N°6643 : Bonjour. Problème clim Airton 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0) - Cet ensemble climatiseur reçu le 20/11/2020 fonctionne très mal : à la mise en route il faut obligatoirement afficher 28° voire 31°, ensuite je ne peux pas...
- 3. Mauvaise régulation de température sur clim Airton
- N°638 : Bonjour, j'ai acheté une clim Inverter Airton avec liaison sécurisée sans purge. Mon problème elle régule mal ma température ambiante, exemple pour une température programmée de 23° sur la clim le soir le matin je me lève...
- 4. Température max des tuyaux de gaz sur clim Airton 3400W
- N°9294 : Bonjour. J'aurai besoin d'une information sur une clim Airton concernant la température maximale que peut normalement atteindre, en mode chaud, le gros tuyau en sortie de l'unité extérieure, d'une clim Airton mono spit...
- 5. Clim Airton difficulté réglage température
- N°5102 : Bonjour à vous tous. Merci de bien vouloir m'accepter parmi vous. J'ai installé ma clim Airton la 5100W environ 1 mois et je rencontre des soucis de réglage, il m'est impossible de la faire réguler correctement, par exemple...
- 6. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 8. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 9. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
- N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
- 10. Régulation température climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3
- N°3501 : Bonjour, Je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3, l'installateur m'a spécifié que la télécommande devait rester en permanence dans la pièce car c'est elle qui "régule en permanence" la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite