Cherche pièce clim HITACHI
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Des photos magnifiques recto verso serait un plus.
Ainsi Dom Aom ou Albre37 pourraient éventuellement vous aider à la réparer à moindre coût.
Des photos magnifiques recto verso serait un plus.
Ainsi Dom Aom ou Albre37 pourraient éventuellement vous aider à la réparer à moindre coût.
24 mai 2016 à 18:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonsoir,
Comme dit dans la question : Recherche carte électronique HITACHI
Il faut en effet changer le bloc power module.
Si cela vous intéresse, j'ai ces pièces Hitachi comme je l'avais proposé à BMS qui malheureusement a consulté ma réponse après avoir passé commande... 375 euros HT aïe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme dit dans la question : Recherche carte électronique HITACHI
Il faut en effet changer le bloc power module.
Si cela vous intéresse, j'ai ces pièces Hitachi comme je l'avais proposé à BMS qui malheureusement a consulté ma réponse après avoir passé commande... 375 euros HT aïe.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mai 2016 à 18:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonsoir pbm,
Si vous disposez de cette pièce, cela peut m'intéresser.
Cordialement.
Si vous disposez de cette pièce, cela peut m'intéresser.
Cordialement.
02 juin 2016 à 18:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonsoir,
Dans ce cas vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur.
Cordialement.
Dans ce cas vous pouvez demander mes coordonnées à l'administrateur.
Cordialement.
02 juin 2016 à 18:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour à tous.
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de pbm.
Cordialement, Patrice
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de pbm.
Cordialement, Patrice
02 juin 2016 à 19:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
Je suis également à la recherche de cette même pièce PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE pour clim Hitachi (Thermoseme TEX-118A)
Merci d'avance, cordialement.
Alex
Je suis également à la recherche de cette même pièce PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE pour clim Hitachi (Thermoseme TEX-118A)
Merci d'avance, cordialement.
Alex
14 janvier 2019 à 11:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Je suis également à la recherche de cette même pièce PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE pour (moi aussi) une clim Hitachi (Thermoseme TEX-118A)
Pbm, toujours sur ce forum ?
Merci beaucoup.
Je suis également à la recherche de cette même pièce PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE pour (moi aussi) une clim Hitachi (Thermoseme TEX-118A)
Pbm, toujours sur ce forum ?
Merci beaucoup.
12 novembre 2019 à 18:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Hitachi RAM 72 QH5 dont l'Unité Extérieure démarre et s'arrête au bout de quelques secondes en mode chauffage.
En vérifiant l'état des LED sur la carte électronique, la LED 301 clignote (10 fois).
Selon les informations que j'ai pu trouver sur le net, il s'agirait d'une tension d'alimentation de la réactance insuffisante.
J'ai vérifié la tension en sortie du tableau électrique et à l'entrée de l'UE : 230 V.
La réactance étant alimentée par la carte : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE.
Merci de me dire si le remplacement de cette carte permet de résoudre mon problème, ou s'il y a autre chose à vérifier.
Merci de me dire où je peux trouver cette pièce à un coût raisonnable.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
J'ai une pompe à chaleur Hitachi RAM 72 QH5 dont l'Unité Extérieure démarre et s'arrête au bout de quelques secondes en mode chauffage.
En vérifiant l'état des LED sur la carte électronique, la LED 301 clignote (10 fois).
Selon les informations que j'ai pu trouver sur le net, il s'agirait d'une tension d'alimentation de la réactance insuffisante.
J'ai vérifié la tension en sortie du tableau électrique et à l'entrée de l'UE : 230 V.
La réactance étant alimentée par la carte : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE.
Merci de me dire si le remplacement de cette carte permet de résoudre mon problème, ou s'il y a autre chose à vérifier.
Merci de me dire où je peux trouver cette pièce à un coût raisonnable.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
26 janvier 2020 à 21:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Vérifiez sur cette carte SPM la tension continue présente entre les cosses N et P1. Normalement de l'ordre de 320V. Mesure à faire dans les 2 minutes qui suivent une tentative de lancement de la machine.
Vérifiez aussi que suite à une remise sous tension suivie d'une demande de chaud vous entendez 2 clacs de relais sur la carte d'entrée. Un relais permet de charger à courant modéré les gros condensateurs, l'autre sert à court-circuiter ce système pour autoriser le passage du courant nécessaire au compresseur. Si ce 2ème relais a ses contacts charbonnés, il ne fera plus son travail et pourra occasionner ce code erreur.
Cordialement, Dom.
Vérifiez sur cette carte SPM la tension continue présente entre les cosses N et P1. Normalement de l'ordre de 320V. Mesure à faire dans les 2 minutes qui suivent une tentative de lancement de la machine.
Vérifiez aussi que suite à une remise sous tension suivie d'une demande de chaud vous entendez 2 clacs de relais sur la carte d'entrée. Un relais permet de charger à courant modéré les gros condensateurs, l'autre sert à court-circuiter ce système pour autoriser le passage du courant nécessaire au compresseur. Si ce 2ème relais a ses contacts charbonnés, il ne fera plus son travail et pourra occasionner ce code erreur.
Cordialement, Dom.
27 janvier 2020 à 00:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonsoir Dom,
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les nouvelles pistes d’investigation.
Je ferai ces vérifications dès que possible et je reviendrai vers vous.
Excellente soirée.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les nouvelles pistes d’investigation.
Je ferai ces vérifications dès que possible et je reviendrai vers vous.
Excellente soirée.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 20:53
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
La tension entre N et P1 est de 311V.
À la mise sous tension de l’UE j’entends bien les deux clics des relais.
La durée entre deux relances du l’UE est de l’ordre de 2mn et 50s et la durée de chaque phase de fonctionnement est d’environ 10 secondes.
Entre deux démarrages j’entends un bruit, il est peut-être dû au passage du gaz dans les canalisations ?
La LED 301 clignote toujours 10 fois.
J’espère que cela vous permettra de m’aider à identifier l’origine du problème.
Bonne journée.
Cordialement.
KBR
La tension entre N et P1 est de 311V.
À la mise sous tension de l’UE j’entends bien les deux clics des relais.
La durée entre deux relances du l’UE est de l’ordre de 2mn et 50s et la durée de chaque phase de fonctionnement est d’environ 10 secondes.
Entre deux démarrages j’entends un bruit, il est peut-être dû au passage du gaz dans les canalisations ?
La LED 301 clignote toujours 10 fois.
J’espère que cela vous permettra de m’aider à identifier l’origine du problème.
Bonne journée.
Cordialement.
KBR
08 février 2020 à 11:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Je crois comprendre que le compresseur tourne bien durant les 10 secondes. Confirmez.
Pouvez-vous mesurer longuement la tension N/P1, en d'autres termes quelle est son évolution durant les 10 secondes puis durant la phase d'arrêt, reste-t-elle stable ou ne fait-elle que baisser durant les 10 s? Puis remonte une fois le compresseur arrêté? Si elle baisse, alors la fonction PFC pourrait être en panne.
Je crois comprendre que le compresseur tourne bien durant les 10 secondes. Confirmez.
Pouvez-vous mesurer longuement la tension N/P1, en d'autres termes quelle est son évolution durant les 10 secondes puis durant la phase d'arrêt, reste-t-elle stable ou ne fait-elle que baisser durant les 10 s? Puis remonte une fois le compresseur arrêté? Si elle baisse, alors la fonction PFC pourrait être en panne.
08 février 2020 à 11:53
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour Dom.
Merci pour votre réponse.
La durée de fonctionnement de l’UE est bien de 10s et le temps d’arrêt du compresseur de presque 3 minutes.
La tension reste à peu près stable aussi bien avant le fonctionnement du compresseur, durant son fonctionnement et après son arrêt.
Que signifie PCF ?
Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement.
KBR
Merci pour votre réponse.
La durée de fonctionnement de l’UE est bien de 10s et le temps d’arrêt du compresseur de presque 3 minutes.
La tension reste à peu près stable aussi bien avant le fonctionnement du compresseur, durant son fonctionnement et après son arrêt.
Que signifie PCF ?
Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement.
KBR
08 février 2020 à 13:28
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
PCF : Parti Communiste Français.
PFC : Power Factor Correction, en substance un circuit qui améliore la stabilité de la haute tension continue. Sans lui, celle-ci baisserait et deviendrait de plus en plus bruitée à mesure qu'augmente le courant fourni au compresseur. Chez certaines marques, ce circuit augmente un peu la HT, par exemple à 350 ou 370V, mais ce n'est pas "obligatoire".
La machine semble donc se tromper quand elle dit que la HT est trop faible. Cela dit, en 10 secondes, le compresseur n'a pas le temps de monter dans les tours et donc d'atteindre sa pleine puissance. Dans le bouquin de cette machine, il semble qu'une HT entre 277V et 374V soit considérée correcte, donc je dois dire que je ne comprends pas trop le message... Si d'autres intervenants ont des idées...
PFC : Power Factor Correction, en substance un circuit qui améliore la stabilité de la haute tension continue. Sans lui, celle-ci baisserait et deviendrait de plus en plus bruitée à mesure qu'augmente le courant fourni au compresseur. Chez certaines marques, ce circuit augmente un peu la HT, par exemple à 350 ou 370V, mais ce n'est pas "obligatoire".
La machine semble donc se tromper quand elle dit que la HT est trop faible. Cela dit, en 10 secondes, le compresseur n'a pas le temps de monter dans les tours et donc d'atteindre sa pleine puissance. Dans le bouquin de cette machine, il semble qu'une HT entre 277V et 374V soit considérée correcte, donc je dois dire que je ne comprends pas trop le message... Si d'autres intervenants ont des idées...
08 février 2020 à 15:30
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour Dom et à tous,
Comme quoi une erreur de frappe peut tout changer !
Comme quoi une erreur de frappe peut tout changer !
09 février 2020 à 13:38
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour DOM et à tous,
J'ai encore refait les mesures pour m'assurer.
La tension entre N et P1 est de 311 V pendant la phase d'arrêt de compresseur.
Lorsque le compresseur démarre (10 s), cette tension fluctue entre 306 et 309 V. Elle revient à 311 V après l'arrêt du compresseur.
Selon la fourchette donnée par DOM (entre 277V et 374V), la valeur mesurée semble bonne.
Y a t-il autre chose qui pourrait donner le même code d'erreur (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
J'ai encore refait les mesures pour m'assurer.
La tension entre N et P1 est de 311 V pendant la phase d'arrêt de compresseur.
Lorsque le compresseur démarre (10 s), cette tension fluctue entre 306 et 309 V. Elle revient à 311 V après l'arrêt du compresseur.
Selon la fourchette donnée par DOM (entre 277V et 374V), la valeur mesurée semble bonne.
Y a t-il autre chose qui pourrait donner le même code d'erreur (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
09 février 2020 à 19:13
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Merci Dom pour le synoptique.
J’essayerai de suivre ses différentes étapes en espérant pouvoir détecter l’origine de cette anomalie.
Je vous tiendrai informés dès que possible.
Cordialement.
KBR
Merci Dom pour le synoptique.
J’essayerai de suivre ses différentes étapes en espérant pouvoir détecter l’origine de cette anomalie.
Je vous tiendrai informés dès que possible.
Cordialement.
KBR
10 février 2020 à 18:43
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
Une des cases du diagramme fourni par Dom-Aom nous indique que le relais "power relay" doit se fermer.
Est-ce le cas ?
Cordialement, JIMA
Une des cases du diagramme fourni par Dom-Aom nous indique que le relais "power relay" doit se fermer.
Est-ce le cas ?
Cordialement, JIMA
11 février 2020 à 14:01
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour à tous,
Pour répondre à la question de JIMA, Oui j'entends bien les deux clics des relais avant le démarrage du compresseur.
Nota : J'ai constaté qu'en mettant les unités intérieures en mode "Froid", leurs ventilateurs soufflent à pleine vitesse ce qui n'est pas le cas en mode "Chaud", où les UI ne soufflent que lorsque le compresseur se met en marche pendant 10s, et à vitesse très faible.
Aujourd'hui, j'ai suivi les différentes étapes du synoptique donné par DOM, Toutes les valeurs des tensions à vérifier aussi bien alternatives que continues étaient dans le plages données dans le synoptique.
J'ai vérifié ensuite l'état du connecteur CN13 (connecteur blanc avec 6 fils noirs) il paraît en bon état.
Cela conduit selon le synoptique à la conclusion que le contrôle PWB serait défaillant.
Mon UE est une Hitachi RAM 72 QH5.
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé 3 références de cartes PWB :
- PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
- PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
- PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
Merci de me dire selon vous, laquelle serait responsable du code d'erreur constaté (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
Pour répondre à la question de JIMA, Oui j'entends bien les deux clics des relais avant le démarrage du compresseur.
Nota : J'ai constaté qu'en mettant les unités intérieures en mode "Froid", leurs ventilateurs soufflent à pleine vitesse ce qui n'est pas le cas en mode "Chaud", où les UI ne soufflent que lorsque le compresseur se met en marche pendant 10s, et à vitesse très faible.
Aujourd'hui, j'ai suivi les différentes étapes du synoptique donné par DOM, Toutes les valeurs des tensions à vérifier aussi bien alternatives que continues étaient dans le plages données dans le synoptique.
J'ai vérifié ensuite l'état du connecteur CN13 (connecteur blanc avec 6 fils noirs) il paraît en bon état.
Cela conduit selon le synoptique à la conclusion que le contrôle PWB serait défaillant.
Mon UE est une Hitachi RAM 72 QH5.
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé 3 références de cartes PWB :
- PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
- PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
- PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
Merci de me dire selon vous, laquelle serait responsable du code d'erreur constaté (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
15 février 2020 à 19:15
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour.
Votre carte de contrôle s'appelle en fait la "main". La "switching" est une carte d'alimentation 12/35V placée sous les autres, la "power" est la plus grande. Il y a aussi une petite carte dite "power module (SPM)".
Je ne peux guère confirmer ou infirmer le synoptique, je crains que vous ne soyez contraint de lui faire confiance...
En mode froid, les UI ventilent tout de suite ; mais pas en chaud, car on attend de l'air chaud, et de l'air brassé dès le début donnerait une impression désagréable de froid.
Cordialement, Dom.
Votre carte de contrôle s'appelle en fait la "main". La "switching" est une carte d'alimentation 12/35V placée sous les autres, la "power" est la plus grande. Il y a aussi une petite carte dite "power module (SPM)".
Je ne peux guère confirmer ou infirmer le synoptique, je crains que vous ne soyez contraint de lui faire confiance...
En mode froid, les UI ventilent tout de suite ; mais pas en chaud, car on attend de l'air chaud, et de l'air brassé dès le début donnerait une impression désagréable de froid.
Cordialement, Dom.
16 février 2020 à 00:05
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Bonjour,
Merci Dom pour votre réponse.
Le prix de cette carte sur Internet est d’environ 300€, sans possibilité de la retourner si le diagnostic ne s’avère pas exact.
D’après vous, quel serait la probabilité que ce soit cette carte qui pose problème ?
Est-ce que quelqu’un a eu le même problème sur une pompe à chaleur Hitachi, et comment il l’a-t-il résolu ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
KBR
Merci Dom pour votre réponse.
Le prix de cette carte sur Internet est d’environ 300€, sans possibilité de la retourner si le diagnostic ne s’avère pas exact.
D’après vous, quel serait la probabilité que ce soit cette carte qui pose problème ?
Est-ce que quelqu’un a eu le même problème sur une pompe à chaleur Hitachi, et comment il l’a-t-il résolu ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
KBR
18 février 2020 à 20:20
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Cherche pièce clim HITACHI
Disons que si c'est une carte qui est responsable, ce sera celle-ci. Mais bon, est-ce bien une carte?... Probabilité au delà de 50%, mais peut-être pas 100%. Désolé de ne pas être plus affirmatif.
18 février 2020 à 23:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 5. Cherche moteur de ventilation Hitachi 72QH5
- N°4686 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un moteur de ventilation Hitachi RAM 72QH5 Mon moteur porte les références RRMB 8F26 80W et je ne trouve rien sur le net. Est-ce que quelqu'un a une idée ? En vous remerciant.
- 6. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 7. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 8. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
- N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
- 9. Cherche nom d'une pièce pour climatiseur
- N°3070 : Bonjour, J'ai cassé (puis égaré par la suite donc pas de photo possible) la petite pièce en plastique, coudée, qui sort du bas de l'unité extérieure, et sur laquelle on branche le tube à condensat pour vider l'eau de...
- 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...