Question Dépannage Climatisation : Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour.
J'ai un souci avec une unité extérieure Airwell Tri Split.
La longueur maximale est de 60 mètres, mais j'ai 20 part UI dont une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres.
Je dois donc prendre le 5 split, mais cela coûte deux fois plus cher.
Les 2 mètres supplémentaires sont vraiment dérangeants.
Merci.
J'ai un souci avec une unité extérieure Airwell Tri Split.
La longueur maximale est de 60 mètres, mais j'ai 20 part UI dont une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres.
Je dois donc prendre le 5 split, mais cela coûte deux fois plus cher.
Les 2 mètres supplémentaires sont vraiment dérangeants.
Merci.
31 mai 2024 à 19:56
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour,
Nous ne sommes pas à deux mètres près, cependant il faudra effectuer un complément de charge par une société habilitée.
Quel est le type de gaz utilisé ? Quelle est la référence de vos machines ?
Il est certain que passer à une puissance supérieure résoudra le problème.
De plus, le matériel durera plus longtemps.
Nous ne sommes pas à deux mètres près, cependant il faudra effectuer un complément de charge par une société habilitée.
Quel est le type de gaz utilisé ? Quelle est la référence de vos machines ?
Il est certain que passer à une puissance supérieure résoudra le problème.
De plus, le matériel durera plus longtemps.
01 juin 2024 à 08:27
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour,
Comme l'a mentionné PL, deux mètres devraient suffire. Cependant, il faut éviter d'avoir trop de coudes en ligne droite, cela serait préférable.
Comme l'a mentionné PL, deux mètres devraient suffire. Cependant, il faut éviter d'avoir trop de coudes en ligne droite, cela serait préférable.
01 juin 2024 à 10:26
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour.
"une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres"... traduisez... :-)
On est bien d'accord que vous parlez de distance. Autrement dit "une UI à 20m" a un gros tuyau de 20m et un petit tuyau de 20m.
S'il n'y a pas la moindre UI à moins de 20m, on peut se poser la question sur un tel éloignement de l'UE...
"une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres"... traduisez... :-)
On est bien d'accord que vous parlez de distance. Autrement dit "une UI à 20m" a un gros tuyau de 20m et un petit tuyau de 20m.
S'il n'y a pas la moindre UI à moins de 20m, on peut se poser la question sur un tel éloignement de l'UE...
01 juin 2024 à 11:21
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour, on ne compte qu'un aller ou un retour/circuit, peu importe le D on additionne dans ce cas les 3 donc ex : 20+20+25= 65m.
01 juin 2024 à 18:18
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Pardon 62 m.
01 juin 2024 à 18:18
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour,
Je suis désolé, je vais préciser. Je dois réaliser trois maisons mitoyennes. Le problème se pose car la maison du milieu aura des distances différentes pour les trois unités intérieures : 13m, 16m et 22m.
Le modèle de l'unité extérieure est le suivant : ZDAE-3070-9M25.
Pour les unités intérieures, il y aura deux HDLE-025N-0925 et une HDLE-035N-0925.
La ligne de 13m sera droite, tandis que les deux autres auront une montée de 3m avant de rejoindre la goulotte d'angle.
Le client a souhaité placer les unités extérieures aux extrémités des maisons, ce qui fait que celle du milieu se retrouve assez éloignée.
Je suis désolé, je vais préciser. Je dois réaliser trois maisons mitoyennes. Le problème se pose car la maison du milieu aura des distances différentes pour les trois unités intérieures : 13m, 16m et 22m.
Le modèle de l'unité extérieure est le suivant : ZDAE-3070-9M25.
Pour les unités intérieures, il y aura deux HDLE-025N-0925 et une HDLE-035N-0925.
La ligne de 13m sera droite, tandis que les deux autres auront une montée de 3m avant de rejoindre la goulotte d'angle.
Le client a souhaité placer les unités extérieures aux extrémités des maisons, ce qui fait que celle du milieu se retrouve assez éloignée.
01 juin 2024 à 20:06
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour.
Donc 51m en tout. Une question pour les pros, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans ce cas là de passer celle à 22m en 1/2-1/4 ou lieu de 3/8-1/4? Et si oui, faut-il un complément additionnel de gaz pour ce changement de diamètre?
Donc 51m en tout. Une question pour les pros, est-ce que ça ne vaut pas le coup dans ce cas là de passer celle à 22m en 1/2-1/4 ou lieu de 3/8-1/4? Et si oui, faut-il un complément additionnel de gaz pour ce changement de diamètre?
02 juin 2024 à 09:45
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
Bonjour Dom-Aom,
Avec 51m on est dans les clous au niveau métré, et non si un appareil est prévu pour du 1/4-3/8 le laisser comme ça, c'est une question de vitesse de fluide et ramener l'huile au compresseur, comme je l'ai dit avant on n'est pas à 2m près.
Avec 51m on est dans les clous au niveau métré, et non si un appareil est prévu pour du 1/4-3/8 le laisser comme ça, c'est une question de vitesse de fluide et ramener l'huile au compresseur, comme je l'ai dit avant on n'est pas à 2m près.
02 juin 2024 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 5. Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques
- N°5278 : Bonjour à tous. Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village. La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques. Le compresseur est donné pour...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 9. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite