Bonjour.
J'habite en Guadeloupe.
J'ai 4 clim quasi identiques.
Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais c'est revenu tout seul au bout de 2 jours...
A notre retour de vacances, une 2éme clim a le même problème sauf que le problème persiste...
L'unité extérieure ne veut pas se lancer... Donc pas de production de froid...
J'ai ouvert cette unité, elle est bien alimentée, les LED s'allument ou clignotent, on entend les relais quand on allume la clim, le ventilo essaye de se lancer (dans les 2 sens) mais ça ne fait qu'un 1/4 de tour...
Je vous laisse les réf de l'unité intérieure AWSI-HKD009-N11 et de l'unité extérieure, AWAU-YKD009-H11 le tout en Airwell ainsi que les photos
Que faire ? Que tester ?
Merci de votre aide.
P. S. : Dans un petit coin près de la carte il y avait des œufs de lézards...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'habite en Guadeloupe.
J'ai 4 clim quasi identiques.
Il y a 3 mois une première clim a eu un souci... Elle ne produisait plus de froid, elle soufflait de l'air mais l'unité extérieure ne déclenchait pas... Mais c'est revenu tout seul au bout de 2 jours...
A notre retour de vacances, une 2éme clim a le même problème sauf que le problème persiste...
L'unité extérieure ne veut pas se lancer... Donc pas de production de froid...
J'ai ouvert cette unité, elle est bien alimentée, les LED s'allument ou clignotent, on entend les relais quand on allume la clim, le ventilo essaye de se lancer (dans les 2 sens) mais ça ne fait qu'un 1/4 de tour...
Je vous laisse les réf de l'unité intérieure AWSI-HKD009-N11 et de l'unité extérieure, AWAU-YKD009-H11 le tout en Airwell ainsi que les photos
Que faire ? Que tester ?
Merci de votre aide.
P. S. : Dans un petit coin près de la carte il y avait des œufs de lézards...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 septembre 2020 à 03:59
Réponse 1 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
A priori vous êtes dans une région humide, où de la corrosion pourrait se développer. En bas à gauche des photos, on semble voir des taches brunâtres sur les pistes, à confirmer.
Dans un 1er temps, coupez le jus et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs, un film d'oxyde au niveau des contacts pourrait se faire briser par cette manipulation et redonner vie à l'ensemble.
Si pas de changement, déposez la carte et cherchez sur les 2 faces une piste (ou plusieurs) devenue(s) brune(s). Si vous en trouvez, opérez des pontages aux endroits atteints.
A priori vous êtes dans une région humide, où de la corrosion pourrait se développer. En bas à gauche des photos, on semble voir des taches brunâtres sur les pistes, à confirmer.
Dans un 1er temps, coupez le jus et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs, un film d'oxyde au niveau des contacts pourrait se faire briser par cette manipulation et redonner vie à l'ensemble.
Si pas de changement, déposez la carte et cherchez sur les 2 faces une piste (ou plusieurs) devenue(s) brune(s). Si vous en trouvez, opérez des pontages aux endroits atteints.
08 septembre 2020 à 09:51
Réponse 2 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Merci pour la réponse.
Quand vous parlez de connecteurs, ce sont tous les fiches d'alimentation ? En gros tous les câbles non soudés ?
Car la carte est bien alimentée. Je vais tester cela tout à l'heure.
Pour les pontages sur les parties atteintes ça ne met pas le composant en court-circuit ?
Désolé si mes demandes de précision peuvent sembler débiles, je ne voudrais pas griller la carte.
Merci.
Quand vous parlez de connecteurs, ce sont tous les fiches d'alimentation ? En gros tous les câbles non soudés ?
Car la carte est bien alimentée. Je vais tester cela tout à l'heure.
Pour les pontages sur les parties atteintes ça ne met pas le composant en court-circuit ?
Désolé si mes demandes de précision peuvent sembler débiles, je ne voudrais pas griller la carte.
Merci.
08 septembre 2020 à 12:27
Réponse 3 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Oui, ce sont toutes les prises qui permettent à un câble (ensemble de fils) de se connecter sur la carte. Donc non soudés.
Pour ponter une piste altérée par la corrosion, partez de la zone HS et suivez la piste jusqu'à la 1ère soudure, dans les 2 sens, et reliez ces 2 soudures par un autre fil. Si la piste est coupée ou presque, le courant sera dévié dans ce pontage (comme lorsqu'il y a des travaux importants sur une route, on prend une déviation).
Vos questions ne sont pas débiles, elles reflètent juste une légitime prudence! :-)
Pour ponter une piste altérée par la corrosion, partez de la zone HS et suivez la piste jusqu'à la 1ère soudure, dans les 2 sens, et reliez ces 2 soudures par un autre fil. Si la piste est coupée ou presque, le courant sera dévié dans ce pontage (comme lorsqu'il y a des travaux importants sur une route, on prend une déviation).
Vos questions ne sont pas débiles, elles reflètent juste une légitime prudence! :-)
08 septembre 2020 à 15:36
Réponse 4 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour
J'ai deconnecté reconnecté toutes les nappes (celles qui ressemblent à ce qu'on trouve dans un pc...)
Ensuite j'ai essayé de faire pareil avec les cosses et là ce n'est pas la même limonade... je n'arrive pas en tirant dessus... pour l'instant je n'ose pas trop tirer de peur de casser la carte en 2 (car je tire vraiment fort...).
Même du côté du bornier d'alimentation je n'arrive pas à tirer la cosse.
Résultat : c'est pas encore ça, mais le ventilo fait des 3/4 de tours dans un sens puis dans l'autre toutes les 3 secondes.
Au bout d'un moment plus rien (après un claquement) et les diodes clignotent.
C'est une première évolution car au début ça essayait de tourner une ou 2 fois seulement et ça tournait à peine de quelques degrés... J'ai bien sûr essayé de lancer le ventilo à la main des fois qu'il serait grippé...
Vous pensez que les cosses sont "serties" sur la carte ?
J'ai aussi une extrémité de résistance qui semble bien rouillée.
J'ai deconnecté reconnecté toutes les nappes (celles qui ressemblent à ce qu'on trouve dans un pc...)
Ensuite j'ai essayé de faire pareil avec les cosses et là ce n'est pas la même limonade... je n'arrive pas en tirant dessus... pour l'instant je n'ose pas trop tirer de peur de casser la carte en 2 (car je tire vraiment fort...).
Même du côté du bornier d'alimentation je n'arrive pas à tirer la cosse.
Résultat : c'est pas encore ça, mais le ventilo fait des 3/4 de tours dans un sens puis dans l'autre toutes les 3 secondes.
Au bout d'un moment plus rien (après un claquement) et les diodes clignotent.
C'est une première évolution car au début ça essayait de tourner une ou 2 fois seulement et ça tournait à peine de quelques degrés... J'ai bien sûr essayé de lancer le ventilo à la main des fois qu'il serait grippé...
Vous pensez que les cosses sont "serties" sur la carte ?
J'ai aussi une extrémité de résistance qui semble bien rouillée.
10 septembre 2020 à 21:30
Réponse 5 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Il existe 3 types de cosses femelles, pour une dimension donnée :
- Celles sans verrouillage, il faut juste tirer
- Celles avec verrouillage léger : la femelle a une lame avec une petite bosse qui rentre (un peu) dans le trou central de la mâle, et là il faut tirer assez fort.
- Celles avec un verrouillage redoutable d'efficacité. Sauf à tirer dessus avec un treuil et tout bousiller, il est impossible de l'enlever en tirant. Il faut en fait appuyer doucement sur un petit levier situé au centre de la cosse, ce qui va faire sortir un picot (comme un pêne de serrure) qui était entré dans le (même) trou.
A vous de voir à quel type vous avez affaire.
Le fait que le ventilo tourne juste un peu plus n'est pas un progrès marquant. Pour la résistance suspecte, mesurez la, courant coupé.
Pour l'aspect corrosion, faites nous un gros plan de la zone sous le gros composant bleu ciel. Si c'est bien ce que je crois voir, alors de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes ailleurs.
Il existe 3 types de cosses femelles, pour une dimension donnée :
- Celles sans verrouillage, il faut juste tirer
- Celles avec verrouillage léger : la femelle a une lame avec une petite bosse qui rentre (un peu) dans le trou central de la mâle, et là il faut tirer assez fort.
- Celles avec un verrouillage redoutable d'efficacité. Sauf à tirer dessus avec un treuil et tout bousiller, il est impossible de l'enlever en tirant. Il faut en fait appuyer doucement sur un petit levier situé au centre de la cosse, ce qui va faire sortir un picot (comme un pêne de serrure) qui était entré dans le (même) trou.
A vous de voir à quel type vous avez affaire.
Le fait que le ventilo tourne juste un peu plus n'est pas un progrès marquant. Pour la résistance suspecte, mesurez la, courant coupé.
Pour l'aspect corrosion, faites nous un gros plan de la zone sous le gros composant bleu ciel. Si c'est bien ce que je crois voir, alors de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes ailleurs.
11 septembre 2020 à 00:34
Réponse 6 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Merci pour votre réponse.
Je fais ça demain matin, car je n'y vois plus rien.
Je fais ça demain matin, car je n'y vois plus rien.
11 septembre 2020 à 00:38
Réponse 7 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
J'ai bien réussi à tout déconnecter (cosse classique). Pas d'évolution.
J'ai mesuré la résistance suspecte car rouillée, elle est bien à 2 kohms.
Je vous laisse les photos demandées.
Aujourd'hui le ventilo ne fait qu'un essai de rotation pas plus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai bien réussi à tout déconnecter (cosse classique). Pas d'évolution.
J'ai mesuré la résistance suspecte car rouillée, elle est bien à 2 kohms.
Je vous laisse les photos demandées.
Aujourd'hui le ventilo ne fait qu'un essai de rotation pas plus.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






11 septembre 2020 à 22:20
Réponse 8 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
En matière de photos, je n'avais demandé que la 4ème. On y voit clairement des attaques de corrosion, mais pour les pistes concernées ça ne devrait pas trop inquiétant parce qu'elles sont larges. Quoique... de forts courants passent dedans puisqu'elles amènent le secteur au pont redresseur, lequel sort en P et M (+ et -), et la zone fléchée pourrait représenter une résistance notable au passage du courant. Petite vérification qui ne mange pas de pain : mettez un voltmètre entre P et M (normalement 330V, attention!) puis mettez en demande de froid. Que devient cette tension quand le ventilo tente un départ?
Vos autres photos ne permettent pas de trouver d'autres endroits suspects, il n'y a que vous avec une loupe qui pourrez les voir. Et surtout la carte a 2 faces, il faudra donc la déposer pour inspecter l'autre. Ne pas oublier de regarder les trous de communication d'une face à l'autre.
L'UI n'affiche pas un code erreur (si du moins elle a un afficheur...)?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos autres photos ne permettent pas de trouver d'autres endroits suspects, il n'y a que vous avec une loupe qui pourrez les voir. Et surtout la carte a 2 faces, il faudra donc la déposer pour inspecter l'autre. Ne pas oublier de regarder les trous de communication d'une face à l'autre.
L'UI n'affiche pas un code erreur (si du moins elle a un afficheur...)?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 septembre 2020 à 08:04
Réponse 9 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Aucune tension entre ces deux points... Avant ou après déclenchement...
Je démonte la carte demain.
Y a t-il quelque chose à faire pour retirer les traces de corrosion ?
Si je gratte il n'y aura plus de contact ?
Y a-t-il moyen de lancer la clim en direct en pontant 2 points pour lancer la clim ?
Encore merci de vos réponses.
Aucune tension entre ces deux points... Avant ou après déclenchement...
Je démonte la carte demain.
Y a t-il quelque chose à faire pour retirer les traces de corrosion ?
Si je gratte il n'y aura plus de contact ?
Y a-t-il moyen de lancer la clim en direct en pontant 2 points pour lancer la clim ?
Encore merci de vos réponses.
19 septembre 2020 à 00:47
Réponse 10 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Vous êtes sûr qu'il n'y avait rien? Ce ne serait pas un problème de contact? Car les soudures ont l'air oxydées. N'hésitez pas à les rafraîchir avec une pointe de couteau.
Si toujours pareil, alors grattez le vernis en X et Y avec le même couteau pointu et testez entre ces 2 points en calibre 600VAC. Normalement vous devriez avoir 230VAC. Si vous avez bien 230 et rien en P/M (en VDC), alors les pistes sont coupées, probablement à l'endroit fléché (testez la continuité Y/A et aussi X/B). Si vous n'avez pas 230 mais quelques volts AC, alors le relais entre le transfo jaune et le transfo bleu a ses contacts charbonnés... ou n'est pas commandé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sûr qu'il n'y avait rien? Ce ne serait pas un problème de contact? Car les soudures ont l'air oxydées. N'hésitez pas à les rafraîchir avec une pointe de couteau.
Si toujours pareil, alors grattez le vernis en X et Y avec le même couteau pointu et testez entre ces 2 points en calibre 600VAC. Normalement vous devriez avoir 230VAC. Si vous avez bien 230 et rien en P/M (en VDC), alors les pistes sont coupées, probablement à l'endroit fléché (testez la continuité Y/A et aussi X/B). Si vous n'avez pas 230 mais quelques volts AC, alors le relais entre le transfo jaune et le transfo bleu a ses contacts charbonnés... ou n'est pas commandé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 septembre 2020 à 11:39
Réponse 11 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Alors en fait j'avais fait une petite bourde... j'avais mesuré en AC et non en DC la tension entre P et M... d’où l'absence de tension...
Donc j'ai bien environ 300 305 V DC en PM et 230 V AC en AB.
Lorsque le disjoncteur est coupé j'ai quasi rien en PM. Dès que je le remets j'ai 300V, ça varie entre 300 et 305 V.
Lors de l'allumage de la clim ça ne bouge pas et lorsque le ventilo tente un démarrage je passe de 305 à 300 mais c'est pas flagrant (je vous mets une petite vidéo...).
https://www.youtube.com/watch?v=QbzrOVE3W5w
Quand je coupe le disjoncteur la tension baisse tout doucement de 300V jusque 3 ou 4 V ...
En plus de ce que ces mesures vont vous dire, j'ai 3 questions pour 3 :
1) Est-il possible de ponter 2 points pour lancer la clim (la forcer ...) ?
2) Svp j'entends parler de condensateurs grillés dans les clims... une piste ?
3) D’après vous un changement de carte résoudrait-il le problème (je suis en métropole à la Toussaint donc je peux en commander une...) ?
Encore merci de votre aide.
Alors en fait j'avais fait une petite bourde... j'avais mesuré en AC et non en DC la tension entre P et M... d’où l'absence de tension...
Donc j'ai bien environ 300 305 V DC en PM et 230 V AC en AB.
Lorsque le disjoncteur est coupé j'ai quasi rien en PM. Dès que je le remets j'ai 300V, ça varie entre 300 et 305 V.
Lors de l'allumage de la clim ça ne bouge pas et lorsque le ventilo tente un démarrage je passe de 305 à 300 mais c'est pas flagrant (je vous mets une petite vidéo...).
https://www.youtube.com/watch?v=QbzrOVE3W5w
Quand je coupe le disjoncteur la tension baisse tout doucement de 300V jusque 3 ou 4 V ...
En plus de ce que ces mesures vont vous dire, j'ai 3 questions pour 3 :
1) Est-il possible de ponter 2 points pour lancer la clim (la forcer ...) ?
2) Svp j'entends parler de condensateurs grillés dans les clims... une piste ?
3) D’après vous un changement de carte résoudrait-il le problème (je suis en métropole à la Toussaint donc je peux en commander une...) ?
Encore merci de votre aide.
23 septembre 2020 à 23:22
Réponse 12 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Pour vos questions :
1/ C'est possible chez certaines marques qui ont sur la carte un petit poussoir dans ce but, mais je n'en vois pas sur vos photos (ou alors il est caché).
2/ Votre clim étant inverter, elle n'a pas de condo de démarrage. Quant aux condos chimiques sur la carte, c'est une possibilité, on a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum.
3/ C'est possible et même assez probable, mais pas à 100%.
Sur votre vidéo, l'hélice tourne à l'envers. Essayez, sans garantie, de lancer l'hélice à la main ou avec un petit objet (l'air doit être poussé vers le devant), et simultanément de lancer une demande.
Autre manip : si vous avez une carte identique dans une autre clim, faites une permutation complète entre 2 machines : celle en panne remarche? Celle OK ne marche plus?
Toujours si la carte est commune avec vos autres clims, il ne serait pas stupide d'en acheter une neuve, car sur les 4, il y en a bien une qui aura un gros problème dans les années à venir.
1/ C'est possible chez certaines marques qui ont sur la carte un petit poussoir dans ce but, mais je n'en vois pas sur vos photos (ou alors il est caché).
2/ Votre clim étant inverter, elle n'a pas de condo de démarrage. Quant aux condos chimiques sur la carte, c'est une possibilité, on a eu le cas à plusieurs reprises sur ce forum.
3/ C'est possible et même assez probable, mais pas à 100%.
Sur votre vidéo, l'hélice tourne à l'envers. Essayez, sans garantie, de lancer l'hélice à la main ou avec un petit objet (l'air doit être poussé vers le devant), et simultanément de lancer une demande.
Autre manip : si vous avez une carte identique dans une autre clim, faites une permutation complète entre 2 machines : celle en panne remarche? Celle OK ne marche plus?
Toujours si la carte est commune avec vos autres clims, il ne serait pas stupide d'en acheter une neuve, car sur les 4, il y en a bien une qui aura un gros problème dans les années à venir.
24 septembre 2020 à 00:45
Réponse 13 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Encore merci pour les réponses précises et judicieuses...
1) Alors j'ai essayé de lancer l’hélice à l'envers et lancer la clim : aucun effet.
2) L'idée de l'inversion de carte est très bonne.
Toutefois, j'ai réfléchi 2 minutes : même si en théorie le démontage et le remontage ne pose aucun souci, je me dis que si celle qui est fonctionnelle ne redémarre pas, ma femme m'égorge ce soir ...
En effet c'est la clim de notre chambre, et c'est la période la plus chaude de l'année ici en Guadeloupe, donc je suis moyen chaud pour la prise de risque ... ;-)
J'ai donc décidé de chercher une carte.
J'ai tapé les réf sur internet, Google Ebay, aliexpress, amazon etc. et je ne trouve rien.
J'ai contacté mon poseur de clim, pas disponible en Guadeloupe avant fin octobre !!!
Avez-vous un plan (un revendeur fiable avec qui vous travaillez) chez qui je pourrais me fournir (je suis en métropole à la Toussaint et je pourrai la récupérer).
Merci.
Encore merci pour les réponses précises et judicieuses...
1) Alors j'ai essayé de lancer l’hélice à l'envers et lancer la clim : aucun effet.
2) L'idée de l'inversion de carte est très bonne.
Toutefois, j'ai réfléchi 2 minutes : même si en théorie le démontage et le remontage ne pose aucun souci, je me dis que si celle qui est fonctionnelle ne redémarre pas, ma femme m'égorge ce soir ...
En effet c'est la clim de notre chambre, et c'est la période la plus chaude de l'année ici en Guadeloupe, donc je suis moyen chaud pour la prise de risque ... ;-)
J'ai donc décidé de chercher une carte.
J'ai tapé les réf sur internet, Google Ebay, aliexpress, amazon etc. et je ne trouve rien.
J'ai contacté mon poseur de clim, pas disponible en Guadeloupe avant fin octobre !!!
Avez-vous un plan (un revendeur fiable avec qui vous travaillez) chez qui je pourrais me fournir (je suis en métropole à la Toussaint et je pourrai la récupérer).
Merci.
25 septembre 2020 à 14:32
Réponse 15 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
25 septembre 2020 à 14:50
Réponse 16 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Petite contribution déposée sur leetchi. 

25 septembre 2020 à 15:09
Réponse 17 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour gwadaman.
Merci beaucoup.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Merci beaucoup.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
25 septembre 2020 à 15:20
Réponse 18 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Personnellement, je ne peux répondre pour les sites de cartes, n'étant pas frigoriste.
Tout en haut vous dites avoir "4 clim quasi identiques". Vous n'en avez pas une autre avec la même carte, qui vous éviterait d'avoir la gorge tranchée?...
Je rappelle aussi qu'une inspection recto verso de la carte pourrait éventuellement vous faire trouver une piste corrodée...
Personnellement, je ne peux répondre pour les sites de cartes, n'étant pas frigoriste.
Tout en haut vous dites avoir "4 clim quasi identiques". Vous n'en avez pas une autre avec la même carte, qui vous éviterait d'avoir la gorge tranchée?...
Je rappelle aussi qu'une inspection recto verso de la carte pourrait éventuellement vous faire trouver une piste corrodée...
25 septembre 2020 à 19:59
Réponse 19 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Bonjour.
Désolé du temps entre les réponses, je ne reçois pas les notifications de réponses à chaque fois.
J'ai 2 fois 2 clim identiques, celle en panne est la même que celle de ma chambre, les 2 autres sont plus récentes de 2 ans.
Elles ont le même bloc extérieur que la mienne et celle en panne même référence mais la carte est différente (quand on ouvre on voit le dessous de la carte).
Je vais cet après-midi démonter la carte en panne pour accéder au dessous et voir s'il y a des traces de corrosion.
Quand j'ai eu mon monteur au téléphone il m'a dit que le problème se situait souvent sur la connexion avec le ventilo (mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de cette info...). Ici ils ont tendance à changer la carte sans rien inspecter ...
Je vous fais une photo dès que c'est fait.
Désolé du temps entre les réponses, je ne reçois pas les notifications de réponses à chaque fois.
J'ai 2 fois 2 clim identiques, celle en panne est la même que celle de ma chambre, les 2 autres sont plus récentes de 2 ans.
Elles ont le même bloc extérieur que la mienne et celle en panne même référence mais la carte est différente (quand on ouvre on voit le dessous de la carte).
Je vais cet après-midi démonter la carte en panne pour accéder au dessous et voir s'il y a des traces de corrosion.
Quand j'ai eu mon monteur au téléphone il m'a dit que le problème se situait souvent sur la connexion avec le ventilo (mais je ne suis pas sûr de la fiabilité de cette info...). Ici ils ont tendance à changer la carte sans rien inspecter ...
Je vous fais une photo dès que c'est fait.
27 septembre 2020 à 18:29
Réponse 20 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
Salut.
J'ai démonté la carte.
Le dessous semble en parfait état.
On dirait qu'elle est plastifiée sous le dessous avec un gel.
J'ai gratté sur le dessus la piste qui semblait oxydée.
Ça donne du orange.c'est la couleur normale de la carte c'est ça ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai démonté la carte.
Le dessous semble en parfait état.
On dirait qu'elle est plastifiée sous le dessous avec un gel.
J'ai gratté sur le dessus la piste qui semblait oxydée.
Ça donne du orange.c'est la couleur normale de la carte c'est ça ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 septembre 2020 à 19:57
Réponse 21 du dépannage forum climatisation
Clim Airwell unité extérieure ne déclenche pas
La couleur "orange" est en fait un marron mat (oxyde cuivrique), alors que normalement c'est couleur cuivre brillant. Vos photos du dessous montrent que les 2 pistes en question sont doublées : même si l'endroit corrodé s'ouvrait, le courant circulerait sur la piste jumelle en dessous de la carte. Et oui, il y a apparemment un vernis assez épais, ce qui est une bonne chose pour votre climat.
Avez-vous inspecté avec attention les pistes côté composants? Car on dirait que s'il y a du vernis, il est nettement moins épais que derrière. Et ne nous mettez pas de photos, c'est vous en direct qui avez la meilleure vison des défauts éventuels (avec une loupe s'il le faut).
Avez-vous inspecté avec attention les pistes côté composants? Car on dirait que s'il y a du vernis, il est nettement moins épais que derrière. Et ne nous mettez pas de photos, c'est vous en direct qui avez la meilleure vison des défauts éventuels (avec une loupe s'il le faut).
27 septembre 2020 à 22:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
- N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 5. Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure
- N°2039 : Bonjour, J'ai une clim Airwell Dakota wdi 18 de 2009 l'unité extérieure ne fonctionne plus, code défaut 3 Sonde CTT (température maxi compresseur) débranchée, j'ai donc changé la sonde CTT et aussi la carte électronique...
- 6. Unité extérieure Airwell Tri Split longueur 3/8 1/4 max
- N°9453 : Bonjour. J'ai un souci avec une unité extérieure Airwell Tri Split. La longueur maximale est de 60 mètres, mais j'ai 20 part UI dont une est à 22 mètres avec un moteur poussant à 25 mètres. Je dois donc prendre le 5...
- 7. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite