Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9998
Conseils Forum Climatisation : Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour.
Je n'arrive pas à trouver la panne qui empêche mon UE de démarrer.
Sur les deux UI, les voyants clignotent de la même façon :
Opération en rouge continu rapide puis Timer 3 fois, et ainsi de suite.
J'en profite pour remercier Dom Aom, qui par sa clairvoyance m'a permis de dépanner ma clim une première fois (j'avais fait appel à un spécialiste qui avait diagnostiqué un problème irréparable sur ma clim).
Pas convaincu, j'avais cherché des informations sur un problème similaire sur votre forum et le remplacement du relais K13, diagnostiqué par Dom Aom, a résolu ma panne.
Si vous lisez mon message, et sans sous-estimer l'ensemble des contributeurs, je serais ravi de dialoguer avec vous.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée.
Reyes
P. S. : UE : AOY24 LM et UI : ASY 9/12 LM
Je n'arrive pas à trouver la panne qui empêche mon UE de démarrer.
Sur les deux UI, les voyants clignotent de la même façon :
Opération en rouge continu rapide puis Timer 3 fois, et ainsi de suite.
J'en profite pour remercier Dom Aom, qui par sa clairvoyance m'a permis de dépanner ma clim une première fois (j'avais fait appel à un spécialiste qui avait diagnostiqué un problème irréparable sur ma clim).
Pas convaincu, j'avais cherché des informations sur un problème similaire sur votre forum et le remplacement du relais K13, diagnostiqué par Dom Aom, a résolu ma panne.
Si vous lisez mon message, et sans sous-estimer l'ensemble des contributeurs, je serais ravi de dialoguer avec vous.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée.
Reyes
P. S. : UE : AOY24 LM et UI : ASY 9/12 LM
09 février 2025 à 21:58
Questions / Réponses Climatisation 1
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour.
Pour le même prix, vous auriez pu mettre les références complètes. Quantité de modèles ont LM vers la fin, mais il y a encore des caractères après, qui font la différence.
Bref, sur une AOY24LMAm² , vos clignotements correspondent à une sonde de l'UE, fixée sur un des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI. Comparez les valeurs des sondes soeurs, puisque c'est un bisplit.
Pour le même prix, vous auriez pu mettre les références complètes. Quantité de modèles ont LM vers la fin, mais il y a encore des caractères après, qui font la différence.
Bref, sur une AOY24LMAm² , vos clignotements correspondent à une sonde de l'UE, fixée sur un des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI. Comparez les valeurs des sondes soeurs, puisque c'est un bisplit.
10 février 2025 à 10:16
Questions / Réponses Climatisation 2
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour votre réactivité. C'est bien d'une AOY24LMAM2 dont il s'agit, je viens de le vérifier sur la plaque de l'UE.
Je suis dans le midi et il pleut aujourd'hui, l'unité étant sur un mur et en hauteur je ferai la prise de valeurs dés qu'il fait beau car je dois décapoté l'unité pour accéder aux connecteurs des sondes.
Sur mes notices j'ai effectivement lu le diagnostic : thermistance température intérieure ou thermistance raccordements frigorifiques défectueux(câble déconnecté ou cassé).
Sur quel gabarit du metrix dois-je me placer pour faire ces mesures(je ne suis pas un spécialiste en électrotechnique).
En tous cas je suis super content que vous ayez répondu à mon appel à l'aide, merci mille fois. reyes
Merci pour votre réactivité. C'est bien d'une AOY24LMAM2 dont il s'agit, je viens de le vérifier sur la plaque de l'UE.
Je suis dans le midi et il pleut aujourd'hui, l'unité étant sur un mur et en hauteur je ferai la prise de valeurs dés qu'il fait beau car je dois décapoté l'unité pour accéder aux connecteurs des sondes.
Sur mes notices j'ai effectivement lu le diagnostic : thermistance température intérieure ou thermistance raccordements frigorifiques défectueux(câble déconnecté ou cassé).
Sur quel gabarit du metrix dois-je me placer pour faire ces mesures(je ne suis pas un spécialiste en électrotechnique).
En tous cas je suis super content que vous ayez répondu à mon appel à l'aide, merci mille fois. reyes
10 février 2025 à 14:49
Questions / Réponses Climatisation 3
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Les thermistances à cet endroit font en général vers les 10 à 20 kOhms, donc mettez en calibre 20 kOhms, ou 200 kOhms si"1" est affiché (dépassement). A priori, les 4 sondes doivent avoir la même valeur. Elles arrivent sur le connecteur CN39. Fils 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8. A mesurer courant coupé et câble enlevé. Si toutes identiques, rebranchez le câble, mettez sous tension et mesurez les tensions sur chaque couple. Pareil, elles doivent être identiques.
10 février 2025 à 17:32
Questions / Réponses Climatisation 4
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Merci pour ces précisions, j'ai remis en route mon foyer fermé en attendant.
J'ai un petit stock de bois issu des fruitiers morts de mon jardin et comme il ne fait pas très froid chez nous, on pourra tenir le coup le temps de réparer j'espère.
Bonne soirée. Reyes
J'ai un petit stock de bois issu des fruitiers morts de mon jardin et comme il ne fait pas très froid chez nous, on pourra tenir le coup le temps de réparer j'espère.
Bonne soirée. Reyes
10 février 2025 à 19:14
Questions / Réponses Climatisation 5
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom.
Voilà les mesures demandées pour le connecteur 39 dans le sens 12345678 : 88,2/89,3/88/3et88,8.
J'ai ensuite rebranché et effectivement j'ai environ 5v sur chaque couple.
J'en profite pour vous transmettre le schéma électrique de l'UE.
Aussi à la mise sous tension pour effectuer le contrôle j'ai constaté que la diode rouge clignote 8 fois toutes les 5 ou 6 secondes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà les mesures demandées pour le connecteur 39 dans le sens 12345678 : 88,2/89,3/88/3et88,8.
J'ai ensuite rebranché et effectivement j'ai environ 5v sur chaque couple.
J'en profite pour vous transmettre le schéma électrique de l'UE.
Aussi à la mise sous tension pour effectuer le contrôle j'ai constaté que la diode rouge clignote 8 fois toutes les 5 ou 6 secondes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 février 2025 à 11:13
Questions / Réponses Climatisation 6
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour.
Résultats qui me surprennent. Du coup j'ai fouillé dans mes docs et en ai trouvé une autre qui donne des indications complètement différentes. Alors il est vrai que ma 1ère doc associait votre UE avec un autre type d'UI, alors que la 2ème associait votre UE avec vos UI, donc il vaut mieux se fier à celle-ci.
Qui donne donc comme diag : le pressostat. Et cerise sur le gâteau, elle confirme que sur la carte UE, 8 clignotements incriminent effectivement le pressostat!!...
Donc soit cette pièce est défectueuse, soit elle ne l'est pas et vous avez perdu tout ou partie de votre gaz... ce qui vous condamne à faire appel à un pro, car changer le pressostat oblige à enlever le gaz s'il en reste, et s'il n'y en a plus, il faut chercher la fuite avant d'en remettre.
Le pressostat ("pressure switch") arrive en CN37. Enlevez et remettez 5 fois le câble, peut-être un problème de contact... Voyez quelle est sa résistance, soit 0 ohm soit l'infini. Si 0 ohm, laissez le câble débranché, si l'infini, court-circuitez l'arrivée sur la carte ; mettez ensuite sous tension et faites une demande. Si la clim démarre, voyez si les sorties de l'UE chauffent (gros tuyaux). Si "non", arrêtez tout et appelez le pro.
Résultats qui me surprennent. Du coup j'ai fouillé dans mes docs et en ai trouvé une autre qui donne des indications complètement différentes. Alors il est vrai que ma 1ère doc associait votre UE avec un autre type d'UI, alors que la 2ème associait votre UE avec vos UI, donc il vaut mieux se fier à celle-ci.
Qui donne donc comme diag : le pressostat. Et cerise sur le gâteau, elle confirme que sur la carte UE, 8 clignotements incriminent effectivement le pressostat!!...
Donc soit cette pièce est défectueuse, soit elle ne l'est pas et vous avez perdu tout ou partie de votre gaz... ce qui vous condamne à faire appel à un pro, car changer le pressostat oblige à enlever le gaz s'il en reste, et s'il n'y en a plus, il faut chercher la fuite avant d'en remettre.
Le pressostat ("pressure switch") arrive en CN37. Enlevez et remettez 5 fois le câble, peut-être un problème de contact... Voyez quelle est sa résistance, soit 0 ohm soit l'infini. Si 0 ohm, laissez le câble débranché, si l'infini, court-circuitez l'arrivée sur la carte ; mettez ensuite sous tension et faites une demande. Si la clim démarre, voyez si les sorties de l'UE chauffent (gros tuyaux). Si "non", arrêtez tout et appelez le pro.
11 février 2025 à 13:04
Questions / Réponses Climatisation 7
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
J'ai suivi à la lettre vos instructions voici le résultat :
Débrancher et rebrancher 5 fois= toujours les mêmes signaux d'erreur.
Test aux bornes à l'aide de deux aiguilles=infini (repris plusieurs fois).
Enfin mise en demande en court-circuitant le pin=démarrage du ventilo et du compresseur, très silencieux, et sorties des deux gros tubes tièdes après 30 secondes. je n'ai pas laissé tourné plus.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Débrancher et rebrancher 5 fois= toujours les mêmes signaux d'erreur.
Test aux bornes à l'aide de deux aiguilles=infini (repris plusieurs fois).
Enfin mise en demande en court-circuitant le pin=démarrage du ventilo et du compresseur, très silencieux, et sorties des deux gros tubes tièdes après 30 secondes. je n'ai pas laissé tourné plus.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
11 février 2025 à 15:10
Questions / Réponses Climatisation 8
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Eh bien je pense qu'on tient le bon bout. Reste à savoir si le gaz est en quantité normale ou s'il n'en reste plus ou quasiment plus. Pour cela, faites fonctionner 15 mn, et voyez si la quantité de chaleur fournie après 10 mn est conforme à ce qu'elle produisait avant la panne. En particulier les retours liquides en provenance des UI doivent monter à 30° au moins. S'ils restent froids, c'est que la quantité de gaz chaud est tellement faible que toute la chaleur se perd dans les gros tuyaux et les débuts d'UI.
Si la quantité de chaleur est conforme, il faut faire changer le pressostat. Si non conforme, il faut trouver la fuite et remettre du gaz. Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas.
Si la quantité de chaleur est conforme, il faut faire changer le pressostat. Si non conforme, il faut trouver la fuite et remettre du gaz. Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas.
11 février 2025 à 17:38
Questions / Réponses Climatisation 11
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom.
Je pensais faire les tests ce matin mais il pleut. j'attends donc.
Je suis d'accord qu'il ne faut pas fonctionner sans pressostat.
Ma clim va avoir 16 ans et c'est la deuxième panne en deux ans.
C'est moi qui fait l'entretien et je n'ai jamais recharger en gaz, ceci explique cela peut-être ? A toute à l;heure.
Merci. Reyes.
Je pensais faire les tests ce matin mais il pleut. j'attends donc.
Je suis d'accord qu'il ne faut pas fonctionner sans pressostat.
Ma clim va avoir 16 ans et c'est la deuxième panne en deux ans.
C'est moi qui fait l'entretien et je n'ai jamais recharger en gaz, ceci explique cela peut-être ? A toute à l;heure.
Merci. Reyes.
12 février 2025 à 10:15
Questions / Réponses Climatisation 12
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Voilà le résultat : je viens donc de laisser la clim en marche 15 minutes, les deux splits en demande à 22°, les tubes dehors sont bien chauds (difficile de garder la main dessus) ceux du retour atteignent les 30°.
Je ne connais pas de technicien en clim si vous en avez un sous la main, je suis preneur, j'habite autour de la capitale du vin Biterroise.
Merci docteur.
Reyes
Je ne connais pas de technicien en clim si vous en avez un sous la main, je suis preneur, j'habite autour de la capitale du vin Biterroise.
Merci docteur.
Reyes
12 février 2025 à 13:37
Questions / Réponses Climatisation 13
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Sous la main... ouh là, faudrait que j'aie le bras rudement long... :-)
Pour la quantité de gaz, il est probable qu'elle est bonne, bien que vous n'ayez pas dit si la quantité de chaleur ventilée semblait conforme. Maintenant, pour une clim de 16 ans, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 200€ pour cette réparation (peut-être plus?), sachant qu'elle fonctionne sans le pressostat... L'avis des pros du forum serait le bienvenu.
Pour la quantité de gaz, il est probable qu'elle est bonne, bien que vous n'ayez pas dit si la quantité de chaleur ventilée semblait conforme. Maintenant, pour une clim de 16 ans, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 200€ pour cette réparation (peut-être plus?), sachant qu'elle fonctionne sans le pressostat... L'avis des pros du forum serait le bienvenu.
12 février 2025 à 17:47
Questions / Réponses Climatisation 14
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Effectivement j'ai omis de renseigner si les splits fournissaient une chaleur ventilée correcte :
La réponse est conforme à ce qu'ils étaient avant la panne donc oui.
Je suis d'avis d'attendre aussi l'avis des pros du forum, et en attendant, je continue à utiliser mon insert, j'ai encore un peu de bois sous la main !
C'est un peu humide chez nous en ce moment mais les températures sont clémentes dans l’Hérault.
"Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas".
Je vous remercie encore pour votre patience et surtout pour votre aide.
Très bonne soirée à vous et à tous les bricoleurs qui prolongent la vie de nos équipements etc. etc. c'est bien pour l'avenir.
reyes
La réponse est conforme à ce qu'ils étaient avant la panne donc oui.
Je suis d'avis d'attendre aussi l'avis des pros du forum, et en attendant, je continue à utiliser mon insert, j'ai encore un peu de bois sous la main !
C'est un peu humide chez nous en ce moment mais les températures sont clémentes dans l’Hérault.
"Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas".
Je vous remercie encore pour votre patience et surtout pour votre aide.
Très bonne soirée à vous et à tous les bricoleurs qui prolongent la vie de nos équipements etc. etc. c'est bien pour l'avenir.
reyes
12 février 2025 à 21:43
Questions / Réponses Climatisation 15
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour.
En principe un pressostat sert en sécurité BP pour une chute de pression manque de gaz par exemple. HP pour monté trop importante due à un ventilo UE qui ne tourne pas ou batterie encrassée.
Alors une installation qui fonctionne sans un des pressostats jamais vu, étant donné que ce sont des contacts fermés.
Il faut donc faire un essai en shuntant momentanément afin de déterminer quel est le pressostat à remplacer en HP faire un essai très court. Si BP peut être un manque de gaz, HP voir si ventilo fonctionne. Si besoin de remplacer, en règle générale ces sécurités sont soudées.
A l'arrêt si assez de pression le BP est suffisante le pressostat peut être testé en ohmmètre, si fonctionne et manque de gaz en fonction d'une pression donnée celui coupe le fonctionnement ; Inversement pour le HP.
En principe un pressostat sert en sécurité BP pour une chute de pression manque de gaz par exemple. HP pour monté trop importante due à un ventilo UE qui ne tourne pas ou batterie encrassée.
Alors une installation qui fonctionne sans un des pressostats jamais vu, étant donné que ce sont des contacts fermés.
Il faut donc faire un essai en shuntant momentanément afin de déterminer quel est le pressostat à remplacer en HP faire un essai très court. Si BP peut être un manque de gaz, HP voir si ventilo fonctionne. Si besoin de remplacer, en règle générale ces sécurités sont soudées.
A l'arrêt si assez de pression le BP est suffisante le pressostat peut être testé en ohmmètre, si fonctionne et manque de gaz en fonction d'une pression donnée celui coupe le fonctionnement ; Inversement pour le HP.
13 février 2025 à 17:02
Questions / Réponses Climatisation 16
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour PL, bienvenue et merci. J'avoue que je ne saisis pas tout, mais en relisant calmement, ça va rentrer.
Question : quelle valeur donne quel résultat au test ohm, s'il vous plaît ?
Question : quelle valeur donne quel résultat au test ohm, s'il vous plaît ?
13 février 2025 à 21:25
Questions / Réponses Climatisation 17
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Dans cette machine, on a un seul pressostat. Vu le schéma ci-dessous, je pense que c'est un haute pression. En jaune le pressostat. En violet la sortie compresseur, je pense. En turquoise une dérivation en T, je pense.
A tout hasard, vérifiez les 2 connexions du pressostat, mais un défaut à ce niveau est peu probable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A tout hasard, vérifiez les 2 connexions du pressostat, mais un défaut à ce niveau est peu probable.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2025 à 11:07
Questions / Réponses Climatisation 18
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour la vue et vos précieux conseils.
En résumé je dois certainement faire intervenir un technicien car si je veux utiliser ma clim, le remplacement du pressostat est nécessaire pour éviter une catastrophe en cas de fuite de gaz n'est-ce pas ?
Je vais tenter de contrôler les connexions (déshabillage de l'unité donc au moins façade avant et latérale je suppose ?) mais je suis comme vous , j'y crois pas beaucoup.
Ce qui est sûr c'est l'origine de la panne vu que le shunt permet le redémarrage et que les codes erreur disparaissent.
J'aimerai bien quand même prolonger sa vie, en attendant elle se repose et moi je reprends mes corvées du bois de chauffage !! dites moi si je me trompe.
Reyes
Merci pour la vue et vos précieux conseils.
En résumé je dois certainement faire intervenir un technicien car si je veux utiliser ma clim, le remplacement du pressostat est nécessaire pour éviter une catastrophe en cas de fuite de gaz n'est-ce pas ?
Je vais tenter de contrôler les connexions (déshabillage de l'unité donc au moins façade avant et latérale je suppose ?) mais je suis comme vous , j'y crois pas beaucoup.
Ce qui est sûr c'est l'origine de la panne vu que le shunt permet le redémarrage et que les codes erreur disparaissent.
J'aimerai bien quand même prolonger sa vie, en attendant elle se repose et moi je reprends mes corvées du bois de chauffage !! dites moi si je me trompe.
Reyes
14 février 2025 à 11:59
Questions / Réponses Climatisation 19
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Je ne suis pas frigoriste, juste diagnostiqueur. J'ai amené les dernières billes pour que PL (ou AAC) donnent un avis d'homme du métier. Ce pressostat est donc normalement fermé sur une machine saine (ses bornes sont en court-circuit). Actuellement il est ouvert chez vous (infini entre les bornes). Est-ce que cela permet d'affirmer qu'il est défectueux, dans la mesure où la machine chauffe normalement? A lui de le dire. Ainsi que les risques associés si on le court-circuite. Éventuellement il pourra dire aussi le budget à prévoir pour le changer (pièce, déplacement et M-O). Est-ce pertinent sur une machine de 16 ans?...
14 février 2025 à 13:48
Questions / Réponses Climatisation 20
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Effectivement le cout à l'arrivée est à prendre en compte.
Attendons l'avis des hommes du métier donc.
J'ai pas eu le courage de remonter sur la machine pour contrôler les connectiques, je vais recharger psychologiquement mes batteries pendant le week-end(nerveusement quand on est pas du métier on sature) heureusement qu'il existe des bonnes personnes sur les forums.
Cela fait deux jours que je cherche un frigoriste et c'est pas gagné.
Tout le monde est capable d'installer une clim, mais réparer c'est une autre paire de manches.
On me répond que ce n'est pas intéressant de faire çà.
Je vais contacter directement Atlantic pour qu'ils m'aiguillent sur un pro,on sait jamais.
Pour répondre à votre question : J'ai toujours fait la démarche d'une réparation voire des réparations, avant de remplacer mon matériel, j'avoue que çà occupe.
En tous cas merci pour ce que vous faites et en attendant PL ou AAC, très bon week-end.
Reyes
Attendons l'avis des hommes du métier donc.
J'ai pas eu le courage de remonter sur la machine pour contrôler les connectiques, je vais recharger psychologiquement mes batteries pendant le week-end(nerveusement quand on est pas du métier on sature) heureusement qu'il existe des bonnes personnes sur les forums.
Cela fait deux jours que je cherche un frigoriste et c'est pas gagné.
Tout le monde est capable d'installer une clim, mais réparer c'est une autre paire de manches.
On me répond que ce n'est pas intéressant de faire çà.
Je vais contacter directement Atlantic pour qu'ils m'aiguillent sur un pro,on sait jamais.
Pour répondre à votre question : J'ai toujours fait la démarche d'une réparation voire des réparations, avant de remplacer mon matériel, j'avoue que çà occupe.
En tous cas merci pour ce que vous faites et en attendant PL ou AAC, très bon week-end.
Reyes
14 février 2025 à 17:10
Questions / Réponses Climatisation 21
Climatisation Atlantic Fujitsu bi-split ne démarre plus
Bonjour.
Donc après ouverture de l'habillage, j'ai pu constaté que la connectique était en bon état.
J'ai quand mème débranché et rebranché pour voir si cela éliminait les codes erreurs, j'ai aussi tapoté sur le pressostat, clim sous tension, mais sans résultat.
J'ai aussi cherché la pièce sur le net pour estimer le cout (entre 50 et 90 Euros).
Je vais essayer de trouver un artisan capable de récupérer le gaz et remplacer le pressostat pour un prix correct.
C'est pas gagné, je joins la photo du bidule.
En attendant des nouvelles.
Bonne journée à tous. Reyes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc après ouverture de l'habillage, j'ai pu constaté que la connectique était en bon état.
J'ai quand mème débranché et rebranché pour voir si cela éliminait les codes erreurs, j'ai aussi tapoté sur le pressostat, clim sous tension, mais sans résultat.
J'ai aussi cherché la pièce sur le net pour estimer le cout (entre 50 et 90 Euros).
Je vais essayer de trouver un artisan capable de récupérer le gaz et remplacer le pressostat pour un prix correct.
C'est pas gagné, je joins la photo du bidule.
En attendant des nouvelles.
Bonne journée à tous. Reyes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2025 à 10:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatiseur bi-split Atlantic Fujitsu
- N°9052 : Bonjour. Je suis nouvellement inscrit et j'ai lu pas mal de posts sur les problèmes de climatisation. Je me dis que peut-être quelqu'un de professionnel pourrait m'aider. J'ai une climatisation bi-split Atlantic Fujitsu et,...
- 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 5. Compresseur FUJITSU bi-split installer en mono-split
- N°89 : Bonjour, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir à moindre coût du matériel neuf FUJITSU inverter + réversible : compresseur bi-split AOY LMAM2 (5800/6400 froid/chaud) + 1 unité intérieure console/plafonnier ABY 18 LBA...
- 6. Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic
- N°7914 : Bonjour Dom et Tam merci pour avoir résolu le problème avec un très grand professionnalisme. Je vais direct au problème pour ne pas vous faire perdre du temps. J'ai suivi point par point votre post 6804 : Pb clim Atlantic...
- 7. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 10. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 11. Clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG14LMC ne produit plus de chaleur
- N°2491 : Bonjour, Nous avons fait installer 2 clim l'hiver dernier. La première dans le salon fonctionne très bien, pas de problème pour la redémarrer en mode chauffage. On ne se sert que du chauffage. C'est la seconde qui me...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite