Bonjour,
Voici mon problème :
J'ai chez moi une climatisation réversible Bosch thermotechnik modèle THDM_18, 18000 BTU, double split.
A la mise en route, elle fonctionne très bien et refroidit très bien, mais au bout d'une heure environ de fonctionnement, des fois au bout de 45 minutes, le différentiel saute mais pas le disjoncteur.
Lorsque je réactive le différentiel, la clim repart et rebelote !
Pouvez-vous m'aider !!!
Merci d'avance.
Voici mon problème :
J'ai chez moi une climatisation réversible Bosch thermotechnik modèle THDM_18, 18000 BTU, double split.
A la mise en route, elle fonctionne très bien et refroidit très bien, mais au bout d'une heure environ de fonctionnement, des fois au bout de 45 minutes, le différentiel saute mais pas le disjoncteur.
Lorsque je réactive le différentiel, la clim repart et rebelote !
Pouvez-vous m'aider !!!
Merci d'avance.
28 mai 2018 à 18:01
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute
Bonjour.
Vous êtes certain que c'est le différentiel qui tombe ?
Si c'est vraiment le cas certainement une fuite à la terre un défaut d'isolement ponctuelle.
Il n'est pas dit que cela soit de la clim, peut-être que de cette partie ?
A contrôler.
Vous êtes certain que c'est le différentiel qui tombe ?
Si c'est vraiment le cas certainement une fuite à la terre un défaut d'isolement ponctuelle.
Il n'est pas dit que cela soit de la clim, peut-être que de cette partie ?
A contrôler.
28 mai 2018 à 18:35
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute
Bonsoir,
Oui c'est bien le différentiel qui déclenche, sachant que la clim est sur disjoncteur type D 20A qui est sur le différentiel de type A 40A, j'ai déjà essayé de changer d'étage au niveau des différentiels en me branchant sur un autre différentiel et c'est pareil, le différentiel où se situe le disjoncteur de la clim déclenche.
Oui c'est bien le différentiel qui déclenche, sachant que la clim est sur disjoncteur type D 20A qui est sur le différentiel de type A 40A, j'ai déjà essayé de changer d'étage au niveau des différentiels en me branchant sur un autre différentiel et c'est pareil, le différentiel où se situe le disjoncteur de la clim déclenche.
28 mai 2018 à 18:52
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute
Bonsoir.
OK.
Donc pour moi il y a un souci de défaut d'isolement sur votre machine, le plus fréquent est le compresseur.
Hors tension il faut débrancher celui-ci, puis effectuer un test ohmique entre la terre et chaque picot du compresseur.
Un appareil testeur électronique est le mieux. C'est un premier pas.
Si vous allez vers l'infini le problème est trouvé.
Mais le plus souvent il faut un appareil spécifique pour ce genre de panne.
OK.
Donc pour moi il y a un souci de défaut d'isolement sur votre machine, le plus fréquent est le compresseur.
Hors tension il faut débrancher celui-ci, puis effectuer un test ohmique entre la terre et chaque picot du compresseur.
Un appareil testeur électronique est le mieux. C'est un premier pas.
Si vous allez vers l'infini le problème est trouvé.
Mais le plus souvent il faut un appareil spécifique pour ce genre de panne.
28 mai 2018 à 20:39
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Climatisation réversible Bosch thermotechnik différentiel saute
Bonjour,
Vous pouvez contrôler les valeurs avec un multimètre en position de ohmmètre.
En principe, vérifiez les serrage des cosses de raccordement au compresseur, avec le temps elles et la chaleur à cet endroit elles ont tendance à se desserrer , chauffer et provoquer des défauts d'isolement oui de coupure.
Cordialement,JIMA
Vous pouvez contrôler les valeurs avec un multimètre en position de ohmmètre.
En principe, vérifiez les serrage des cosses de raccordement au compresseur, avec le temps elles et la chaleur à cet endroit elles ont tendance à se desserrer , chauffer et provoquer des défauts d'isolement oui de coupure.
Cordialement,JIMA
29 mai 2018 à 11:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible fait sauter le différentiel
- N°2983 : Bonjour, EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV". Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine...
- 2. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 3. Clim Sanyo différentiel qui saute
- N°4150 : Bonjour, J'ai une clim réversible Sanyo sap-kmrv 94 eh Le problème c'est que du jour au lendemain le différentiel a sauté et aussitôt que je l'enclenche il saute. J'ai essayé de débrancher tous les câbles "sauf...
- 4. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 5. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
- N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
- 6. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
- N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
- 7. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 8. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
- N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite