Problème climatisation Daikin défaut E7
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3648
Question Forum Climatisation : Problème climatisation Daikin défaut E7
Bonsoir.
J'ai une climatisation Daikin, les deux moteurs ne tournent pas, j'ai vérifié le fusible en vert il est bon.
Est-il possible que cela vienne du fusible qui se trouve en bas de la platine régul, fusible F6 de mémoire.
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai une climatisation Daikin, les deux moteurs ne tournent pas, j'ai vérifié le fusible en vert il est bon.
Est-il possible que cela vienne du fusible qui se trouve en bas de la platine régul, fusible F6 de mémoire.
Merci d'avance pour votre réponse.
19 novembre 2016 à 22:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Bonjour.
E7 surcharge / surintensité du moteur ventilateur.
Moteur UE, HS et en règle générale il faut changer la carte inverter avec.
E7 surcharge / surintensité du moteur ventilateur.
Moteur UE, HS et en règle générale il faut changer la carte inverter avec.
20 novembre 2016 à 10:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Bonjour.
Cela veut dire qu'il n'y a aucune relation entre le code défaut et le fusible en question ?
Cela veut dire qu'il n'y a aucune relation entre le code défaut et le fusible en question ?
20 novembre 2016 à 14:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatisation Daikin défaut E7
Invité

Bonjour Babar, ainsi qu'à toutes et à tous.
Jetez un coup d’œil sur la question Nº 2293.
Des fusibles il y en a au moins un, voire deux en fonction de votre modèle.
Entre la carte de commande et la carte de puissance il y a un fusible qui se trouve dans une sorte de porte fusible en plastique.
Cela ressemble à une ampoule rallongée en plastique blanc.
De mémoire il y en a deux. Un de 6 et un autre de 2 ou 3 Amp.
Pour compléter la question 2293 :
Il faut savoir que ce défaut peut être provoqué par les éléments extérieurs.
Sans que cela soit réellement dû à la défectuosité d'un des moteurs.
Par exemple :
Lors du dégivrage l'ue étant mal placée le dégivrage s'accumule dans la partie basse au point de venir frôler les pales du premier ventilateur. Lorsque le ventilo tente de démarrer la carte détecte une surtension et donc défaut E7.
Lorsqu'il y a du vent (suffisamment pour faire tourner l'hélice) le(s) moteur(s) à l'arrêt tourne en fonction du vent.
Donc soit à l'envers soit à l'endroit. Dans les deux cas cela se traduit par un défaut E7.
Le défaut étant connu, coupez le jus 5 bonnes minutes. Débranchez les fiches des ventilateurs puis assurez-vous qu'il n'y ait aucune trace de charbonnage, que les broches ne soient pas cramées, déformées etc.
Lancez à la main les hélices et voyez si les moteurs tournent librement.
Contrôler les interconnexions entre carte de commande / carte de puissance.
Vous remettez le jus puis une tierce personne fait de la demande pendant que vous surveillez ce qui se passe sur le groupe.
Si cela repart, c'est certainement dû à une gêne occasionnée par le vent, le givre, etc.
Si le défaut réapparaît immédiatement alors vous coupez à nouveau le jus, vous inversez les broches des ventilateurs puis refaire la demande. Si cela démarre alors c'est le premier ventilateur qui a un souci.
Si rien ne change c'est la carte qui a un souci sur sa partie HT.
P. S. : Patrice puis-je avoir votre mail svp. Cela fait quelques jours que je n'arrive plus à poster sur le forum et pour éviter de perdre mes contributions j'aimerais vous envoyer un mail concernant la piste de François (régulation en dents de scie). Merci.
Cordialement.
Adelclimatisation
Jetez un coup d’œil sur la question Nº 2293.
Des fusibles il y en a au moins un, voire deux en fonction de votre modèle.
Entre la carte de commande et la carte de puissance il y a un fusible qui se trouve dans une sorte de porte fusible en plastique.
Cela ressemble à une ampoule rallongée en plastique blanc.
De mémoire il y en a deux. Un de 6 et un autre de 2 ou 3 Amp.
Pour compléter la question 2293 :
Il faut savoir que ce défaut peut être provoqué par les éléments extérieurs.
Sans que cela soit réellement dû à la défectuosité d'un des moteurs.
Par exemple :
Lors du dégivrage l'ue étant mal placée le dégivrage s'accumule dans la partie basse au point de venir frôler les pales du premier ventilateur. Lorsque le ventilo tente de démarrer la carte détecte une surtension et donc défaut E7.
Lorsqu'il y a du vent (suffisamment pour faire tourner l'hélice) le(s) moteur(s) à l'arrêt tourne en fonction du vent.
Donc soit à l'envers soit à l'endroit. Dans les deux cas cela se traduit par un défaut E7.
Le défaut étant connu, coupez le jus 5 bonnes minutes. Débranchez les fiches des ventilateurs puis assurez-vous qu'il n'y ait aucune trace de charbonnage, que les broches ne soient pas cramées, déformées etc.
Lancez à la main les hélices et voyez si les moteurs tournent librement.
Contrôler les interconnexions entre carte de commande / carte de puissance.
Vous remettez le jus puis une tierce personne fait de la demande pendant que vous surveillez ce qui se passe sur le groupe.
Si cela repart, c'est certainement dû à une gêne occasionnée par le vent, le givre, etc.
Si le défaut réapparaît immédiatement alors vous coupez à nouveau le jus, vous inversez les broches des ventilateurs puis refaire la demande. Si cela démarre alors c'est le premier ventilateur qui a un souci.
Si rien ne change c'est la carte qui a un souci sur sa partie HT.
P. S. : Patrice puis-je avoir votre mail svp. Cela fait quelques jours que je n'arrive plus à poster sur le forum et pour éviter de perdre mes contributions j'aimerais vous envoyer un mail concernant la piste de François (régulation en dents de scie). Merci.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 novembre 2016 à 15:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Bonjour Adelclimatisation,
Vous pouvez me contacter par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Vous pouvez me contacter par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
20 novembre 2016 à 16:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème climatisation Daikin défaut E7
Invité

Salut.
Problème très fréquent chez Daikin.
Soit 1, soit 2 motoventilo HS.
Si erreur u2 une fois changé, carte HS elle aussi....
Problème très fréquent chez Daikin.
Soit 1, soit 2 motoventilo HS.
Si erreur u2 une fois changé, carte HS elle aussi....
21 novembre 2016 à 07:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Je ne crois pas que ce soit un fusible car j'ai de la résistance sur le moteur ventilateur comme si le courant n'arrive pas, pas assez de force pour l'échanger, si c'était le fusible le moteur tournerait normalement.
21 novembre 2016 à 12:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Bonjour.
Citation :Oui.
Cela veut dire qu'il n'y a aucune relation entre le code défaut et le fusible en question ?
21 novembre 2016 à 17:22
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Daikin défaut E7
Re. Suivant les modèles, la réf, vous ne les avez pas donnés, il est possible de mesurer les enroulements, ainsi que les différents voltages en sortie de carte.
Ces moteurs sont inverter comme le compresseur. Il y a même, parfois un tachymètre.
Ces moteurs sont inverter comme le compresseur. Il y a même, parfois un tachymètre.
21 novembre 2016 à 17:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 2. Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
- N°2293 : Bonjour, Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours. Faut-il changer la carte et comment...
- 3. Défaut E7 clim réversible Daikin
- N°4552 : Bonjour. Depuis la vague de froid (-12) ma clim réversible mono split Daikin avec console double flux m'indique un défaut E7. L'unité extérieure est une RXS50L2V1B. Le moteur de ventilateur tourne toujours au ralenti (j'ai...
- 4. Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
- N°1753 : Bonsoir, J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7". Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas...
- 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 6. Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube
- N°3096 : Bonsoir, Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ? Y a-t-il moyen de shunter pour...
- 7. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 8. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 9. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 10. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite