Bonjour,
Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours.
Faut-il changer la carte et comment en être sûr ? Merci.
Je viens de changer le moteur de ventilateur sur mon UE Daikin 4MXS80E7V3B1 et toujours rien, mes 4 diodes s'allument rouge après quelques minute et le défaut E7 apparait toujours.
Faut-il changer la carte et comment en être sûr ? Merci.
27 janvier 2014 à 18:09
Dépannage climatisation réponse 1
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour,
Lorsque l'on a, comme le code l'indique, une surintensité du ventilateur on change automatiquement la carte et le moteur, car on risque de griller à nouveau l'élément que l'on a changé.
Lorsque l'on a, comme le code l'indique, une surintensité du ventilateur on change automatiquement la carte et le moteur, car on risque de griller à nouveau l'élément que l'on a changé.
27 janvier 2014 à 20:40
Dépannage climatisation réponse 2
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Merci de votre réponse, j'ai été sur beaucoup de forums et personne ne me l'a affirmé.
Y a-t-il plusieurs cartes ou c'est uniquement la grande carte qui se trouve sous le capot ?
Y a-t-il plusieurs cartes ou c'est uniquement la grande carte qui se trouve sous le capot ?
27 janvier 2014 à 21:15
Dépannage climatisation réponse 3
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour.
Avez-vous changé le moteur courant coupé et condensateurs déchargés (laisser au moins 3 mn sans le secteur avant d'opérer)? Brancher ou débrancher un moteur qui contient de l'électronique avec la haute tension présente fait courir un risque mortel au moteur. Voir pour cela la question 1248, posts 17 et suivants.
Cordialement, Dom.
Avez-vous changé le moteur courant coupé et condensateurs déchargés (laisser au moins 3 mn sans le secteur avant d'opérer)? Brancher ou débrancher un moteur qui contient de l'électronique avec la haute tension présente fait courir un risque mortel au moteur. Voir pour cela la question 1248, posts 17 et suivants.
Cordialement, Dom.
27 janvier 2014 à 23:26
Dépannage climatisation réponse 4
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour Dom,
Oui j'ai changé le moteur avec le courant coupé au moins deux heures avant, puis je l'ai remonté trois jours après et là seulement j'ai remis le courant, puis j'ai allumé une UI et l'ai mis en demande de froid au bout de 3 à 4 minutes les 4 diodes rouges se sont allumées. Merci.
Oui j'ai changé le moteur avec le courant coupé au moins deux heures avant, puis je l'ai remonté trois jours après et là seulement j'ai remis le courant, puis j'ai allumé une UI et l'ai mis en demande de froid au bout de 3 à 4 minutes les 4 diodes rouges se sont allumées. Merci.
28 janvier 2014 à 09:31
Dépannage climatisation réponse 5
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour.
En tant que dépanneur de cette marque, je confirme les dires de AAC. Nous changeons le moteur et la carte de l'UE.
Mais il se pourrait que ce ne soit que la carte et non le moteur.
Dans ce cas on ne change que la carte et non le moteur.
Par contre je n'arrive pas à trouver votre réf de l'UE ?
En tant que dépanneur de cette marque, je confirme les dires de AAC. Nous changeons le moteur et la carte de l'UE.

Mais il se pourrait que ce ne soit que la carte et non le moteur.
Dans ce cas on ne change que la carte et non le moteur.
Par contre je n'arrive pas à trouver votre réf de l'UE ?

28 janvier 2014 à 16:53
Dépannage climatisation réponse 6
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Re. Bon j'ai trouvé. Ci-joint la doc.
28 janvier 2014 à 17:17
Dépannage climatisation réponse 7
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour. Désolé mais pas de fichier reçu.
28 janvier 2014 à 17:31
Dépannage climatisation réponse 8
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonsoir PL.
La référence de l'UE est 1721453.
Merci j'ai changé en premier le moteur car toutes les autres personnes me l'ont conseillé, il se trouve que celui-ci malgré tout est HS beaucoup de mal à le tourner à la main.
Je pense que je vais être obligé de passer par un professionnel.
On m'a parlé d'un fusible sur la carte, est-ce possible ?
La référence de l'UE est 1721453.
Merci j'ai changé en premier le moteur car toutes les autres personnes me l'ont conseillé, il se trouve que celui-ci malgré tout est HS beaucoup de mal à le tourner à la main.
Je pense que je vais être obligé de passer par un professionnel.
On m'a parlé d'un fusible sur la carte, est-ce possible ?
28 janvier 2014 à 18:23
Dépannage climatisation réponse 9
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonsoir.
Pour la doc il faut que je passe par le téléchargement Free, pas eu le temps.
William10, je n'ai pas compris le 2ème moteur est HS aussi ?
Pour le fusible ! Non je ne pense pas, S' il était HS la clim ne s'allumerait pas.
Pour la doc il faut que je passe par le téléchargement Free, pas eu le temps.
William10, je n'ai pas compris le 2ème moteur est HS aussi ?
Pour le fusible ! Non je ne pense pas, S' il était HS la clim ne s'allumerait pas.
29 janvier 2014 à 17:24
Dépannage climatisation réponse 10
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonsoir PL.
Non le deuxième moteur est nickel, je viens de l'acheter, c'est le premier qui était HS.
Mais malgré un moteur neuf rien à changer.
Non le deuxième moteur est nickel, je viens de l'acheter, c'est le premier qui était HS.
Mais malgré un moteur neuf rien à changer.
29 janvier 2014 à 18:12
Dépannage climatisation réponse 11
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Salut et bonne journée à tous.
Oui, il y a bien un fusible en amont du ventilateur. Prenez le schéma électrique qui se trouve sur un des panneaux de l'UE.
Cherchez le repère FU3 ce fusible est un 6 ampères.
Si non suivez le fil rouge du moteur ensuite vous trouverez le fusible. Hors tension bien sûr. Regardez s'il n'a pas dégagé.
Si le fusible a dégagé, je dirais c'est tant mieux. Vous le remplacez ensuite vous mettez le jus, mais vous ne faites pas de demande de fonctionnement. Disons que vous allez mettre toutes les UI en mode ventilation uniquement. C'est pour éviter que le ventilateur de l'UE démarre.
Vous prenez un multimètre ensuite vous mesurez sur la broche du ventilateur entre la borne 3 et 4 vous devez trouver 15V DC, c'est l'alimentation du tachymètre. Si pas de 15V remplacer la carte.
Ensuite vous mesurez entre 1 et 4 en temps normal la tension varie de 0 à 1 V DC, vous allez faire faire un tour complet à votre hélice moteur 380º mais lentement, pendant ce parcours vous devez avoir 3 pics de tension entre 5 et 15 V, si oui moteur OK, si non moteur à remplacer, mais le vôtre est encore neuf.
Après vous faites de la demande et dès que le ventilateur démarre vous mesurez la tension entre 4 et 7 elle doit être comprise entre 250V DC et 350V DC, si ce n'est pas le cas il faut remplacer la carte.
Un dernier test c'est de vérifier la tension entre 2 et 4 elle doit être comprise entre 0 et 50 V DC cela correspond à la vitesse demandée si hors plage, idem remplacer la carte.
Ce qui vous a été dit par AAC est tout à fait vrai, il arrive que nous remplacions les 2 "carte et moteur" car souvent lorsqu'un lâche il finit par fragiliser l'autre. Cela pourrait être votre cas. Ce n'est pas systématique, c'est pour cela qu'il y a toute une flopée de tests à faire avant de statuer sur la bonne santé de l'un et de l'autre.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui, il y a bien un fusible en amont du ventilateur. Prenez le schéma électrique qui se trouve sur un des panneaux de l'UE.
Cherchez le repère FU3 ce fusible est un 6 ampères.
Si non suivez le fil rouge du moteur ensuite vous trouverez le fusible. Hors tension bien sûr. Regardez s'il n'a pas dégagé.
Si le fusible a dégagé, je dirais c'est tant mieux. Vous le remplacez ensuite vous mettez le jus, mais vous ne faites pas de demande de fonctionnement. Disons que vous allez mettre toutes les UI en mode ventilation uniquement. C'est pour éviter que le ventilateur de l'UE démarre.
Vous prenez un multimètre ensuite vous mesurez sur la broche du ventilateur entre la borne 3 et 4 vous devez trouver 15V DC, c'est l'alimentation du tachymètre. Si pas de 15V remplacer la carte.
Ensuite vous mesurez entre 1 et 4 en temps normal la tension varie de 0 à 1 V DC, vous allez faire faire un tour complet à votre hélice moteur 380º mais lentement, pendant ce parcours vous devez avoir 3 pics de tension entre 5 et 15 V, si oui moteur OK, si non moteur à remplacer, mais le vôtre est encore neuf.
Après vous faites de la demande et dès que le ventilateur démarre vous mesurez la tension entre 4 et 7 elle doit être comprise entre 250V DC et 350V DC, si ce n'est pas le cas il faut remplacer la carte.
Un dernier test c'est de vérifier la tension entre 2 et 4 elle doit être comprise entre 0 et 50 V DC cela correspond à la vitesse demandée si hors plage, idem remplacer la carte.
Ce qui vous a été dit par AAC est tout à fait vrai, il arrive que nous remplacions les 2 "carte et moteur" car souvent lorsqu'un lâche il finit par fragiliser l'autre. Cela pourrait être votre cas. Ce n'est pas systématique, c'est pour cela qu'il y a toute une flopée de tests à faire avant de statuer sur la bonne santé de l'un et de l'autre.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 janvier 2014 à 06:37
Dépannage climatisation réponse 12
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour. Impossible de mettre une doc sur Free le serveur ne veut rien savoir ?
31 janvier 2014 à 15:49
Dépannage climatisation réponse 13
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour PL.
Si cela ne fonctionne pas par le service d'envoi de fichiers Free, vous pouvez essayer avec wetransfer.com
Ou si votre fichier ne dépasse pas 10 Mo, vous pouvez nous le faire parvenir par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Bon week-end.
Cordialement. Patrice Bricovideo
Si cela ne fonctionne pas par le service d'envoi de fichiers Free, vous pouvez essayer avec wetransfer.com
Ou si votre fichier ne dépasse pas 10 Mo, vous pouvez nous le faire parvenir par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Bon week-end.
Cordialement. Patrice Bricovideo
31 janvier 2014 à 16:27
Dépannage climatisation réponse 14
Climatisation défaut E7 sur UE Daikin 4MXS80E7V3B1
Bonjour, voici le document via WeTransfer (31 Mo).
Manuel technique climatisation Daikin MXS-D-E.pdf
Manuel technique climatisation Daikin MXS-D-E.pdf
02 février 2014 à 12:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 2. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 4. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 5. Problème climatisation Daikin défaut E7
- N°3648 : Bonsoir. J'ai une climatisation Daikin, les deux moteurs ne tournent pas, j'ai vérifié le fusible en vert il est bon. Est-il possible que cela vienne du fusible qui se trouve en bas de la platine régul, fusible F6 de...
- 6. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 7. Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube
- N°3096 : Bonsoir, Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ? Y a-t-il moyen de shunter pour...
- 8. Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
- N°6849 : Bonjour à tous, J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans. Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande. J'ai le code A5 "commande haute...
- 9. Défaut E7 clim réversible Daikin
- N°4552 : Bonjour. Depuis la vague de froid (-12) ma clim réversible mono split Daikin avec console double flux m'indique un défaut E7. L'unité extérieure est une RXS50L2V1B. Le moteur de ventilateur tourne toujours au ralenti (j'ai...
- 10. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite