Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6951
Question Dépannage Climatisation : Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Mon installation :
4 MXS 68 BV
FVXS 25 BV
FVXS 35 BV
FTXS 25 BV
Après une coupure de courant, j'ai remis la clim en fonctionnement mais plus de chaud, les UI s'allument normalement mais pas d'air pulsé sinon très très faible et froid, j'ai une erreur U4 sur les 3, le ventilo de l'UE fonctionne à l'extérieur comme avant (le moteur et le ventilo sont neufs).
Par contre quand je passe les 3 UI en mode froid, l'air sort fortement comme avant.
Si vous avez besoin d'autres éléments pour m'aider je suis à votre disposition.
Merci.
Mon installation :
4 MXS 68 BV
FVXS 25 BV
FVXS 35 BV
FTXS 25 BV
Après une coupure de courant, j'ai remis la clim en fonctionnement mais plus de chaud, les UI s'allument normalement mais pas d'air pulsé sinon très très faible et froid, j'ai une erreur U4 sur les 3, le ventilo de l'UE fonctionne à l'extérieur comme avant (le moteur et le ventilo sont neufs).
Par contre quand je passe les 3 UI en mode froid, l'air sort fortement comme avant.
Si vous avez besoin d'autres éléments pour m'aider je suis à votre disposition.
Merci.
21 mars 2021 à 07:24
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un problème liaison unités intérieures, unité extérieure.
Cela vient probablement d'une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2021 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur U4 clim Daikin 4 MXS 68 BV FVXS 25 BV FVXS 35 BV
Bonjour.
Il se passe quoi au niveau des led du groupe extérieur ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes puis remettez le et dites-nous ce qui se passe ?
Entendez-vous un tic-tictic-tac-tactac ?
Le défaut apparaît-il immédiatement après remise sous tension ou qu'après tentative de démarrage du ventilateur extérieur ?
Bref faites-nous remonter toutes vos constatations visuelle auditives et également les tension relevées sur les bornier vers les UIs ? Également la tension entre neutre et terre du groupe et neutre et des UIs et terre du groupe.
Si le défaut persiste toujours, coupez le jus puis débranchez le ventilateur, remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Si le défaut persiste recoupez le jus et rebranchez le ventilo puis débranchez le compresseur, la vanne, recommencez l'opération puis débranchez les détendeurs.
Cordialement.
Il se passe quoi au niveau des led du groupe extérieur ?
Coupez le jus 5 bonnes minutes puis remettez le et dites-nous ce qui se passe ?
Entendez-vous un tic-tictic-tac-tactac ?
Le défaut apparaît-il immédiatement après remise sous tension ou qu'après tentative de démarrage du ventilateur extérieur ?
Bref faites-nous remonter toutes vos constatations visuelle auditives et également les tension relevées sur les bornier vers les UIs ? Également la tension entre neutre et terre du groupe et neutre et des UIs et terre du groupe.
Si le défaut persiste toujours, coupez le jus puis débranchez le ventilateur, remettez le jus et voyez ce qui se passe.
Si le défaut persiste recoupez le jus et rebranchez le ventilo puis débranchez le compresseur, la vanne, recommencez l'opération puis débranchez les détendeurs.
Cordialement.
27 mars 2021 à 04:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMB
- N°2720 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS 50 BVMB J'ai chez moi une 35 BV mais ça manque de puissance, mon unité extérieure est assez puissante, je sais qu'il y aura des modifications au niveau des...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter
- N°1682 : Bonjour, J'ai une légère fuite sur un split Daikin FTXS 25 BV Inverter réversible (env. 1 goutte toutes les minutes). L'évacuation a été contrôlée et nettoyée par l'installateur et elle fonctionne. Il a aussi testé le...
- 8. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 9. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.