Bonjour.
J’ai un groupe extérieur Hitachi RAM 70NP4P connecté à 3 splits intérieurs.
Les splits intérieurs s’arrêtent de fonctionner et clignotent 4 fois.
Dans le groupe extérieur, sur la droite de la carte il y a 4 leds vertes 401, 402, 403, 404 et 2 rouges 351 et 352.
Les leds 401 402 403 sont allumées.
352 éteinte.
351 clignote 15 fois.
Au centre la led verte 353 clignote aussi (2 fois ?) (J’ai une vidéo si besoin).
Je n’ai trouvé nulle part mention de cette led 351... donc pas trouvé le défaut non plus.
Merci de votre aide.
J’ai un groupe extérieur Hitachi RAM 70NP4P connecté à 3 splits intérieurs.
Les splits intérieurs s’arrêtent de fonctionner et clignotent 4 fois.
Dans le groupe extérieur, sur la droite de la carte il y a 4 leds vertes 401, 402, 403, 404 et 2 rouges 351 et 352.
Les leds 401 402 403 sont allumées.
352 éteinte.
351 clignote 15 fois.
Au centre la led verte 353 clignote aussi (2 fois ?) (J’ai une vidéo si besoin).
Je n’ai trouvé nulle part mention de cette led 351... donc pas trouvé le défaut non plus.
Merci de votre aide.
21 mars 2021 à 00:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Bonjour.
En général, chez Hitachi, vous avez sous le capot supérieur de l'UE un descriptif des codes erreurs. Cela dit, avec les nouvelles générations R32, il devient difficile de trouver le bouquin technique des machines. La vôtre ne serait pas plutôt une NP4E, d'ailleurs?
En général, chez Hitachi, vous avez sous le capot supérieur de l'UE un descriptif des codes erreurs. Cela dit, avec les nouvelles générations R32, il devient difficile de trouver le bouquin technique des machines. La vôtre ne serait pas plutôt une NP4E, d'ailleurs?
21 mars 2021 à 10:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Non je confirme NP4B, acheté en avril 2016.
Pourquoi cela vous semble t'il bizarre ?
Pourquoi cela vous semble t'il bizarre ?
21 mars 2021 à 11:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Effectivement j'avais posté la mauvaise réf, désolé.
21 mars 2021 à 11:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Bon, ça va mieux avec la bonne réf. Heureusement que ce n'est pas la NP4E, car aucune doc trouvée.
LEDs 401/2/3 : informent que les 3 UI sont bien connectées. Normal.
LED 351 /15 : là, ça se gâte. "Changez la platine inverter", donc celle avec les gros condos...
Pour aller (peut-être!) un peu plus loin, postez une photo de cette carte...
LEDs 401/2/3 : informent que les 3 UI sont bien connectées. Normal.
LED 351 /15 : là, ça se gâte. "Changez la platine inverter", donc celle avec les gros condos...
Pour aller (peut-être!) un peu plus loin, postez une photo de cette carte...
21 mars 2021 à 12:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Merci.
Effectivement j'avais le descriptif des erreurs sous le capot... quel idiot.
Donc 15 clignotements c'est effectivement "change inverter P.W.B"...
J'ai trouvé la led 301 qui clignotait 1 fois.
Mais évolution de la panne : plus aucune led éclairée, plus de courant qui arrive visiblement.
Je vous poste la photo de la carte en entier ? ou une partie précise ?
Effectivement j'avais le descriptif des erreurs sous le capot... quel idiot.
Donc 15 clignotements c'est effectivement "change inverter P.W.B"...
J'ai trouvé la led 301 qui clignotait 1 fois.
Mais évolution de la panne : plus aucune led éclairée, plus de courant qui arrive visiblement.
Je vous poste la photo de la carte en entier ? ou une partie précise ?
21 mars 2021 à 12:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Voilà la carte en photo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
21 mars 2021 à 12:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Bon, ben carte HS c'est vague.
Sur la photo ci-dessous, + et - sont la haute tension continue, normalement vers les 340V. Mesurez cette tension (attention au film isolant éventuel). Quel que soit le résultat, coupez le jus 3mn, puis remettez le. La valeur a-t-elle changé?
Uniquement si vous avez à chaque fois 0 ou presque, coupez le jus à nouveau, attendez encore et cherchez un court-circuit (CtCt) entre + et -. Puis entre les broches des 2 ponts de diodes en bas de la carte (sur chaque, les 2 broches centrales sont réunies par le circuit imprimé). Et aussi sur les 3 composants fixés par une vis (1 diode en haut et 2 IGBT en dessous).
Puis déconnectez le câble rouge/blanc/jaune par le connecteur en bas à droite, et côté carte cherchez un CtCt entre chacun des 3 fils et + et -, donc 6 mesures en tout. C'est la 1ère fois que "j'interviens" sur une carte de ce modèle, donc faudra être indulgent... :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la photo ci-dessous, + et - sont la haute tension continue, normalement vers les 340V. Mesurez cette tension (attention au film isolant éventuel). Quel que soit le résultat, coupez le jus 3mn, puis remettez le. La valeur a-t-elle changé?
Uniquement si vous avez à chaque fois 0 ou presque, coupez le jus à nouveau, attendez encore et cherchez un court-circuit (CtCt) entre + et -. Puis entre les broches des 2 ponts de diodes en bas de la carte (sur chaque, les 2 broches centrales sont réunies par le circuit imprimé). Et aussi sur les 3 composants fixés par une vis (1 diode en haut et 2 IGBT en dessous).
Puis déconnectez le câble rouge/blanc/jaune par le connecteur en bas à droite, et côté carte cherchez un CtCt entre chacun des 3 fils et + et -, donc 6 mesures en tout. C'est la 1ère fois que "j'interviens" sur une carte de ce modèle, donc faudra être indulgent... :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mars 2021 à 17:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Hitachi RAM 70NP4P
Je vais voir ce que je peux faire moi-même.
Merci.
Merci.
21 mars 2021 à 20:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 4. Dépannage carte clim Hitachi RAM 53QH5 en panne
- N°5126 : Bonsoir. La grande carte (pwb power) de mon tri-split Hitachi RAM 53QH5 a grillé suite à l'intrusion d'une salamandre sous celle-ci. Après avoir enlevé la bête j'ai constaté que des soudures avaient fondu et également les...
- 5. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 6. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...
- 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 8. UE Hitachi panne sur Ram 130qh5
- N°2473 : Bonjour. J'ai une panne sur mon UE Hitachi Ram 130qh5, le ventilateur ne démarre pas. La led 301indiquait un problème de ventilateur ou de fusible. J'ai changé le fusible de 2 ampères qui était soudé sur la carte. J'ai...
- 9. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
- N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
- 10. Panne unité extérieure Hitachi ram 65qh5
- N°2442 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Hitachi ram 65qh5, raccordée sur celle-ci 3 unités intérieures, 2 ne marchent plus elles n'ont pas d’alimentation en 24 volts, il n'y a plus qu'une sortie qui fonctionne sur la PAC (j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite