Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6590
Question Forum Climatisation : Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
J'ai une clim Daikin réversible FTYN25GXV1B qui fonctionne en froid et chaud, mais en mode chauffage, programmée à 18 degrés elle ne s'arrête plus, 22... 24 degrés, après info on m'informe que c'est un problème de sonde ?
Merci de votre expérience.
J'ai une clim Daikin réversible FTYN25GXV1B qui fonctionne en froid et chaud, mais en mode chauffage, programmée à 18 degrés elle ne s'arrête plus, 22... 24 degrés, après info on m'informe que c'est un problème de sonde ?
Merci de votre expérience.
04 novembre 2020 à 17:38
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
05 novembre 2020 à 00:33
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour et merci de la réponse.
A vous lire à propos de la clim Daikin FTYN25GXV1B il y a donc une sonde et une carte à changer ?
Bonne journée.
A vous lire à propos de la clim Daikin FTYN25GXV1B il y a donc une sonde et une carte à changer ?
Bonne journée.
05 novembre 2020 à 10:32
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Je reviens sur ma clim ftyn25gxv1b après lecture de l'info j'ai fait un test température pièce a 20 degré
Télécommande programmée a 17 degrés
Mise en marche par la télécommande, la clim démarre et chauffe, confirmation de sonde ou carte ?
Merci.
Je reviens sur ma clim ftyn25gxv1b après lecture de l'info j'ai fait un test température pièce a 20 degré
Télécommande programmée a 17 degrés
Mise en marche par la télécommande, la clim démarre et chauffe, confirmation de sonde ou carte ?
Merci.
05 novembre 2020 à 13:36
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Disons déjà une sonde à vérifier. L'enlever de son connecteur sur la carte et mesurer sa résistance à diverses températures. La variation doit être d'environ 4% en moins par degré en plus. En la testant dans de l'eau bouillante, la résistance doit devenir faible. Parfois on a des problèmes de contact au niveau du connecteur. Avec un peu de chance, le test proposé fera remarcher l'ensemble pour longtemps, si c'était un faux contact au niveau du connecteur.
05 novembre 2020 à 13:59
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour, ci-joint un tableau normalement les valeurs correspondes au tableau A
Tableau valeurs en ohms sondes
Tableau valeurs en ohms sondes
07 novembre 2020 à 05:13
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Merci de vos réponses, la sonde de température a été changée sur ma clim Daikin FTYN25GXV1B.
Bonne journée.
jlb
Merci de vos réponses, la sonde de température a été changée sur ma clim Daikin FTYN25GXV1B.
Bonne journée.
jlb
16 décembre 2020 à 17:15
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Certes, mais avec quel résultat?...
Certes, mais avec quel résultat?...
16 décembre 2020 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Clim réversible Daikin s’arrête toute seule
- N°3702 : Bonsoir, Je possède une clim réversible Daikin, qui depuis qu'il fait plus froid, s’arrête toute seule le soir, quand la température baisse, redémarre le lendemain lorsque la température extérieure est plus haute, vers...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
- N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
- 5. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 6. Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus
- N°1863 : Bonjour. J'ai un souci avec une clim réversible York (modèle Y55C18FF). En mode chauffage le ventilateur extérieur tourne nickel, le compresseur fonctionne, il y a du chauffage, la consigne est atteinte, tout se coupe bien,...
- 7. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
- N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
- 10. Climatiseur réversible s'arrête quand il fait très froid
- N°152 : Bonjour, mon chauffage climatiseur Daikin Inverter s'arrête de fonctionner quand il fait très froid (surtout la nuit quand il gèle) ou quand il neige. Le voyant clignote. Il faut alors réinitialiser l'appareil (c'est à dire...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite