Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3454
Avis dépannage climatisation : Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Invité

Bonjour,
J'ai acheté une climatisation Daikin rxn35l, je l'ai moi-même posée avec des kits préchargés, elle a fonctionné pendant 2 heures et après elle s'est arrêtée ne faisant que du chaud.
J'ai fait venir une entreprise spécialiste dans la clim, et pour eux c'est le groupe extérieur qui fonctionne mal, ils m'ont expliqué que c'est pièce dans le groupe qui fait la bascule chaud/froid qui est bloquée en position chaud et impossible de le faire fonctionner, ils me disent aussi que cette pièce ne se change pas ??? qu'il faut changer le groupe extérieur complet ???? et que la garantie ne marche pas ????
Qu'en pensez-vous ??? Que faire quelle est la panne ? une clim toute neuve ???
Merci de vos réponses.
J'ai acheté une climatisation Daikin rxn35l, je l'ai moi-même posée avec des kits préchargés, elle a fonctionné pendant 2 heures et après elle s'est arrêtée ne faisant que du chaud.
J'ai fait venir une entreprise spécialiste dans la clim, et pour eux c'est le groupe extérieur qui fonctionne mal, ils m'ont expliqué que c'est pièce dans le groupe qui fait la bascule chaud/froid qui est bloquée en position chaud et impossible de le faire fonctionner, ils me disent aussi que cette pièce ne se change pas ??? qu'il faut changer le groupe extérieur complet ???? et que la garantie ne marche pas ????
Qu'en pensez-vous ??? Que faire quelle est la panne ? une clim toute neuve ???
Merci de vos réponses.
19 juillet 2016 à 11:12
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 juillet 2016 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Bonjour !
Beaucoup de questions à la fois,
Cordialement.
Beaucoup de questions à la fois,
Citation :Euh, où l'avais-vous achetée ? Normalement ce n'est pas en vente libre.
J'ai acheté une climatisation Daikin rxn35l, je l'ai moi-même posée avec des kits préchargés, elle a fonctionné pendant 2 heures et après elle s'est arrêtée ne faisant que du chaud.
Citation :Manque de gaz car fuite ? (Et oui, la clim c'est un métier !)
elle a fonctionné pendant 2 heures
Citation :Cela s'appelle la Vanne 4 voies donc si elle est bloquée en chaud, logiquement la clim fait du chaud ?
pièce dans le groupe qui fait la bascule chaud/froid qui est bloquée en position chaud
Citation :Faux !
cette pièce ne se change pas ??? qu'il faut changer le groupe extérieur complet
Citation :Tout à fait car mise en service illégale ! Normalement faite par une entreprise disposant d'agréments à la manipulation des fluides frigorigènes !
la garantie ne marche pas ????
Citation :Faites appel à une autre entreprise qui a quelques compétences !
Qu'en pensez-vous ??? que faire quelle est la panne ? une clim toute neuve ???
Cordialement.
19 juillet 2016 à 11:40
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
A t-elle réellement basculée en mode chaud ? Ou brasse-t-elle que de l’air ambiant ?
Comment avez-vous procédé à la réalisation des liaisons UI/UE ? Je suis intrigué par la mise en place de liaisons pré-chargées sur du Daikin.
Concernant la garantie, hélas, oui, ils ont raison.
Aucune garantie si la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel dûment qualifié et ayant toutes les attestations nécessaires.
Pour la v4v, ils vous ont menti, elle se remplace au même titre que n'importe quelle autre pièce.
Soyons précis. Vous êtes bien en mode climatisation ?
Pas en mode automatique ?
La clim bascule bien en mode chaud ou pas, elle s'arrête en brassant de l'air ?
Si c’est bien la v4v qui dysfonctionne, essayez de la mettre hors tension, puis sous tension à deux reprises puis voyez ce que cela donne.
Pour cette manipulation prévoyez une rallonge électrique, un cordon (prise électrique) des Wago ou plutôt du chatterton, une paire de deux petits aimants (pas plus gros qu’une pile de montre).
Vous coupez le courant, vous contrôlez la bobine de la v4v avec un multimètre, si elle est bonne vous débranchez les câbles de la v4v.
Sur les extrémités du cordon électrique, vous mettez des cosses mâles, vous les raccordez aux cosses femelles de la v4v, puis vous recouvrez de scotch d'électricien les cosses (séparément).
Sur le corps de la v4v vous disposez d’un aimant à 2, 5cm de chaque extrémité de la vanne.
La rallonge étant branchée et prête, vous remettez le courant sur le groupe (la v4v étant débranchée).
Vérifiez que le groupe fasse du froid ou du chaud.
Vous branchez la v4v sur la rallonge, puis voyez si la v4v bascule ou pas.
Si elle bascule vous entendrez un gros bruit de gaz qui change de direction et simultanément les deux aimants vont bouger aussi.
Si rien ne se produit, débranchez et rebranchez la v4v deux ou 3 fois.
Si toujours rien ne se passe, à l’aide d'un maillet en caoutchouc, tapotez légèrement sur un des côtés de la vanne, avec un peu de chance elle se remettra dans la bonne position.
Cordialement.
Adelclimatisation
A t-elle réellement basculée en mode chaud ? Ou brasse-t-elle que de l’air ambiant ?
Comment avez-vous procédé à la réalisation des liaisons UI/UE ? Je suis intrigué par la mise en place de liaisons pré-chargées sur du Daikin.
Concernant la garantie, hélas, oui, ils ont raison.
Aucune garantie si la mise en service n'a pas été effectuée par un professionnel dûment qualifié et ayant toutes les attestations nécessaires.
Pour la v4v, ils vous ont menti, elle se remplace au même titre que n'importe quelle autre pièce.
Soyons précis. Vous êtes bien en mode climatisation ?
Pas en mode automatique ?
La clim bascule bien en mode chaud ou pas, elle s'arrête en brassant de l'air ?
Si c’est bien la v4v qui dysfonctionne, essayez de la mettre hors tension, puis sous tension à deux reprises puis voyez ce que cela donne.
Pour cette manipulation prévoyez une rallonge électrique, un cordon (prise électrique) des Wago ou plutôt du chatterton, une paire de deux petits aimants (pas plus gros qu’une pile de montre).
Vous coupez le courant, vous contrôlez la bobine de la v4v avec un multimètre, si elle est bonne vous débranchez les câbles de la v4v.
Sur les extrémités du cordon électrique, vous mettez des cosses mâles, vous les raccordez aux cosses femelles de la v4v, puis vous recouvrez de scotch d'électricien les cosses (séparément).
Sur le corps de la v4v vous disposez d’un aimant à 2, 5cm de chaque extrémité de la vanne.
La rallonge étant branchée et prête, vous remettez le courant sur le groupe (la v4v étant débranchée).
Vérifiez que le groupe fasse du froid ou du chaud.
Vous branchez la v4v sur la rallonge, puis voyez si la v4v bascule ou pas.
Si elle bascule vous entendrez un gros bruit de gaz qui change de direction et simultanément les deux aimants vont bouger aussi.
Si rien ne se produit, débranchez et rebranchez la v4v deux ou 3 fois.
Si toujours rien ne se passe, à l’aide d'un maillet en caoutchouc, tapotez légèrement sur un des côtés de la vanne, avec un peu de chance elle se remettra dans la bonne position.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 juillet 2016 à 13:09
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Bonjour,
pbm a tout bien expliqué.
Donc trouver une entreprise qui veuille bien intervenir
et préparer votre chéquier cela risque de faire mal. 
maclimatisation.com
pbm a tout bien expliqué.
Donc trouver une entreprise qui veuille bien intervenir


maclimatisation.com
19 juillet 2016 à 13:26
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Daikin neuve ne fait que du chaud pas du froid
Bonjour.
Ben... tout a été dit
dommage de vouloir faire systématiquement tout, tout seul
vous auriez dû nous consulter avant de vous investir dans cette galère et maintenant
et effectivement le portefeuille va être obligé de suivre.
Éventuellement suivant votre région où vous habitez, quelqu'un de notre connaissance pourrait peut-être vous aider.
Ben... tout a été dit




Éventuellement suivant votre région où vous habitez, quelqu'un de notre connaissance pourrait peut-être vous aider.
19 juillet 2016 à 19:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
- N°7481 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid. En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite