Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4355
Question Forum Climatisation : Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Bonjour,
On vient de nous installer une clim réversible Daikin ATXB60CV1B (UI) et j’ai du mal à trouver le meilleur mode pour chauffer notre pièce à vivre 70-80m² isolée avec du double vitrage nouvelle génération.
Je suis en Heat-23 degrés - force 2 - swing activé.
Quel mode choisir ? Quelle température ? Laisser tourner toute la journée ? Baisser la nuit ?
De plus elle fonctionne en continu et ne se coupe pas lorsque la température réglée est atteinte (par contre s’arrête si température réglée à 18 degrés par exemple). Serait-ce un problème de sous-dimensionnement ?
Merci de votre aide.
On vient de nous installer une clim réversible Daikin ATXB60CV1B (UI) et j’ai du mal à trouver le meilleur mode pour chauffer notre pièce à vivre 70-80m² isolée avec du double vitrage nouvelle génération.
Je suis en Heat-23 degrés - force 2 - swing activé.
Quel mode choisir ? Quelle température ? Laisser tourner toute la journée ? Baisser la nuit ?
De plus elle fonctionne en continu et ne se coupe pas lorsque la température réglée est atteinte (par contre s’arrête si température réglée à 18 degrés par exemple). Serait-ce un problème de sous-dimensionnement ?
Merci de votre aide.
20 novembre 2017 à 20:41
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Bonjour à tous,
Un petit plan de la position du Split dans la pièce serait sympa avec les dimensions du volume.
Si j'ai bien compris, vous demandez 23 degrés de consigne et elle ne se coupe pas ?? et à 18°C de consigne elle se coupe !
Ce n'est pas forcément un sous-dimensionnement, vous avez plutôt un surdimensionnement pour votre isolation RT 2015, votre machine fait 1200 Watts minimum et 6400 Watts en nominal et 7100 Watts au maximum tout cela calculé à +7 degrés par le constructeur Daikin.
D'abord il faut faire un test de puissance à +7°C consigne sur 30 degrés fenêtre, ouverte, attendre 15 bonne minutes prendre la température au dessus du Split (la reprise) puis la température de soufflage, et la consommation au compteur dans le même temps.
Cela peut confirmer si la machine donne réellement sa puissance, si ce n'est pas le cas peut-être un problème de gaz ou de mauvais emplacement du Split.
Quand la clim se coupe à 18 degrés de consigne quelle est la température de la pièce ??
Personnellement je suis à 18 degrés de consigne actuellement, et ma station me donne 19.7°C !
Si vous demandez 23°C elle ne se coupera pas avant d’avoir 25 à 26°C à la reprise, donc pour votre isolation avec 26 à 27 degrés dans la pièce.
Cordialement, cathars
Un petit plan de la position du Split dans la pièce serait sympa avec les dimensions du volume.
Si j'ai bien compris, vous demandez 23 degrés de consigne et elle ne se coupe pas ?? et à 18°C de consigne elle se coupe !
Ce n'est pas forcément un sous-dimensionnement, vous avez plutôt un surdimensionnement pour votre isolation RT 2015, votre machine fait 1200 Watts minimum et 6400 Watts en nominal et 7100 Watts au maximum tout cela calculé à +7 degrés par le constructeur Daikin.
D'abord il faut faire un test de puissance à +7°C consigne sur 30 degrés fenêtre, ouverte, attendre 15 bonne minutes prendre la température au dessus du Split (la reprise) puis la température de soufflage, et la consommation au compteur dans le même temps.
Cela peut confirmer si la machine donne réellement sa puissance, si ce n'est pas le cas peut-être un problème de gaz ou de mauvais emplacement du Split.
Quand la clim se coupe à 18 degrés de consigne quelle est la température de la pièce ??
Personnellement je suis à 18 degrés de consigne actuellement, et ma station me donne 19.7°C !
Si vous demandez 23°C elle ne se coupera pas avant d’avoir 25 à 26°C à la reprise, donc pour votre isolation avec 26 à 27 degrés dans la pièce.
Cordialement, cathars
21 novembre 2017 à 08:27
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Bonsoir.
Non si la clim coupe à 18°C c'est que le point de consigne a été descendu donc pas forcément un surdimensionnement, bien au contraire notre ami ne parvient pas à chauffer la pièce.
Après, par contre oui, est-elle bien adaptée en volume et bien sûr tout ce qui va avec une étude bien faite, est-elle bien positionnée ? etc. un plan serait bien.
Non si la clim coupe à 18°C c'est que le point de consigne a été descendu donc pas forcément un surdimensionnement, bien au contraire notre ami ne parvient pas à chauffer la pièce.
Après, par contre oui, est-elle bien adaptée en volume et bien sûr tout ce qui va avec une étude bien faite, est-elle bien positionnée ? etc. un plan serait bien.
21 novembre 2017 à 20:42
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Bonjour à tous,
Oui PL on peut l'interpréter aussi comme cela, mais c'est bien pour cela que je lui demande la température de la pièce à 18°C de consigne quand elle se coupe, (exemple) car s'il a 21°C dans la pièce cela veut simplement dire que la demande à 23 degrés de consigne les déperditions augmentent et c'est aussi pour cela que je demande le plan.
Bon il table sur une isolation double vitrage nouvelle génération, mais bon si la maison date des années 1970 seuls les double vitrages ne seront pas suffisant en isolation, et là oui suivant les températures extérieures oui elle pourrait être à ce moment en sous-dimensionnement, car 30 % de chauffage par les combles.
C'est vrai qu'il manque certains paramètres, c'est pour cela que c'est difficile de se prononcer.
Cordialement, cathars
Oui PL on peut l'interpréter aussi comme cela, mais c'est bien pour cela que je lui demande la température de la pièce à 18°C de consigne quand elle se coupe, (exemple) car s'il a 21°C dans la pièce cela veut simplement dire que la demande à 23 degrés de consigne les déperditions augmentent et c'est aussi pour cela que je demande le plan.
Bon il table sur une isolation double vitrage nouvelle génération, mais bon si la maison date des années 1970 seuls les double vitrages ne seront pas suffisant en isolation, et là oui suivant les températures extérieures oui elle pourrait être à ce moment en sous-dimensionnement, car 30 % de chauffage par les combles.
C'est vrai qu'il manque certains paramètres, c'est pour cela que c'est difficile de se prononcer.
Cordialement, cathars
22 novembre 2017 à 10:32
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Daikin UI ATXB60CV1B ne s’arrête jamais
Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui comme expliqué par cathars, elle ne s'arrêtera jamais à la consigne demandée.
Il y a toujours un différentiel minimum de 1c.
Pour 23 demandé, arrêt à 24c minimum et redémarrage à 22c.
Lorsque vous mettez 18c et qu'elle s'arrête c'est parce que la consigne est inférieure à la température ambiante intérieure.
Ce qu'il faut c'est lui demander 21c puis vous regardez au bout de 15 minutes la température ambiante.
Puis vous regardez sur la télécommande la température détectée par les sondes UI et télécommande.
Comme ça nous verrons s'il y a décalage et/ou paramètre anti-stratification.
Cordialement.
Oui comme expliqué par cathars, elle ne s'arrêtera jamais à la consigne demandée.
Il y a toujours un différentiel minimum de 1c.
Pour 23 demandé, arrêt à 24c minimum et redémarrage à 22c.
Lorsque vous mettez 18c et qu'elle s'arrête c'est parce que la consigne est inférieure à la température ambiante intérieure.
Ce qu'il faut c'est lui demander 21c puis vous regardez au bout de 15 minutes la température ambiante.
Puis vous regardez sur la télécommande la température détectée par les sondes UI et télécommande.
Comme ça nous verrons s'il y a décalage et/ou paramètre anti-stratification.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Inverter Daikin ne s'arrête jamais
- N°631 : Bonjour, est-ce normal que la soufflerie ne s'arrête jamais ? J'ai peur pour cet hiver, car ça chauffe moyennement mais je crains la facture EDF. Je suis en location, il sort bien de l'air chaud mais lorsqu'on se place à 2...
- 6. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
- N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
- N°7413 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW. Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite