Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7498
Questions / Réponses Climatisation : Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour à tous.
J’ai passé pas mal de temps à lire les nombreux sujets sur les clim Hitachi mais malheureusement, je n’arrive pas à résoudre mon problème. J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Tout d’abord il s’agit d’une Climatisation Hitachi RAM 80 QH4 avec deux compresseurs.
J’ai 4 unités intérieures identiques.
L’hiver dernier 2020, le circuit B est tombé en panne. 4 clignotements sur les unités intérieures concernées et 3 clignotements de la led 301b sur le groupe.
Je suis resté en panne plus de trois mois et comme par magie, l’installation s’est remise à fonctionner en mars 2021.
Mystère absolu.
Entre temps, j’avais réussi à trouver un autre groupe extérieur identique d’occasion…
Bref, tout allait bien jusqu’à il y a deux semaines environ, le chauffage était en route et rebelote, le groupe est retombé en panne.
Voici ce qu’il se passe, qui correspond exactement à ce qu’il se passait l’année dernière avant que ça remarche :
À la remise sous tension après une coupure (quelque soit la durée j’ai essayé de laisser disjoncté plusieurs jours ça ne change rien) :
La led 301b clignote une fois, normal
A l’allumage d’une unité :
J’entends un ou deux claquements genre relais mais ça ne semble pas anormal
J’entends une sorte de sifflement, je pense que le compresseur démarre, la led 304 rouge s’allume mais grésille, comme un faux contact
Au bout de 3 secondes, c’est très rapide, le sifflement s’arrête, la led 301 se met à clignoter 3 fois, le led 304 s’éteint.
Mais le ventilo se met alors en route, genre 5 secondes, commence à accélérer puis s’arrête.
Comme j’avais les pièces de l’autre voici ce que j’ai tenté :
Changement cartes SPM et SWITCH : Problème identique.
Changement pont de diode : Ne change rien non plus.
Vérification des enroulements du compresseur : 1.2 ohm chacun, ras.
Vérification des détendeurs électroniques : 47 ohms sur chaque enroulement, comme sur circuit A.
Mais sur un enroulement d’un détendeur (fiche rouge) j’ai un peu plus, 60 ohms.
J’ai essayé de mettre l’autre que j’avais, qui lui est bien à 47 ohms, mais ça ne règle pas le problème.
Vérification de la thermistance surchauffe : 60 kohms environ, comme l’autre que j’ai donc a priori OK.
Au niveau du compresseur, j’ai essayé de taper un peu au démarrage mais ça ne fait rien.
Voilà j’espère que c’est suffisamment précis. Je précise que je suis dans le Sud de la France donc il fait 10 degrés environ en hiver rien de bien méchant…
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider ou qui auront des idées.
Romuald
J’ai passé pas mal de temps à lire les nombreux sujets sur les clim Hitachi mais malheureusement, je n’arrive pas à résoudre mon problème. J’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Tout d’abord il s’agit d’une Climatisation Hitachi RAM 80 QH4 avec deux compresseurs.
J’ai 4 unités intérieures identiques.
L’hiver dernier 2020, le circuit B est tombé en panne. 4 clignotements sur les unités intérieures concernées et 3 clignotements de la led 301b sur le groupe.
Je suis resté en panne plus de trois mois et comme par magie, l’installation s’est remise à fonctionner en mars 2021.
Mystère absolu.
Entre temps, j’avais réussi à trouver un autre groupe extérieur identique d’occasion…
Bref, tout allait bien jusqu’à il y a deux semaines environ, le chauffage était en route et rebelote, le groupe est retombé en panne.
Voici ce qu’il se passe, qui correspond exactement à ce qu’il se passait l’année dernière avant que ça remarche :
À la remise sous tension après une coupure (quelque soit la durée j’ai essayé de laisser disjoncté plusieurs jours ça ne change rien) :
La led 301b clignote une fois, normal
A l’allumage d’une unité :
J’entends un ou deux claquements genre relais mais ça ne semble pas anormal
J’entends une sorte de sifflement, je pense que le compresseur démarre, la led 304 rouge s’allume mais grésille, comme un faux contact
Au bout de 3 secondes, c’est très rapide, le sifflement s’arrête, la led 301 se met à clignoter 3 fois, le led 304 s’éteint.
Mais le ventilo se met alors en route, genre 5 secondes, commence à accélérer puis s’arrête.
Comme j’avais les pièces de l’autre voici ce que j’ai tenté :
Changement cartes SPM et SWITCH : Problème identique.
Changement pont de diode : Ne change rien non plus.
Vérification des enroulements du compresseur : 1.2 ohm chacun, ras.
Vérification des détendeurs électroniques : 47 ohms sur chaque enroulement, comme sur circuit A.
Mais sur un enroulement d’un détendeur (fiche rouge) j’ai un peu plus, 60 ohms.
J’ai essayé de mettre l’autre que j’avais, qui lui est bien à 47 ohms, mais ça ne règle pas le problème.
Vérification de la thermistance surchauffe : 60 kohms environ, comme l’autre que j’ai donc a priori OK.
Au niveau du compresseur, j’ai essayé de taper un peu au démarrage mais ça ne fait rien.
Voilà j’espère que c’est suffisamment précis. Je précise que je suis dans le Sud de la France donc il fait 10 degrés environ en hiver rien de bien méchant…
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider ou qui auront des idées.
Romuald
19 décembre 2021 à 15:30
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour.
Démontage remontage d'un groupe par un autre, pas certain que ce soit bon au niveau fonctionnement.
Compresseur HS, carte, manque de gaz, etc....
Le clignotement 1 X correspond à un arrêt électrique, normal avant un redémarrage du compresseur, ce clignotement disparait suite à ce redémarrage.
Il n'y a pas d'autres codes défauts ensuite ?
Démontage remontage d'un groupe par un autre, pas certain que ce soit bon au niveau fonctionnement.
Compresseur HS, carte, manque de gaz, etc....
Le clignotement 1 X correspond à un arrêt électrique, normal avant un redémarrage du compresseur, ce clignotement disparait suite à ce redémarrage.
Il n'y a pas d'autres codes défauts ensuite ?
19 décembre 2021 à 18:38
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour et merci de votre message.
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacer les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
Les codes erreurs comme indiqué dans mon message c’est 3 clignotements sur la led301b.
Merci.
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacer les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
Les codes erreurs comme indiqué dans mon message c’est 3 clignotements sur la led301b.
Merci.
19 décembre 2021 à 18:42
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour et merci de votre message.
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacé les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
J’ai échangé aussi les sondes et détendeurs électroniques, sans succès non plus.
Les codes erreurs comme indiqué dans mon message c’est 3 clignotements sur la led301b.
Merci.
Je n’ai pas échangé un groupe par l’autre, juste remplacé les cartes spm et switch comme indiqué, ce qui ne règle pas le problème.
J’ai échangé aussi les sondes et détendeurs électroniques, sans succès non plus.
Les codes erreurs comme indiqué dans mon message c’est 3 clignotements sur la led301b.
Merci.
19 décembre 2021 à 18:57
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour à tous,
Je tente une petite relance… si quelqu’un peut m’aider !!!
Merci et joyeuses fêtes.
Je tente une petite relance… si quelqu’un peut m’aider !!!
Merci et joyeuses fêtes.
23 décembre 2021 à 14:24
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour,
En ce début d’année je retente ma chance… en espérant que mon cas ne soit pas désespéré !!!
Si quelqu’un passe par là…
Bonne année à tous.
En ce début d’année je retente ma chance… en espérant que mon cas ne soit pas désespéré !!!
Si quelqu’un passe par là…
Bonne année à tous.
02 janvier 2022 à 12:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour.
Le clignotement de 3 fois la led 301A signifie une vitesse anormalement faible du compresseur, un problème de synchronisation.
Cela peut venir dans 80% des cas de la carte ISPM (inverter) ou du compresseur 20% des cas.
Dans votre cas la description que vous faites, led304 qui grésille, j'opterai pour la carte inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le clignotement de 3 fois la led 301A signifie une vitesse anormalement faible du compresseur, un problème de synchronisation.
Cela peut venir dans 80% des cas de la carte ISPM (inverter) ou du compresseur 20% des cas.
Dans votre cas la description que vous faites, led304 qui grésille, j'opterai pour la carte inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 janvier 2022 à 16:36
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour.
Pour information, depuis deux jours, tout refonctionne parfaitement.
C’est à ni rien comprendre…
Pour combien de temps c’est une autre histoire.
J’ai donc du mal à penser que ça vienne des condensateurs de la carte inverter car il me semblerait logique qu’un condo défaillant le soit définitivement… par ailleurs j’avais changé la carte inverter et cela ne réglait pas le problème.
Bref j’aimerais bien des idées.
Merci à tous.
Pour information, depuis deux jours, tout refonctionne parfaitement.
C’est à ni rien comprendre…
Pour combien de temps c’est une autre histoire.
J’ai donc du mal à penser que ça vienne des condensateurs de la carte inverter car il me semblerait logique qu’un condo défaillant le soit définitivement… par ailleurs j’avais changé la carte inverter et cela ne réglait pas le problème.
Bref j’aimerais bien des idées.
Merci à tous.
27 janvier 2022 à 08:07
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour.
Dans la doc Hitachi, ils disent de bien vérifier aussi le câble et les connexions vers SPM et vers le compresseur.
Ça pourrait expliquer une panne intermittente.
Essayez de les débrancher (hors tension), vérifier leur état, les nettoyer et rebrancher le tout.
Dans la doc Hitachi, ils disent de bien vérifier aussi le câble et les connexions vers SPM et vers le compresseur.
Ça pourrait expliquer une panne intermittente.
Essayez de les débrancher (hors tension), vérifier leur état, les nettoyer et rebrancher le tout.
27 janvier 2022 à 12:53
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour et merci de votre réponse.
Vérification faite, rien d’anormal de visible. Ça fonctionne toujours d’ailleurs, heureusement.
Si CCG retombe en panne je tenterai un changement des câbles, je les ai tous en double…
Merci.
Vérification faite, rien d’anormal de visible. Ça fonctionne toujours d’ailleurs, heureusement.
Si CCG retombe en panne je tenterai un changement des câbles, je les ai tous en double…
Merci.
29 janvier 2022 à 15:43
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Climatisation Hitachi clignote 3 fois seulement l’hiver
Bonjour.
J’avais à peu près le même problème que, je pense, j’ai résolu en resserrant l’ensemble des connexions du tableau électrique
Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais pour moi ça fonctionne, j’ai mis 2 ans avant de trouver cette opération.
Essayez et dites moi…
Salutations.
J’avais à peu près le même problème que, je pense, j’ai résolu en resserrant l’ensemble des connexions du tableau électrique
Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais pour moi ça fonctionne, j’ai mis 2 ans avant de trouver cette opération.
Essayez et dites moi…
Salutations.
20 octobre 2022 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 3. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
- 4. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 5. Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois
- N°7635 : Bonjour. Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps. Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification. Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle...
- 6. Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
- N°2960 : Bonjour à tous, Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours. Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines. Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt...
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Hitachi RAC-25WSB LD301 clignote deux fois
- N°9595 : Bonjour à tous. Je vous remercie par avance pour vos retours. Voici mon cas : la climatisation sur LD 301 clignote deux fois. J'ai en ma possession la documentation et les schémas de la RAC-25WPB alors que je suis sur une...
- 9. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite