Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dav31
Membre inscrit
Dav31
5 messages
Bonjour à tous.

J'ai remarqué que ma climatisation Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte, peu importe l'unité intérieure que je souhaite mettre en route.
Un matin, je l'ai trouvée disjonctée.
Un technicien est venu faire un diagnostic et m'a conseillé de remplacer les deux cartes ainsi que le ventilateur.
J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement...
Je doute donc du reste du diagnostic.

Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?

Merci d'avance.
30 avril 2024 à 14:24
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quand vous remettez sous tension, la disjonction intervient en 1/4 de seconde, 3 secondes, ou nettement plus tard? Dans ce dernier cas, la clim fonctionne-t-elle correctement avant la coupure?

Vous ne précisez pas (ou probablement ne savez pas) si la clim disjoncte par fuite à la terre ou par surintensité. Pour lever le doute, hors tension, enlevez le fil de terre qui arrive sur le groupe, et voyez si ça disjoncte toujours. Durant toute la manip, il ne faut plus toucher à quelque partie métallique que ce soit. Une fois le verdict précisé, rebranchez le fil de terre.
30 avril 2024 à 16:19
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dav31
Membre inscrit
Dav31
5 messages
Bonjour Dom-Aom.

Quand je démarre une unité intérieure, cela prend environ 20-30 secondes avant de disjoncter, et non cela ne fonctionne pas correctement avant.
Il n'y a pas d'air qui sort avant la coupure.
Il s'agit très certainement d'une surintensité, le différentiel ne saute pas, seulement le disjoncteur qui alimente la clim.
30 avril 2024 à 18:08
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
OK. Il est normal que l'air chaud ne vienne pas immédiatement, il faut en principe que le gaz arrive suffisamment chaud dans l'UI. Est-ce que le ventilateur extérieur démarre durant les 30 secondes?

Il se pourrait fort que l'IPM ait un de ses transistors de puissance en court-jus. Débranchez les 3 fils du compresseur, et déjà vérifiez que vous avez bien 3 valeurs de l'ordre de 1 ohm entre les fils qui mènent au compresseur pris 2 à 2. Puis vérifiez que vous n'avez pas de court-jus entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W. Donc 6 mesures sur les broches 20 à 24. Je vous mets son schéma (mais sur une autre machine).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ipm ram70np4b

30 avril 2024 à 19:25
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dav31
Membre inscrit
Dav31
5 messages
Merci pour votre réponse,

Non le ventilateur ne démarre jamais avant la coupure.
Je mesure 0,4 ohm entre les fils du moteur 2 à 2.
Je n'ai pas de continuité sur les 6 mesures demandées.
30 avril 2024 à 20:46
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

0.4 ohm, ça fait rudement peu. Rappel, pour des valeurs aussi faibles, il faut soustraire aux mesures la valeur lue quand on réunit fermement les 2 pointes de touche. On risque dans votre cas d'arriver à des valeurs proches du 0 absolu, et là c'est pas bon du tout...

Du coup, faites un essai en ne connectant pas le compresseur. Vous aurez forcément une erreur à un moment donné, mais c'est la disjonction qu'on traque dans cette manip.

Vous avez un autre IPM, en composants discrets, ce sont les 6 transistors qui se dressent verticalement sur le coin de la carte de puissance. Pour chacun d'eux, vérifiez qu'il n'y a pas de court-jus entre la patte centrale et celle de droite (quand on lit normalement la référence).

"J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement". Comment avez-vous fait?
01 mai 2024 à 10:25
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dav31
Membre inscrit
Dav31
5 messages
Bonjour,

J'ai repris mes mesures :
- Résistance du moteur du ventilateur : environ 31 ohms entre les fils. C'est le seul test que j'ai effectué sur le ventilateur.
- Résistance du moteur du compresseur : 0,5 ohm.
- Pointe de touche l'une contre l'autre : 0,1, passe à 0 ohm.
Il me semble que le multimètre effectue lui-même la soustraction pendant les mesures.

En refaisant le test de continuité entre U, V, W et P, j'obtiens une continuité. L'appareil sonne pendant une demi-seconde, mais sans afficher de valeur ohmique.

J'ai également fait un essai en laissant le connecteur du compresseur débranché, mais j'obtiens le même résultat : cela disjoncte.
Je n'ai pas encore testé les transistors, car le temps est pluvieux et je ne veux pas laisser la carte se mouiller trop.

Si besoin, je peux vous envoyer des photos de la carte et des schémas électriques.
01 mai 2024 à 14:01
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, il y avait abus de langage : vous ne pouvez pas écrire "J'ai testé le ventilateur et il fonctionne correctement" juste en mesurant les 3 bobinages, votre phrase laissait penser que vous l'aviez vu tourner.

Vous pouvez retester l'IPM intégré en mode "test de diodes", vous devez trouver la diode dite "de roue libre" en // sur chaque transistor, genre 0.5V en direct, l'infini en inverse. Il faut bien sûr être hors tension, et il faut que la HT soit bien à 0V.

Vous disjonctez parce que la haute tension continue présente sur les IPM est "avalée" par un composant en court-jus. Sur un IPM donné, vous avez des transistors rattachés au +, et d'autres au -. Si l'un d'eux est en court-jus, par ex un rattaché au +, la HT va être court-circuitée quand son binôme rattaché au - va être rendu passant brièvement par une impulsion appliquée sur sa commande.

Une photo de la carte de puissance ne serait effectivement pas inutile.
01 mai 2024 à 16:44
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dav31
Membre inscrit
Dav31
5 messages
Merci pour vos réponses avant tout.

Effectivement, je n'ai pas fait de test en fonctionnement sur ce ventilateur...
Pour ce qui est de tester les diodes, vu leur taille et l'accès, le mieux serait que je démonte la carte je pense. Je pense faire ça ce weekend si le temps me le permet.
Une petite question, sans doute bête : mon composant en court-circuit est sans doute la conséquence d'une autre panne ailleurs.
Y'a t'il un risque en remplaçant ce composant voire la carte de se retrouver avec la même panne ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240501 174019

01 mai 2024 à 18:52
Réponse 9 dépannage climatisation climatiseurs

Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Un composant a le droit de claquer tout seul, sans crier gare, ou suite à un stress, par exemple une microcoupure EDF. Mais il peut aussi le faire à cause d'un autre composant, effectivement. Les 6 transistors de l'IPM du compresseur sont commandés de manière extrêmement complexe par un microprocesseur. Si celui-ci donne des signaux inadéquats, alors l'IPM peut claquer, et si vous remplacez l'IPM, le suivant aura des chances de faire pareil...
02 mai 2024 à 08:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 3. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 4. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 5. Climatiseur Hitachi RAM 53QH5 en panne
    N°5304 : Bonjour, L'unité extérieure de mon trisplit Hitachi RAM 53 QH5 est en panne. 5 clignotements sur L01, donc j'ai changé le moteur ventilateur de l'UE puis le varistor 1 (vert du pwb power) qui avait explosé, mais toujours le...
  • 6. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 7. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 9. Problème UE Hitachi RAM 72QH5
    N°7853 : Bonjour à toutes et tous et tout. D'abord félicitations aux participants qui fournissent de précieux renseignements. Je possède 2 groupes extérieurs Hitachi RAM 72QH5 depuis 2008 et bien sûr surviennent quelques pannes de...
  • 10. Recherche carte mère pour Hitachi RAM-80QH4
    N°7977 : Bonjour. Mon unité extérieure Hitachi vient de rendre l'âme, il semble que la carte mère est grillée, j'aimerai la remplacer, malheureusement Hitachi ne fournit plus de pièces détachées pour ce modèle. Est-ce que vous...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Hitachi RAM-68NPE3 disjoncte >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite